> Несоответствие номинальной температуре
Cent
сообщение 22.11.2015, 14:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2015
Пользователь №: 281511



Паропровод имеет номинальную температуру 320 С, с давлением до 16 ати, на перегретый пар. В реальности идет насыщенный пар с температурой 170-180 С. В техзадании тоже температура 170-180 С.
В качестве теплочсетчика хорошо подходит Метран-332 в исполнении для насыщенного пара, но у него ограничение по температуре до 200 С.
Налицо несоответствие теплосчетчика номиналу трубопровода, который закреплен во всех бумагах. Не понятно чем может грозить такое несоответствие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 23.11.2015, 8:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Когда-нибудь теплоснабжающая организация наведет порядок в делах и параметры пара в трубе придут к паспортным, прибор разрушится, не дай бог пострадают люди, кого-то будут судить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cent
сообщение 23.11.2015, 11:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2015
Пользователь №: 281511



Разрушится вряд ли. Просто не будет работать. Вопрос в другом - чем руководствоваться. Техзаданием или устаревшей докуметацией на паропровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 23.11.2015, 20:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Cent @ 23.11.2015, 12:37) *
Разрушится вряд ли.

А Вы на какое уловное давление собираетесь прибор выбрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cent
сообщение 25.11.2015, 14:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2015
Пользователь №: 281511



1,6 МПа. На это давление и труба номинирована.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.11.2015, 18:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



К вопросу о разрушится. Я вот почему уточнял. Параметры трубопровода пара принимаются по источнику, если нет РОУ, либо по параметрам РОУ. У Вас 16/320. Эти параметры должны соблюдаться до потребителей или РОУ. Теперь берем ГОСТ "Давления условные". Для всех сталей при 320 градусах максимальное давление для изделий на 16 кгс/см2 снижается до 14 и ниже. Если прибор импортный, то там будет график по максимальному давлению от температуры, где тоже давление снижается. То есть для параметров 16/320 установка прибора с условным давлением на 16 выглядит уже несколько рискованно.
Повторюсь, завтра у владельца пара что-нибудь изменится - менеджмент качества, процессное управление, программа энергоэффективности - заизолируют трубу, параметры пара придут к паспортным. Если что, владелец прибора скажет "у меня все по проекту".
Поэтому я бы все же выбрал вариант "устаревшей докуметацией на паропровод". Если заку это дорого - пусть официально представит паспорт на трубу с новыми параметрами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных