|
  |
Программа Лидер-РасходыВоды Free для расчета расходов воды по СП 30 |
|
|
|
|
26.1.2016, 11:53
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 72986

|
Не замечание, а скорее просьба, во время обновления поправьте пожалуйста сортировку по номеру позиции на ГП:
26_01_2016_11_51_05.jpg ( 102,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 70
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2016, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(DUKA9l @ 26.1.2016, 13:53)  Не замечание, а скорее просьба, во время обновления поправьте пожалуйста сортировку по номеру позиции на ГП: Позиция по ГП это не число "по порядку", а строка. Они не обязательно должны идти по порядку, в них могут входить и буквы, например "15-а" или "5-бис" (бывают всякие). Если же надо определенный порядок следования, просто присваивайте соответствующие позиции. Например подставляя пробел (_) в начале. Тогда "_1", "_2" будут раньше чем "10", "11". А "_11" будет раньше, чем "100"
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2016, 16:05
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 72986

|
Прошу прощения, не совсем конкретно объяснила. Вернее, я думала, что проблема решается именно в этом месте, т.к. имеется активная кнопка упорядочивания. Просто получается так, что если я ввожу здания 2, 3, 4, а потом вдруг вспоминаю что в первом здании у меня тоже есть водопотребитель, и добавляю поз.1, то итоговый список (и в отчете тоже) будет выглядеть следующим образом: "2, 3, 4, 1". И этот порядок никак не изменить. Ну или я просто не знаю способ, как упорядочить список. А тот способ, что вы описали выше, помогает упорядочивать здания только на стадии работы над проектом.
26_01_2016_15_48_03.jpg ( 263,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33Это просто пожелание.
Сообщение отредактировал DUKA9l - 26.1.2016, 16:11
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2016, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(DUKA9l @ 26.1.2016, 18:05)  Прошу прощения, не совсем конкретно объяснила. Вернее, я думала, что проблема решается именно в этом месте, т.к. имеется активная кнопка упорядочивания. Просто получается так, что если я ввожу здания 2, 3, 4, а потом вдруг вспоминаю что в первом здании у меня тоже есть водопотребитель, и добавляю поз.1, то итоговый список (и в отчете тоже) будет выглядеть следующим образом: "2, 3, 4, 1". И этот порядок никак не изменить. Ну или я просто не знаю способ, как упорядочить список. А тот способ, что вы описали выше, помогает упорядочивать здания только на стадии работы над проектом. Это просто пожелание. Теперь понятно. Проконсультировалась с разработчиком. Пока это исправить нельзя. Дело в том, что Здания являются "Мастером", т.е. основной таблицей с которой связаны все остальные группы, а с группами - Приборы и прочее. Каждое здание имеет уникальный автоинкременентный номер (вы его не видите). Именно по этому номеру со зданием связаны группы и именно по нему сортируются в Отчете здания. Если задать сортировку по Позициям, то потеряются все связи и отчет просто зависает. Это уже испробовано. Так что пока придется смириться с этим неудобством. Возможно решение ещё будет найдено.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2016, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446

|
Можно ли добавить еще одну позицию (строку) по расчетам в группе организации, т.к. вот например здание АБК - работают люди часть с 8ч, а часть 12ч графиком. И как быть ?
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 225,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2016, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(SaVikK @ 30.1.2016, 12:58)  Можно ли добавить еще одну позицию (строку) по расчетам в группе организации, т.к. вот например здание АБК - работают люди часть с 8ч, а часть 12ч графиком. И как быть ? Просто создать для АБК ещё одну группу. Их ведь может быть сколько угодно хоть в Организациях, хоть где. Группа это и есть "строка", только в вертикальной форме, потому что полей очень много.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2016, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.1.2016, 13:30)  Просто создать для АБК ещё одну группу. Их ведь может быть сколько угодно хоть в Организациях, хоть где. Группа это и есть "строка", только в вертикальной форме, потому что полей очень много. Согласен, но получается белиберда - в итоге я получаю 2 здания АБК и в одном одни числа, в другом другие и сумма. Как я это получится допустим в ПЗ в расчетах если их прикладывать по зданиям? Здание одно, а в итоге 2. Кроме того - я понимаю, что идут округления при подсчете, но в итоге всплыл 1м3, а это зацепка при проверке.
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 162,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2016, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(SaVikK @ 30.1.2016, 16:18)  Согласен, но получается белиберда - в итоге я получаю 2 здания АБК и в одном одни числа, в другом другие и сумма. Как я это получится допустим в ПЗ в расчетах если их прикладывать по зданиям? Здание одно, а в итоге 2. Кроме того - я понимаю, что идут округления при подсчете, но в итоге всплыл 1м3, а это зацепка при проверке. Надо не два здания создавать, а в одном здании несколько групп. Да и называть их вразумительно - группа это ведь не "АБК", а, например, "Работающие в одну смену".
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2016, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.1.2016, 14:43)  в одном здании несколько групп[/b] А как быть с несоответствием при суммировании допустим нескольких зданий как на моем скрине? Разница то налицо.
Сообщение отредактировал SaVikK - 30.1.2016, 17:26
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2016, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.1.2016, 14:43)  , например, "Работающие в одну смену". А добавить 1 смену или 2 смены можно будет в будущем или будем суммировать при 2х сменном режиме работы? Попытался пересчитать вроде бы суммы сошлись, что было в предыдущем скрине и почему так вышло не знаю. Да еще, может я не правильно что-то делаю, но можно как - то сделать, что бы ввел данные о пожароопасности в графу здание и в графе пожаротушение данные о пожароопасности здании переносились автоматом. А то вводишь 2 раза. И вообще спасибо за программу.
Сообщение отредактировал SaVikK - 30.1.2016, 18:04
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2016, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Вводить 2 раз надо потому, что есть данные по зданию в целом и есть по пожарным отсекам. И данные не обязательно должны совпадать.
А по сменам - так создавайте сколько угодно групп. И насчет сумм - учитывайте, что суммы-то как раз могут и не сходиться.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2016, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.1.2016, 20:59)  есть по пожарным отсекам. И данные не обязательно должны совпадать. суммы-то как раз могут и не сходиться. 1. То, что могут не совпадать - согласен. Но если совпадает , придется повторяться. 2. Почему суммы тыс.м3 год могут не правильно суммироваться? Из-за округления в начале расчета , а в сумме непонятки типа 2+2=5? Ведь на скрине четко видно - пусть это будет какая-то случайность. Если проявится , то нужно будет как-то корректировать в ручную .
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2016, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Это сказывается формат отображения чисел в Отчете. На самом деле число имеет множество знаков после запятой. Видимо в этом месте в формате оставлен один. Поправим.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2016, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2015
Пользователь №: 276016

|
В приложенном изображении, в таблице в пункте по Снипу для сравнительных расчетов не правильно записаны данные для расхода в средние сутки и в сутки наибольшего водопотребления, расходы нужно поменять местами.
Сообщение отредактировал ushankov1985@yandex.ru - 31.1.2016, 18:01
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2016, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(ushankov1985@yandex.ru @ 31.1.2016, 19:57)  В приложенном изображении, в таблице в пункте по Снипу для сравнительных расчетов не правильно записаны данные для расхода в средние сутки и в сутки наибольшего водопотребления, расходы нужно поменять местами. Спасибо за внимательность. Данные в расчет принимаются правильные, это перепутаны заголовки полей в форме. Исправим при следующем обновлении.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2016, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2015
Пользователь №: 276016

|
Здравствуйте на данном изображении выделил расходы воды санитарно-технического оборудования для административных зданий, в расчетах неправильно указываются расходы: для унитаза со смывным бачком - 14 л/ч, раковина со смесителем - хол.-8 л/ч, гор. 12 л/ч для остальных типов зданий абсолютно такая же ситуация.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2016, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2015
Пользователь №: 276016

|
Да еще вопросик, на изображении в расчете выделил расчетные среднечасовые расходы холодной и горячей воды и расчетные среднечасовые расходы холодной и горячей воды требуемые для определения коэффициента максимальной суточной неравномерности, которые почему то не совпадают. Ошибка программы?
Прикрепленные файлы
2.jpg ( 482,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2016, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446

|
Татьяна Удальцова скажите: Продолжительность водозабора душевой сетки в бытовом помещении 1ч в смену, в сутки определяется как кол-во смен (согласно п. 20 табл. А3 СП 30.13330.2012 расход указан 500л на 1 душевую сетку в смену). В Вашем расчете в примерах в расчете 87340.024.2013 -ИОС2ВК.Р при определении суточных расходов вы приняли время водопотребления 8ч. Это ошибка или выложено для наглядности.
Сообщение отредактировал SaVikK - 3.2.2016, 19:52
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2016, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(ushankov1985@yandex.ru @ 3.2.2016, 18:44)  Здравствуйте на данном изображении выделил расходы воды санитарно-технического оборудования для административных зданий, в расчетах неправильно указываются расходы: для унитаза со смывным бачком - 14 л/ч, раковина со смесителем - хол.-8 л/ч, гор. 12 л/ч
для остальных типов зданий абсолютно такая же ситуация. Вы неправильно указали тип здания в форме Общие характеристики зданий на вкладке Здания.. Вот если там выберете в списке Административные, то расходы приборов будут как для административных зданий, т.е для раковины 8 и 12. А Вы выбираете работающих в административных зданиях, т.е. вид потребителя. Он никак не влияет на расход прибора. Так уж придумали в СП30 - разные расходы одинаковых приборов в зависимости от типа зданий. Цитата Да еще вопросик, на изображении в расчете выделил расчетные среднечасовые расходы холодной и горячей воды и расчетные среднечасовые расходы холодной и горячей воды требуемые для определения коэффициента максимальной суточной неравномерности, которые почему то не совпадают. Ошибка программы? На этот вопрос сразу не отвечу, передала разработчику, разберется. Цитата Татьяна Удальцова скажите: Продолжительность водозабора душевой сетки в бытовом помещении 1ч в смену, в сутки определяется как кол-во смен (согласно п. 20 табл. А3 СП 30.13330.2012 расход указан 500л на 1 душевую сетку в смену). В Вашем расчете в примерах в расчете 87340.024.2013 -ИОС2ВК.Р при определении суточных расходов вы приняли время водопотребления 8ч. Это ошибка или выложено для наглядности. Это в СП30 намудрили. Они же выкинули имевшиеся в СНиП нормы расхода в час наибольшего потребления, а оставили только суточные. Если посмотреть СНиП, то для душевой сетки часовой расход 500/270 и суточный расход тоже 500/270. А в СП оставили этот же расход, но назвав "средние за год суточные расходы воды". Но душевые могут работать в разных режимах. Могут и 1 час в сутки, а могут и 8 часов, а иногда даже и 24 часа. Поэтому этот расход и надо умножать на количество часов. Если хотите верить СП - можете поставить 1 час, тогда получится за сутки 500/270.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2016, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(ushankov1985@yandex.ru @ 3.2.2016, 19:29)  Да еще вопросик, на изображении в расчете выделил расчетные среднечасовые расходы холодной и горячей воды и расчетные среднечасовые расходы холодной и горячей воды требуемые для определения коэффициента максимальной суточной неравномерности, которые почему то не совпадают. Ошибка программы? Да, была ошибка - не те расходы записывались. Исправлено. Выкладываю очередную инсталляцию LiderWater_R01_04_02_16.zip. Все выданные лицензии остаются действующими. 04.02.2016[*] Предотвращено сообщение об ошибке, возникающее если пользователь выбрал для зданик класс Ф5.х, но не указал категорию производства. [*] Изменен формат отображения чисел в сводных данных по объекту капитального строительства в отчете. [*] Исправлены заголовки полей В сутки наибольшего потребления и В средние сутки в справочнике потребителей. [*] Предусмотрено дополнительное обновление данных при выводе отчета. [*] Исправлено значение расходов, используемых при расчете по таблице А5.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2016, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2015
Пользователь №: 276016

|
Следующий вопрос. На изображении выделил расходы м3/ч и л/ч по моему какая то ошибка при переводе средне часового расхода из м3/ч в л/ч
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2016, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2015
Пользователь №: 276016

|
Здравствуйте. Будет ли следующее обновление программы?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2016, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(ushankov1985@yandex.ru @ 10.2.2016, 11:40)  Здравствуйте. Будет ли следующее обновление программы? Будет. Я замечания передаю разработчику. Когда получаю обновление - выкладываю здесь, больше нигде.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2016, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.2.2016
Пользователь №: 289422

|
Добпрый день! А демо версия чем ограничена ?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2016, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(sa_ha @ 12.2.2016, 18:22)  Добпрый день! А демо версия чем ограничена ? Никакой "демо" нет. Есть версия Free и версия Pro. Сравнения версий в Руководстве пользователя - см. первый пост в этой теме.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2016, 1:59
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.2.2016
Пользователь №: 289422

|
Возник ряд вопросов. В строке кол. зданий, если здание из 2-х секций какое значение ставить?? Правильно ли я понимаю предпосылки по стоякам, если к примеру у меня 2 секции 10 этажные, в каждой секции по 9 стояков и один выпуск, значит в столбцы я ставлю 18 стояков и 2 ветки. И еще не очень понятно как назначать длину ветки и длину выпуска группы. Могли бы на чертеже указать нужные размеры? Спасибо. Да и еще в примере 1 пособия Б3-98 значения находят линейной интерполяцией, а у вас двойной. Результат немного разнится видимо поэтому немного.
Сообщение отредактировал sa_ha - 13.2.2016, 2:02
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2016, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(sa_ha @ 13.2.2016, 3:59)  Возник ряд вопросов. В строке кол. зданий, если здание из 2-х секций какое значение ставить?? Правильно ли я понимаю предпосылки по стоякам, если к примеру у меня 2 секции 10 этажные, в каждой секции по 9 стояков и один выпуск, значит в столбцы я ставлю 18 стояков и 2 ветки. И еще не очень понятно как назначать длину ветки и длину выпуска группы. Могли бы на чертеже указать нужные размеры? Спасибо. Да и еще в примере 1 пособия Б3-98 значения находят линейной интерполяцией, а у вас двойной. Результат немного разнится видимо поэтому немного. Сколько зданий есть столько и ставите. Количество одинаковых зданий учитывается только при сводке по объекту капитального строительства. Количество стояков, веток, длины - назначаете сами. Это все придумано в Б3. См. пункт 4.2.1 документации. Искать особого смысла в примерах не надо - длины там произвольно взяты. Что касается интерполяции, то она сделана так, как положено математически. Мы давно столкнулись, что во многих "ручных" примерах (не только в этих расчетах) интерполяцию ленивые исполнители вообще "на глазок" делают, мол это не важно, важен принцип.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2016, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2015
Пользователь №: 276016

|
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста на сообщение №81 когда выложете исправленную версию.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2016, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(ushankov1985@yandex.ru @ 16.2.2016, 12:42)  Здравствуйте, а подскажите пожалуйста на сообщение №81 когда выложете исправленную версию. Да в ближайшие дни, когда у разработчика время найдется. Вообще-то там нет ошибки, просто в форме вообще не отображался (но высчитывался) средний удельный расход на потребителя. Его ввели в формы, но еще надо отобразить в Отчете, а там просто много возни с перекройкой форм вывода.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2016, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Выкладываю очередную инсталляцию LiderWater_R01_19_02_16.zip. Все выданные лицензии остаются действующими.
19.02.2016 [+] В формах и в результатах расчетов введено отображение результатов расчета среднего удельного расхода на потребителя.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|