Здравствуйте! Имеется приточно-вытяжная система. На приточке 3 инвертора SV075iG5A-4; на вытяжке 3 инвертора SV055iG5A-4. Вышел из строя контроллер POL638.32/VTS. В наличие имеется контроллер ACX36.040. Возможно ли запустить вентиляцию на этом контроллере? Сейчас включил контроллер и в меню "конф блока"в пункте "ТипПреобрПрит" нету типа iG5, только iC5. И вообще, с чего начать то? Буду рад любым ссылкам-отсылкам. В вопросе не шарю. Заранее благодарю за любую инфу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 1.12.2015, 14:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(romteano@gmail.com @ 29.11.2015, 15:07) *
Здравствуйте! Имеется приточно-вытяжная система. На приточке 3 инвертора SV075iG5A-4; на вытяжке 3 инвертора SV055iG5A-4. Вышел из строя контроллер POL638.32/VTS. В наличие имеется контроллер ACX36.040. Возможно ли запустить вентиляцию на этом контроллере? Сейчас включил контроллер и в меню "конф блока"в пункте "ТипПреобрПрит" нету типа iG5, только iC5. И вообще, с чего начать то? Буду рад любым ссылкам-отсылкам. В вопросе не шарю. Заранее благодарю за любую инфу.


Начнем с того, что оба этих контроллера свободнопрограммируемые и все зависит от того, какая в них программа.
Если вам известно, что за программа "залита" в ACX36.040 и она походит для вашей установки, то возможно все будет работать. В противном случае возможно какие то элементы системы будут работать, а в целом можно только гадать. А если контроллер "пустой", то в принципе ничего не будет работать.

Сообщение отредактировал marhan - 1.12.2015, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных