Ev9eniy
сообщение 2.12.2015, 8:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Объясните пожалуйста. Есть существующие здание с системой отопления водяное однотрубное с верхней разводкой. К нему начали пристраивать дополнительные помещения. Давление на вводе в здание подача 5 атм. обратка 5 атм. Думаю для циркуляции теплоносителя в системе отопления установить циркуляционный насос с напором на потери давления в системе отопления. Система теплоснабжения зависимая на генплане мое здание - управление. Правильное это решение?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 80,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  1.pdf ( 92,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 2.12.2015, 9:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Как появляет включение насоса на теплоснабжение других зданий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 2.12.2015, 11:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Не ужели все так плохоsad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 2.12.2015, 13:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Любопытно, а эти помещения без проекта пристраивают, получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 2.12.2015, 15:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Есть строительные чертежи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных