> Кольцевая сеть внутреннего противопожарного трубопровода, Помогите с советом. Не проходите мимо
Инженеришка несч...
сообщение 21.11.2015, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2015
Из: г. Брест
Пользователь №: 282965



Здание административного назначения. 4 этажа+чедрак. Подвал отсутствует. Запроектирован противопожарный трубопровод (отдельно от хоз-питьевого) закольцованный. Закольцевала под потолком первого этажа, а вот теперь у меня возникли сомнения, можно ли так делать. Смущает размешение задвижек под потолком. Нужен совет. helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Инженеришка несчастный - 21.11.2015, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 21.11.2015, 18:21
Сообщение #2


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Инженеришка несчастный @ 21.11.2015, 11:15) *
Здание административного назначения. 4 этажа+чедрак. Подвал отсутствует. Запроектирован противопожарный трубопровод (отдельно от хоз-питьевого) закольцованный. Закольцевала под потолком первого этажа, а вот теперь у меня возникли сомнения, можно ли так делать. Смущает размешение задвижек под потолком. Нужен совет. helpsmilie.gif


1 Необходимо проверить а нужен ли кольцевой водопровод: больше 12 ПК
2 Если нужен то кольцевать можно и под потолком главное чтобы трубы шли через коридоры и технические помещения. Очень нежелательно чтобы трубы проходили через рабочие кабинеты пусть и в подшивном потолке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженеришка несч...
сообщение 22.11.2015, 19:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2015
Из: г. Брест
Пользователь №: 282965



Закольцовка нужна в любом случае, это без сомнений) Кольцо как раз по коридору и проходит. Интересно как будут крепиться задвижки. Может это глупый вопрос, простите rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 22.11.2015, 19:43
Сообщение #4


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Инженеришка несчастный @ 22.11.2015, 19:04) *
Закольцовка нужна в любом случае, это без сомнений) Кольцо как раз по коридору и проходит. Интересно как будут крепиться задвижки. Может это глупый вопрос, простите rolleyes.gif

Труба стальная, она крепится на хомутах к потолку/перекрытию (ХОРОШИХ хомутах типа HILTI), при подборе хомутов и шпилек к ним надо просто учесть вес задвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженеришка несч...
сообщение 22.11.2015, 19:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2015
Из: г. Брест
Пользователь №: 282965



Премного благодарна smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных