|
  |
Организация противодымной защиты в офисе Fit-out, Делаю проект офиса в построенном здании. загвоздка с ДУ |
|
|
|
28.11.2015, 14:06
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.11.2015
Пользователь №: 284053

|
И так! Коллеги нужна помощь, опыта в проектирование систем ДУ не имею. есть здание с базовыми системами, делаем на 4 ом этаже офис, офис занимает 1 пожарный отсек S= 1880 м2. в отсеке имеется 2 клапана Ду общий расход 65000 м3/час. и 4 фрамуги компенсации ДУ по 15254 м3/час. каждая. Загвоздка в том что после получения архитектурного проекта стало не ясно как организовать ДУ и компенсацию, нужна помощь знающего человека. Файлы прилагаю.
|
|
|
|
|
28.11.2015, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Здравствуйте! 1. Эти планировки не соответствуют действующим нормам пож. безопасности (№ 123-ФЗ, СП 1, СП 2, СП 4). Удивительно, что в "профильном" департаменте не нашлось грамотных архитекторов. Из-за того, что здание существующее, возможно, понадобится консультация пожарных/ разработка СТУ. 2. Если Вы проектировщик ОВ, то принимайте решения по противодымной защите (по откорректированным планировкам) согласно СП 7 с учётом существующих систем /элементов. При необходимости задавайте конкретные вопросы по Вашим конкретным решениям. PS: позабавила точность расхода через фрамугу 15254 м3/ч - студенты считали?
Сообщение отредактировал ИОВ - 28.11.2015, 17:59
|
|
|
|
|
28.11.2015, 18:12
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.11.2015
Пользователь №: 284053

|
Спасибо вам. Да я проектировщик ОВ, но к сожалению ни разу не проектировал ДУ, только торию подучил в основном СП7. То что есть какое то не соответствие архитектуры понял давно но не могу понять какое, не могли бы вы назвать пару пунктов по описанным СП и ФЗ которые выполнены не верно в архитектуре. Заказчик к архитекторам претензий не предъявляет а только к нам, мол делайте и все, причем клапана ДУ хотят оставить там же где они стоят, и просят найти решения для этого. Мне нужно как то перекинуть "мяч" на архитекторов. По поводу расходов, это в ТУ и ИД от арендодателя данные, проект вроде делала АРМО групп.
Сообщение отредактировал marchello88 - 28.11.2015, 18:17
|
|
|
|
|
28.11.2015, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Значит Вам/Вашему ГИПу следует привлекать своих архитекторов или искать квалифицированных архитекторов и пожарных для консультации и писать официальное письмо Заказчику. В противном случае Ваша работа может оказаться бессмысленной и бесплатной - объект "завернут" в экспертизе/ не примут в эксплуатацию. Я ОВ-шник и вижу, что пути эвакуации не соответствуют требованиям СП 1 - там нет выделенных коридоров, пути через разные рабочие отделы. Длину коридоров не могу определить, там нет осей и строительных размеров по ним (считайте сами и определяйтесь по длинам/их соответствию нормам). Смущают лифты без лифтовых холлов на 4-ом этаже здания. Кроме того, мне неизвестны общие решения СПЗ по зданию (ЛШ, ТШ, ЛК, зоны безопасности МГН) и ТЗ Вам. Но в тонкостях чужого объекта я и не считаю нужным подробно разбираться. Использовать в проекте существующие системы/ их элементы разумно, если их местоположение и технические характеристики соответствуют требованиям СП 7. Возможно, для этого Заказчику и архитекторам будет выгоднее и дешевле несколько изменить планировки. Достаточно ли только существующего, покажут только Ваши решения и расчёты. Проёмы для компенсационного притока должны располагаться в защищаемом помещении - у Вас все проёмы (фрамуги) не в коридорах.
|
|
|
|
|
28.11.2015, 19:55
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.11.2015
Пользователь №: 284053

|
Спасибо Вам ИОВ, в понедельник пообщаюсь с руководством по этому поводу. Я полностью вас понимаю, нет смысла разбираться в чужом проекте. Все ровно огромное спасибо, ваше мнение придало мне уверенности в дальнейших действиях.
|
|
|
|
|
1.12.2015, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
может вы имели ввиду open space а не фит-аут? Потому что иначе все ДУ переделывать надо, клапаны ДУ выносить в коридор, и проверять их количество. Фрамуги вообще бесполезны в помещениях 02 и 74 , при срабатывании ДУ двери захлопнуться и все , никакой компенсации не будет. Из всех помещений которые не имеют прямого выхода в коридор нужно добавлять системы ДУ и соответсвенно компенсацию. Да и ввобще странно что двери из всех помещений открываются во внутрь.
|
|
|
|
|
1.12.2015, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Ув. Composter, ничего ТС не перепутал, там на чертеже есть экспликация помещений - см. пом. № 45. Самое смешное, что Цитата Fit-out представляет собой комплексную услугу, которая включает разработку дизайна и рабочего проекта помещения, инженерное оснащение и финишную отделку. Но оказывается эта фирма собирается открыть свой офис, который не может даже для себя в соответствии с нормами запроектировать
|
|
|
|
|
2.12.2015, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335

|
Я конечно не знаю какой там департамент fit-out, но здание по ходу было выполнено под open space и соответственно всю планировку надо делать под open space, а не fit-out иначе переделывать системы противожарной вентиляции реально придется.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(marchello88 @ 28.11.2015, 14:06)  ... есть здание с базовыми системами, делаем на 4 ом этаже офис ... Цитата(Composter @ 1.12.2015, 16:33)  может вы имели ввиду open space а не фит-аут? Потому что иначе все ДУ переделывать надо, клапаны ДУ выносить в коридор, и проверять их количество. Там сначала надо разбираться с существующими (базовыми) системами. Если на остальных этажах предусмотрены open space, то для ДУ из коридоров нужны новые дополнительные системы, т.к. для коридоров по СП 7 д.б. отдельные системы ДУ.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335

|
Засада будет если придется делать fit out. И если здание высотное и мест под шахты нету, а собственник не даст делать новые места под ДУ.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Ну, пока Заказчик хочет существующую противодымную вентиляцию под свои планировки приспособить, а тогда придётся с точностью до "наоборот" - планировки приспосабливать
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|