Добрый день. Я вступил в ЖСК, которое располагается в Приморском крае. Проект нам предоставил фонд РЖС, типовой, выполненный для Новосибирска (расчетная температура -37). Дом многоквартирный 3-х этажный. Встал вопрос как бы нам удешевить проект. Понятно, что проведем теплотехнический расчет, уточним толщину утеплителя, скорректируем тепловую нагрузку. Но возникли вопросы с системой теплоснабжения. Сейчас запроектирована поквартирная система теплоснабжения с установкой в каждой кухне газового котла. В Приморском крае газ появился недавно и таких проектов думаю, на сегодняшний день, не реализовано. Мне кажется, что все-таки лучше сделать одну общую встроенную котельную на весь дом. Похожая тема уже была Ссылка В результате сделал вывод, что больше достоинств у встроенной котельной, главные из которых: - Никто не сможет у себя отключить газовый котел и отапливаться за счет соседей. -Система выйдет дешевле. Все-таки один мощный котел будет стоить дешевле, чем много котлов малой мощности. -Для котельной можно сделать нормальную водоподготовку. Так как с подобными системами иметь дела не приходилось есть несколько вопросов. 1. В СП 60.13330.2012 в п.6.1.3. сказано "В жилых многоквартирных домах следует предусматривать коммерческий учет расхода теплоты на здание, а так же учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры". В предоставленном проекте нет поквартирного учета теплоты. Если мы ставим один котел на весь дом и перед ним ставим отдельный газовый счетчик, то можно же все количество газа на отопление равномерно разделить между всеми квартирами согласно площади. Или нельзя так делать и мы все равно должны ставить домовой и поквартирный теплосчетчики? 2. Может у поквартирной системы теплоснабжения есть какое-нибудь существенное преимущество?
Сообщение отредактировал BITNIK - 3.12.2015, 8:59
|
|
|
|
|
3.12.2015, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Главный недостаток вашего варианта - ограничение по мощности автономного источника теплоснабжения 100 кВт. В жилом доме может быть встроенная теплогенераторная (не котельная) мощностью не более 100 кВт. Еще недостатки: - расходы на эксплуатацию теплогенераторной - вам придется заключать договор со специализированной (возможно и не одной) организацией на обслуживание котлов, дымоходов, автоматики и пр.; - расходы тепла - индивидуальные источники теплоснабжения в квартирах имеют больше возможностей для регулирования и экономии тепла PS отапливаться за счет соседей - бред. при таком способе "отопления" наружные стены промерзают и через несколько недель покрываются инеем или плесенью (в зависимости от времени года) PPSесли вода питьевого качества, водоподготовка для настенный котлов не нужна (см. паспорт на котел). чаще всего у них автоматика выходит из строя, чем теплообменник
|
|
|
|
|
3.12.2015, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(timofeyprof @ 3.12.2015, 9:29)  Главный недостаток вашего варианта - ограничение по мощности автономного источника теплоснабжения 100 кВт. В жилом доме может быть встроенная теплогенераторная (не котельная) мощностью не более 100 кВт. В жилом доме мощность общедомовой теплогенераторной ограничена 360 кВт - см. п. 6.6.2 СП 60. А ограничение в 100 кВт только для поквартирных теплогенераторов по п. 6.5.3 Ссылку ТС дал в "никуда" Мне не понятно - проект уже привязан и прошёл все положенные согласования и утверждения? или только обсуждается вопрос будущих проектных решений?
|
|
|
|
|
3.12.2015, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Для поквартирных систем в многоквартирном доме есть существенные препятствия:
1. Возможность устройства таких СО должна быть предусмотрена утвержденной Схемой теплоснабжения (см. Закон о теплоснабжении).
2. Чисто технические трудности с выполнением требования о выбросах индивидуальных котлов выше кровли (в проектируемом доме преодолимы).
3. А что будет когда "кончится газ" (а он скоро кончится)? "Власть" о вас заботиться уже не будет.
Встроенная котельная в жилой дом имеет ряд ограничений. И мощность, да и куда вы её встраивать будете? Квартиры выкидывать? Кто будет её собственником? Кто будет отвечать за эксплуатацию?
Удобней не встроенная, а отдельно стоящая автоматизированная газовая котельная. Такую блочную котельную смонтируют за месяц. Такую котельную можно продать ТСО (или организовать свою ТСО), сдать в аренду, подключать к ней другие здания (и брать за это плату).
|
|
|
|
|
3.12.2015, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093

|
Единственный плюс от общей котельной считаю отсутствие природного газа и дымовых газов в квартире и то он довольно сомнительный, т.к. ставятся сигнализаторы загазованности, котлы с герм. камерой сгорания и проч. Плюсы от индивидуального отопления: - самый главный - вы сам себе хазяин, захотел прикрутил, захотел открутил, захотел слил, захотел наполнил. - полюбому будет дешевле + возможность индивидуального контроля или самостоятельного монтажа, что получится еще дешевле - не зависите от обслуживающих организаций, которые во-первых считают по не понятным тарифам свои услуги и довольно часто недобросовесно выполняют свои обязаности. - не зависите от соседей - утеплились по максимуму и платите только за свою квартиру, а не за чужие балконы и голые стены. - малелькая система - проще гидравлический режим в эксплуатации и наладке. - не требуется место для котельной. Насчет водоподготовки - вам ответили выше. Насчет "- Никто не сможет у себя отключить газовый котел и отапливаться за счет соседей." на вводе тепловых сетей полюбому ставятся краны, если человек захочет он точно также отключит. Насчет "Система выйдет дешевле. Все-таки один мощный котел будет стоить дешевле, чем много котлов малой мощности" не факт, котел может и да, что тоже не факт, но учтите регулирующую, балансировочную, отключающую арматуру, цена которой в зависимости от диаметра увеличивается не прямопропорционально, а по квадратичной зависимости  , плюс трубопроводы, плюс строительные конструкции котельной, это все огромные бабки.
|
|
|
|
|
3.12.2015, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(BITNIK @ 3.12.2015, 8:59)  Добрый день. Я вступил в ЖСК, которое располагается в Приморском крае. Т.е. Вы будете жить в этом доме? Тогда отбросьте сомнения, только индивидуальное отопление в каждой квартире. У нас в Ставрополе целые микрорайоны 10 этажных домов с ИО. Реально дешево, и удобно. Отопление можно включить хоть летом. Никаких потерь с сетях. И еще, в цене на централизованное тепло плата за газ составляет максимум 15- 20%.остальное наш ненавязчивый сервис. Тем более отдельная котельная. Люди бьются хотят перейти к индивидуальному, не могут, а Вам все карты в руки.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.12.2015, 11:49
|
|
|
|
|
3.12.2015, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595

|
Цитата(BITNIK @ 3.12.2015, 10:59)  Сейчас запроектирована поквартирная система теплоснабжения с установкой в каждой кухне газового котла. В Приморском крае газ появился недавно и таких проектов думаю, на сегодняшний день, не реализовано. Мне кажется, что все-таки лучше сделать одну общую встроенную котельную на весь дом. Лучше индивидуальные двухконтурные котлы. Купил квартиру с отопление от двухконтурного котла. Автономное отопление просто сказка. Преимущества: 1. Отопление может работать в любое время года, хоть в прохладные дни лета. 2. Горячая вода постоянна, без отключения на профилактику в межсезонье. 3. Делаешь у себя разводку системы отопления как хочешь: увеличиваешь кол-во секций, делаешь теплые полы. 4. Индивидуальное регулирование - хочешь 18С, хочешь 30С. - Люблю когда тепло, не меньше 23-24С. 5. Низкое статическое давление (1-2 атм) и малая водяная емкость системы - Риск что тебя затопят или ты затопишь, минимален. Если и будут протечки, они будут не большими. 6. Экономия на ОВ и ГВС минимум в 2-3 раза. - Платишь только за газ, и в ГВС - за ХВС. Минусы: 1. Шум - Хотя к нему привыкаешь. 2. При пользовании горячей водой отопление отключается. 3. Занимает место на кухне. Мешаются трубу воздухозаборные и газоходные. - Скрываются встроенным кухонным гарнитуром. 4. Возможна поломка после истечения гарантии. - Придется покупать за свои деньги. Цитата(BITNIK @ 3.12.2015, 10:59)  В результате сделал вывод, что больше достоинств у встроенной котельной, главные из которых: - Никто не сможет у себя отключить газовый котел и отапливаться за счет соседей. Отапливаться за счет соседей?  это как? если отключить котел в квартире, то навряд ли там температура поднимется выше +14 - +15С. Да есть такие которые отключают - но они там не живут. Выход наращивать мощность отопительного прибора или сделать дополнительно теплый пол. Цитата(BITNIK @ 3.12.2015, 10:59)  -Система выйдет дешевле. Все-таки один мощный котел будет стоить дешевле, чем много котлов малой мощности. Вы считали? Цитата(BITNIK @ 3.12.2015, 10:59)  -Для котельной можно сделать нормальную водоподготовку. А для двухконтурных вообще водоподготовка не нужна. Цитата(BITNIK @ 3.12.2015, 10:59)  1. В СП 60.13330.2012 в п.6.1.3. сказано "В жилых многоквартирных домах следует предусматривать коммерческий учет расхода теплоты на здание, а так же учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры". В предоставленном проекте нет поквартирного учета теплоты. Если мы ставим один котел на весь дом и перед ним ставим отдельный газовый счетчик, то можно же все количество газа на отопление равномерно разделить между всеми квартирами согласно площади. Или нельзя так делать и мы все равно должны ставить домовой и поквартирный теплосчетчики? С двухконтурными газовый счетчик и все
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 3.12.2015, 12:19
|
|
|
|
|
3.12.2015, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623

|
Цитата(CNFHSQ @ 3.12.2015, 11:38)  Т.е. Вы будете жить в этом доме? Тогда отбросьте сомнения, только индивидуальное отопление в каждой квартире. У нас в Ставрополе целые микрорайоны 10 этажных домов с ИО. Реально дешево, и удобно. Отопление можно включить хоть летом. Никаких потерь с сетях. И еще, в цене на централизованное тепло плата за газ составляет максимум 15- 20%.остальное наш ненавязчивый сервис. Тем более отдельная котельная. Люди бьются хотят перейти к индивидуальному, не могут, а Вам все карты в руки. Абсолютно согласен.
|
|
|
|
|
4.12.2015, 6:10
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 41954

|
Спасибо всем за ответы. Заставили задуматься. Цитата(timofeyprof @ 3.12.2015, 16:29)  - расходы на эксплуатацию теплогенераторной - вам придется заключать договор со специализированной (возможно и не одной) организацией на обслуживание котлов, дымоходов, автоматики и пр.; Это где-то прописано законодательно? Почему мы не можем обслуживать теплогенераторную силами жильцов? А для поквартирных систем не надо заключать договор? Кто в таком случае будет обслуживать дымоходы? Цитата(timofeyprof @ 3.12.2015, 16:29)  - PS отапливаться за счет соседей - бред. при таком способе "отопления" наружные стены промерзают и через несколько недель покрываются инеем или плесенью (в зависимости от времени года) Вот как раз этой ситуации я и боюсь. Допустим дом нам построили летом. Некоторые жильцы сразу в квартиру не въедут. Многие будут ждать 2 года пока «здание просядет», чтоб можно было ремонт делать. Наступила зима. Кто будет включать котлы в квартирах жильцов, которых нет? Если одна теплогенераторная, то такой проблемы не будет. Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 3.12.2015, 19:01)  Вы считали? Как раз этим и собираюсь заняться. Тем более есть студент, которому можно дать эту тему на диплом. Цитата(CNFHSQ @ 3.12.2015, 18:38)  Т.е. Вы будете жить в этом доме? Буду) Цитата(ИОВ @ 3.12.2015, 17:31)  Мне не понятно - проект уже привязан и прошёл все положенные согласования и утверждения? или только обсуждается вопрос будущих проектных решений? Был предоставлен типовой проект, который будет привязан к нашим условиям. Соответственно есть возможность внести изменения. Цитата(igor-gazkombud @ 3.12.2015, 18:21)  Насчет "- Никто не сможет у себя отключить газовый котел и отапливаться за счет соседей." на вводе тепловых сетей полюбому ставятся краны, если человек захочет он точно также отключит. Если в доме встроенная теплогенераторная, то смысла отключать себе систему отопления в квартире нет. Плата-то за газ на отопление будет общая на дом. В общем сейчас рассчитаем теплопотери, запроектируем систему отопления с общей на дом теплогенераторной и сравним по стоимости с индивидуальными системами. Еще возник такой вопрос. Если смотреть расчет теплопотерь, то на одну квартиру выходит в среднем 5-7 кВт. А котлы в каждой квартире заложены одинаковые, по 24 кВт. Скорее всего это желание проектировщиков подстраховаться. Да и разница в стоимости между котлом 24 кВт и 12 кВт менее 10%. Такой большой запас по мощности чем-то обусловлен? Мне кажется котел подобранный близко к номинальной мощности будет работать эффективнее, или нет?
|
|
|
|
|
4.12.2015, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(BITNIK @ 4.12.2015, 6:10)  Спасибо всем за ответы. Заставили задуматься.
Это где-то прописано законодательно? Почему мы не можем обслуживать теплогенераторную силами жильцов? А для поквартирных систем не надо заключать договор? Кто в таком случае будет обслуживать дымоходы?
Вот как раз этой ситуации я и боюсь. Допустим дом нам построили летом. Некоторые жильцы сразу в квартиру не въедут. Многие будут ждать 2 года пока «здание просядет», чтоб можно было ремонт делать. Наступила зима. Кто будет включать котлы в квартирах жильцов, которых нет? Если одна теплогенераторная, то такой проблемы не будет.
Как раз этим и собираюсь заняться. Тем более есть студент, которому можно дать эту тему на диплом.
Буду)
Был предоставлен типовой проект, который будет привязан к нашим условиям. Соответственно есть возможность внести изменения.
Если в доме встроенная теплогенераторная, то смысла отключать себе систему отопления в квартире нет. Плата-то за газ на отопление будет общая на дом. В общем сейчас рассчитаем теплопотери, запроектируем систему отопления с общей на дом теплогенераторной и сравним по стоимости с индивидуальными системами.
Еще возник такой вопрос. Если смотреть расчет теплопотерь, то на одну квартиру выходит в среднем 5-7 кВт. А котлы в каждой квартире заложены одинаковые, по 24 кВт. Скорее всего это желание проектировщиков подстраховаться. Да и разница в стоимости между котлом 24 кВт и 12 кВт менее 10%. Такой большой запас по мощности чем-то обусловлен? Мне кажется котел подобранный близко к номинальной мощности будет работать эффективнее, или нет? Мы это все уже прошли и стали забывать, я имею ввиду что лучше. Вопрос не стоит, лучше индивидуальное отопление, и считать не надо деньги не все. Это как квартира и коттедж. Квартира дешевле. КПД у недогруженного котла выше. Хотите котельную, читайте правила  . На рынке квартиры с инд. отоплением Дороже и продать легче. Это как бонус.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.12.2015, 10:58
|
|
|
|
|
4.12.2015, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(CNFHSQ @ 4.12.2015, 10:51)  . На рынке квартиры с инд. отоплением Дороже и продать легче. Это как бонус.
16800.jpg ( 128,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33 Вот такие домики и трубы над фасадом видны. Район "Перспективный"
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.12.2015, 11:19
|
|
|
|
|
4.12.2015, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(BITNIK @ 4.12.2015, 6:10)  ...есть студент, которому можно дать эту тему на диплом.
Был предоставлен типовой проект, который будет привязан к нашим условиям. Соответственно есть возможность внести изменения.
В общем сейчас рассчитаем теплопотери, запроектируем систему отопления с общей на дом теплогенераторной и сравним по стоимости с индивидуальными системами.
Еще возник такой вопрос. Если смотреть расчет теплопотерь, то на одну квартиру выходит в среднем 5-7 кВт. А котлы в каждой квартире заложены одинаковые, по 24 кВт. Скорее всего это желание проектировщиков подстраховаться. Да и разница в стоимости между котлом 24 кВт и 12 кВт менее 10%. Такой большой запас по мощности чем-то обусловлен? Мне кажется котел подобранный близко к номинальной мощности будет работать эффективнее, или нет? 1. По мощности котлов - У Вас типовой проект для расчётной наружной температуры -37 °С. Ваша расчётная температура существенно выше (для Владивостока это -23 °С). При привязке проекта типоразмеры оборудования могут (и должны!) корректироваться применительно к конкретному объекту. Это, кстати, тоже следует учитывать при сравнении вариантов. 2. Если Вы откажетесь от поквартирных теплогенераторов, то привязка этого типового уже не получится - решения во всех разделах будут иные. 3. Вы всё время пишете про один котёл в общедомовой теплогенераторной - это не соответствует нормам - количество котлов д.б не менее 2-х. На практике и больше (каскад), чтобы обеспечивать все режимы эксплуатации во все сезоны. Обсуждать для себя преимущества и недостатки разных систем теплоснабжения для принятия окончательного решения, конечно, полезно. А вот проектированием должны заниматься нормальные проектировщики, а не студент-дипломник, пороха не нюхавший ещё. ИМХО ... Тем более, что Вы собираетесь жить в этом доме!
|
|
|
|
|
1.4.2016, 17:56
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2016
Пользователь №: 293210

|
Котлов должно быть не менее двух. Удобней не встроенная, а отдельно стоящая автоматизированная газовая котельная. Её реально смотнтировать за месяц. и будет удобнее в обслуживании http://www.e8company.ru/poleznaya-informatsiya/3563/
|
|
|
|
|
  |