> Разъяснение по дымоудалению в подвале.
gudkoser
сообщение 24.11.2015, 14:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191796



Здравствуйте. У меня возник вопрос, нужно ли делать систему дымоудаления в цокольном помещении 115 м2?

План прилагаю. Есть два окна. В одно из окон будет выведена вся система вентиляции (механические приточка и вытяжка).

Прикрепленный файл  KOMPAS.pdf ( 9,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.11.2015, 15:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



нужно
7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);
- торговых залов магазинов;
- офисов;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudkoser
сообщение 24.11.2015, 15:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191796



Но у меня же есть 2 окна? Все равно необходимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.11.2015, 15:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну во первых просто окон недостаточно
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
во вторых в плане коридор тут без вариантов
в третьях каким образом вы обеспечите проветривание на цокольном этаже????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.11.2015, 18:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(gudkoser @ 24.11.2015, 15:04) *
Но у меня же есть 2 окна? Все равно необходимо?

1. На Вашем плане не одно помещение, а несколько - в 2-х помещениях по одному окну?. И Вы не указали назначение помещений
2. В общем случае для ест. проветривания нужно выполнить расчёты по МР 2013 с учётом указаний п.7.4 и п. 8.5 СП 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных