ВКшник
сообщение 22.11.2015, 19:40
Сообщение #1


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Коллеги в пункте
4.1.12 СП 10. 13130
говориться:
При определении мест размещения и числа пожарных стояков и
пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не
менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается
устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две
каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из
одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных
и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку
помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних
стояков (разных ПК).
Примечания:
1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует
предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.

Правильно я понимаю для автостоянки 3 этажа, открытой (неотапливаемой соответственно)
1. При расчетном числе струй 2шт нельзя устанавливать спаренные ПК.
2. Нужно ли предусматривать ПК на кровле такой автостоянки, то есть 3 этажа а на кровле тоже машины ставятся (эксплуатируемая кровля).



В п. 4.1.14 (СП тоже) В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и
общественных зданий следует предусматривать возможность размещения
переносных огнетушителей.
1. Получается что для автостоянки, являющейся складским помещением в пожарных шкафах можно не предусматривать место под огнетушитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 24.11.2015, 11:16
Сообщение #2


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Коллеги поделитесь Вашим мнением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.11.2015, 12:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
При расчетном числе струй 2шт нельзя устанавливать спаренные ПК.

Нельзя.

Цитата
Нужно ли предусматривать ПК на кровле такой автостоянки, то есть 3 этажа а на кровле тоже машины ставятся (эксплуатируемая кровля).

СП113, п.5.1.2.

Цитата
Получается что для автостоянки, являющейся складским помещением в пожарных шкафах можно не предусматривать место под огнетушитель?

Здесь речь о классе Ф5 в целом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 24.11.2015, 17:58
Сообщение #4


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Sindarkon @ 24.11.2015, 12:15) *
Нельзя.


СП113, п.5.1.2.


Здесь речь о классе Ф5 в целом.



СПАСИБО!

Почитал пункт 5.1.2 СП 113.
На кровле эксплуатируемой открытой без навеса сухотрубы не делать, не пойму логики. Машины там стоят но нет сухотрубов и соответственно тушить как!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 25.11.2015, 8:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Пожарные приедут - разберутся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 25.11.2015, 9:19
Сообщение #6


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Sindarkon @ 25.11.2015, 8:11) *
Пожарные приедут - разберутся.


Это точно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных