> Гидравлический расчет
Сухроб
сообщение 25.11.2015, 12:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 283377



Подскажите пожалуйста как правильно делать гидравлический расчет объединенных В1 и В2 водопроводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 25.11.2015, 14:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Расчитываете и подбираете диаметры для В2 (расход В2+В1), потом в этих диамертрах считаете расход В1.
А вот через стояк В2 или В1 к диктующей точке это гуру подскажут т.к. у моих знакомых мнения разнятся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сухроб
сообщение 26.11.2015, 7:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 283377



когда подбираю диаметр стояка по таблице шевелева, то в каких пределах должны быть потери?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 26.11.2015, 9:37
Сообщение #4


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Сухроб @ 26.11.2015, 7:48) *
когда подбираю диаметр стояка по таблице шевелева, то в каких пределах должны быть потери?

Регламентируются скорости.
При хоз-пит не более 1,5м/с
При хоз-пит+пожар не более 3м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 26.11.2015, 9:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



в пределах возможностей насоса, а так по скорости еще смотреть надо.

по СП п.5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с.

по СНиП п.7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах - 10 м/с.

Есть еще рекомендации по минимальной скорости. Но здесь мне хочется самому понять.
Если большой диаметр из за пожарного расхода, то скорость на хп расход может быть 0,1 м/с и менее. Как вода тогда течёт еле еле или что происходит?

Сообщение отредактировал PesPes - 26.11.2015, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сухроб
сообщение 26.11.2015, 10:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 283377



Все большое спасибо. Теперь уяснил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных