Добрый день, уважаемые специалисты!
Тема такая: есть печь(линия) высота 1м, там плавится эпоксидная смола, выделяются толуол, эпихлоргидрин, причем со всех щелей, как говорит заказчик. Предлагаю поставить над печью 4 зонта с листом в сечении зонта. Ширина щелей 150мм. Из справочника Молчанова нашла скорость засоса вредных паров при горячем процессе 5-6 м/с- для щелевидных отсосов. Зонты будут расположены максимально близко над печью, и при необходимости будут подниматься вверх. Результат и картинка-в прикрепленном файле. Если у кого-то был подобный опыт, очень прошу поделиться. helpsmilie.gif
P.S. Технолога нет и не будет. Как всегда...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________Model__1_.pdf ( 5,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ast   Скорость в живом сечении   30.11.2015, 15:46
- - Странная Белка   Что значит "из всех щелей"? Заказчик печ...   30.11.2015, 16:04
- - Cryos   Предложите заказчику устроить отсос вредностей пря...   30.11.2015, 16:17
- - ast   Печь выглядит так.   30.11.2015, 16:27
- - Странная Белка   Такую штуку надо в отдельную герметичную камеру от...   30.11.2015, 18:16
- - Skaramush   Ну да. Вентилируемое укрытие, как минимум.   30.11.2015, 18:17
- - Татьяна Удальцова   Цитата(ast @ 30.11.2015, 17:46) Тема така...   30.11.2015, 18:37
- - seeker   Уважаемая Татьяна! А Вы не ошибаетесь с длиной...   1.12.2015, 13:13
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(seeker @ 1.12.2015, 15:13) Уважаем...   1.12.2015, 14:55
- - Skaramush   Факел всасывания с выхлопным не перепутали? Это гд...   1.12.2015, 13:52
- - ast   Спасибо всем за ответы. Созвонилась с производител...   1.12.2015, 15:11
|- - zaharov63   Цитата(ast @ 1.12.2015, 15:11) Я думаю сд...   1.12.2015, 16:22
|- - ast   Цитата(zaharov63 @ 1.12.2015, 16:22) При ...   1.12.2015, 17:03
|- - zaharov63   Цитата(ast @ 1.12.2015, 17:03) Зонты буду...   1.12.2015, 18:11
|- - ast   Цитата(zaharov63 @ 1.12.2015, 18:11) 1. П...   2.12.2015, 8:56
|- - zaharov63   Цитата(ast @ 2.12.2015, 8:56) Зонты будут...   2.12.2015, 9:59
|- - ast   Цитата(zaharov63 @ 2.12.2015, 9:59) Если ...   2.12.2015, 12:30
- - seeker   Это - моя ошибка. Не обратил внимание, что это отс...   1.12.2015, 17:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных