|
  |
Выбор оросителя по максимальному давлению |
|
|
|
23.11.2015, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться. Возможно вопрос дилетантский, но в нашей группе проектировщиков возникли разногласия. В общем, водозаполненная спринклерная установка пожаротушения апартаментов. Высота здания – 130 метров. Здание поделено по вертикали на три секции, самая верхняя – начиная с 90 метров до 130. В системе держим давление = 152 м. На какое максимальное давление выбирать ороситель? Универсальные оросители TYCO TY3651 рассчитаны на 12,1 бар, TYCO TY3251 - на 17,2 бар. Вопрос вот в чем – надо ли вычитать геометрию при выборе оросителя по максимальному давлению? При движении жидкости, понятное дело, что надо. А вот если система «статична», т.е. система заполнена и давление поддерживается насосом-жокей, истечения жидкости нет. Какие оросители выбрать на верхнюю зону – на 12,1 бар или 17,2бар?
Сообщение отредактировал Ksandr_Hell - 23.11.2015, 14:37
|
|
|
|
|
23.11.2015, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Конечно же надо вычитать геометрическую высоту, у вас же спринклер не около насоса стоит где 152 метра. Вам хватит и оросителей на обычное давление 12,1 бар
|
|
|
|
|
23.11.2015, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата В системе держим давление = 152 м В жилом здании 152 м держать - это интересное решение.
|
|
|
|
|
23.11.2015, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Цитата(Sindarkon @ 23.11.2015, 17:19)  В жилом здании 152 м держать - это интересное решение. А что такого интересного? Там только геометрия 130 метров...
|
|
|
|
|
24.11.2015, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Это не производство, где все коммуникации на виду. Случись что, придётся снимать отделку. А такие напоры при стандартном способе тушения надёжности не добавляют.
И какие оросители вы будете подбирать на нижние этажи?
|
|
|
|
|
24.11.2015, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Цитата(Sindarkon @ 24.11.2015, 9:24)  А такие напоры при стандартном способе тушения надёжности не добавляют. Интересно услышать Ваше мнение по поводу того, какое давление держать в данном случае? Для срабатывания узла управления достаточно 20 метров, а геометрию в таком случае не надо учитывать до самого удаленного и высоко расположенного оросителя? Цитата(Sindarkon @ 24.11.2015, 9:24)  И какие оросители вы будете подбирать на нижние этажи? Там три зоны, на каждую - своя моноблочная установка, свой жокей-насос, рассчитанные с учетом геометрии.
|
|
|
|
|
24.11.2015, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Интересно услышать Ваше мнение по поводу того, какое давление держать в данном случае? В данном случае целесообразно делать последовательную систему подключения насосов (по одной насосной на техэтаже каждой секции). Это избавит от необходимости держать запредельное давление в системе и использовать бесшовные трубы и "золотую" арматуру на PN25.
|
|
|
|
|
24.11.2015, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Цитата(Sindarkon @ 24.11.2015, 11:59)  В данном случае целесообразно делать последовательную систему подключения насосов (по одной насосной на техэтаже каждой секции). В данном случае нет техэтажей между секциями.
|
|
|
|
|
24.11.2015, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Не принципиально. Технические помещения можно размещать и индивидуально на этаже. Речь о структуре системы.
|
|
|
|
|
24.11.2015, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Цитата(Sindarkon @ 24.11.2015, 13:02)  Не принципиально. Технические помещения можно размещать и индивидуально на этаже. Речь о структуре системы. Я Вас понял, обычно так и делаем. Но в данном конкретном случае нет такой возможности.
|
|
|
|
|
24.11.2015, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 24.11.2015, 10:59)  В данном случае целесообразно делать последовательную систему подключения насосов (по одной насосной на техэтаже каждой секции). Это избавит от необходимости держать запредельное давление в системе и использовать бесшовные трубы и "золотую" арматуру на PN25. Для здания высотой 130м это ещё не очевидно. При надёжном регулировании давления можно обойтись арматурой PN16(Если давления 15,5 кгс/см^2 хватает для верхнего этажа, да и несколько задвижек Ру25 заказчика не разорят. ).Когда-то видел схему, где водоснабжение нижней зоны АПТ осуществлялось сверху от промежуточного бака, вода в который подавалась насосом верхней зоны. Это конечно дело вкуса, но такой бак будет дешевле отдельной насосной группы.
|
|
|
|
|
24.11.2015, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(Sindarkon @ 24.11.2015, 10:59)  В данном случае целесообразно делать последовательную систему подключения насосов (по одной насосной на техэтаже каждой секции). Это избавит от необходимости держать запредельное давление в системе и использовать бесшовные трубы и "золотую" арматуру на PN25. ага, пытался я как то такую схему провернуть для 41 этажного здания  меня чуть конструктора не порвали за такую идею, насосы вообще не вариант (фундаменты с 4-х кратной массой, вибрация, шумы, подвод сколько-то там киловат на подключение), всякие промежуточные емкости тоже, сказали давай тогда идею и с насосами и опять по второму разу меня порвали за насосы на тех этаже  вообщем не буду рассказывать как жестко было ибо девушки на форуме есть Трубы я и так всегда бесшовные применяю, т.к. шовные на одном ТЦ от обычного давления разошлись)))) а пару задвижек на 25 смету не сильно увеличили смету, а вот на тех этаже я уже поставил помещение узловой и было супер! Если не изменяет память то и жокей там же поставил, т.е. жокей и обвязку сделал уже на нормальное давление!)))
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 24.11.2015, 14:28
|
|
|
|
|
24.11.2015, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(дмитрий01 @ 24.11.2015, 14:27)  а га, пытался я как то такую схему провернуть для 41 этажного здания  меня чуть конструктора не порвали за такую идею, насосы вообще не вариант (фундаменты с 4-х кратной массой, вибрация, шумы, подвод сколько-то там киловат на подключение), всякие промежуточные емкости тоже, сказали давай тогда идею и с насосами и опять по второму разу меня порвали за насосы на тех этаже  вообщем не буду рассказывать как жестко было ибо девушки на форуме есть Трубы я и так всегда бесшовные применяю, т.к. шовные на одном ТЦ от обычного давления разошлись)))) а пару задвижек на 25 смету не сильно увеличили смету, а вот на тех этаже я уже поставил помещение узловой и было супер! Если не изменяет память то и жокей там же поставил, т.е. жокей и обвязку сделал уже на нормальное давление!))) В Москва-Сити и некоторых других зданиях такое сделано, но там высоты существенно больше.Это или просто производственный брак, или могли поставить списанные. У нас и такое бывает. Не повод для полного отказа от шовных труб.
|
|
|
|
|
24.11.2015, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(BTS @ 24.11.2015, 14:33)  В Москва-Сити и некоторых других зданиях такое сделано, но там высоты существенно больше. Это или просто производственный брак, или могли поставить списанные. У нас и такое бывает. Не повод для полного отказа от шовных труб. Ага, был в Москва-Сити, на 62 этаже впечатлила "березовая роща" и водопад с 62 на 61 этаж что ли... давно там был, в плюс-минус этаж могу и ошибиться  а так же что насосная на МИНУС фиг знает каком этаже, и проход к ней только с проводником а то заблудишься....  все что касается этих башен у меня вызывает стойкое чувство неприязни Там уже не разобрать, брак или списанные... но факт остается фактом... на завод труб претензию не напишешь, как правило они просто продают эти трубы, концов не найти...
|
|
|
|
|
24.11.2015, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(дмитрий01 @ 24.11.2015, 15:00)  Там уже не разобрать, брак или списанные... но факт остается фактом... на завод труб претензию не напишешь, как правило они просто продают эти трубы, концов не найти... Слышал о таких случаях, но на своих объектах не сталкивался.Тема заслуживает изучения. Ведь где-то убытки могут оказаться весьма серьёзными. Первое обращение должно быть к продавцу труб. В ходе поиска концов должны быть предъявлены акты испытаний системы, сертификат на купленные трубы, и бог знает что ещё. А дальше могут потребоваться экспертизы, обращение в суд и т.д.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|