> ДУ без шахты
dohaka
сообщение 2.12.2015, 14:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 284386



Добрый день.
Суть такая: в здании гостиницы было запроектировано две кирпичные шахты дымоудаления, первая на коридор подвала, а вторая на коридоры 4-х этажей, проблема в том что эти шахты не построили и уже не построят.
Подскажите как выйти из ситуации. Какие возможны варианты ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.12.2015, 14:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



расчет пожарных рисков как вариант с повторной экспертизой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.12.2015, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



М.б. есть возможность выполнить пристроенные шахты на дворовом/торцевом фасаде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dohaka
сообщение 3.12.2015, 15:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 284386



Подскажите можно ли сделать стальную шахту? Если да ,то как выбрать толщину стенки? (или достаточно чтобы было >0,8?)

Сообщение отредактировал dohaka - 3.12.2015, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.12.2015, 17:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Можно стальную с огне-тепло-защитой.
Вот здесь (ответ на 18-й вопрос) ББ рекомендовал не менее 0,9 мм, т.к. по ГОСТ предельное отклонение толщины стального листа 0,1 мм.
Учитывайте также прилож. "Л" СП 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных