> Кто разбирается в частотному преобразователю для насоса?, Кто разбирается в частотному преобразователю для насоса?
IBAN87
сообщение 4.12.2015, 15:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.12.2015
Пользователь №: 284631



Здравствуйте. У меня возникла проблема, нужна Ваша помочь или Ваша консультация. Пробурили мне скважину, поставили насос. И мне говорят что мне нужно ставить частотный преобразователь SIRIO ENTRY 230 для того что бы система водоснабжения нормально функционировала . Как определить нужно мне это ставить или нет? И нужно ли мне он?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 4.12.2015, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Не нужен. Нужны реле давления для отключения при отсутствии водоразбора и гидроаккумулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2015, 16:39
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(civic @ 4.12.2015, 16:30) *
Не нужен. Нужны реле давления для отключения при отсутствии водоразбора и гидроаккумулятор.

Гидроаккумулятор и реле давления нужны в любом случае. А частотник позволяет уменьшить объём гидроаккумулятора до минимума.
Что дешевле - считать надо.
Объём гидроаккумулятора для насоса без частотника - по формулам из пп.13.4 СНиП 2.04.01-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 4.12.2015, 19:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



У Вас же не промплощадка, поэтому не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.12.2015, 20:05
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



у меня тоже не промплощадка, я себе поставил.

с пч намного удобнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2015, 20:28
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(LordN @ 4.12.2015, 20:05) *
у меня тоже не промплощадка, я себе поставил.

с пч намного удобнее

Ну да, меньше включений/выключений - насос дольше проживёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.12.2015, 20:33
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нет ударов по трубам и по клапанам, нет шума, можно разогнать выше номинала при необходимости = плюсов много..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 4.12.2015, 20:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Выше номинала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 5.12.2015, 1:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2015, 20:28) *
Ну да, меньше включений/выключений - насос дольше проживёт.

Как раз наоборот, включений насоса больше, так как частотник подразумевает гидробак минимального объема, порядка 2-6 л. Но есть и плюсы- обеспечивается плавный пуск и остановка насоса, да и на баке сэкономите. И ещё, весь смысл частотного регулирования- это обеспечение комфортного водоснабжения без скачков напора, но достигается это только при условии правильного подбора насоса и коллекторной разводки с равными потерями в ветвях. Я у себя в доме установил именно эту модель Sirio (однофазный) в связке с колодезным насосом WILO и поэтому в теме. И последнее- насос должен быть с плавнопадающей характеристикой, что редко встречается среди вихревых (артезианских). Так что моё мнение-не нужен вам частотник, ставьте большой пневмобак и реле давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2015, 11:36
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(fantomas_1954 @ 5.12.2015, 1:19) *
Как раз наоборот, включений насоса больше, так как частотник подразумевает гидробак минимального объема, порядка 2-6 л. Но есть и плюсы- обеспечивается плавный пуск и остановка насоса, да и на баке сэкономите. И ещё, весь смысл частотного регулирования- это обеспечение комфортного водоснабжения без скачков напора, но достигается это только при условии правильного подбора насоса и коллекторной разводки с равными потерями в ветвях. Я у себя в доме установил именно эту модель Sirio (однофазный) в связке с колодезным насосом WILO и поэтому в теме. И последнее- насос должен быть с плавнопадающей характеристикой, что редко встречается среди вихревых (артезианских). Так что моё мнение-не нужен вам частотник, ставьте большой пневмобак и реле давления.

Включений меньше, так как насос может работать с плавным регулированием оборотов и подачи. Потому и гидробак большой не нужен.

Цитата(fantomas_1954 @ 5.12.2015, 1:19) *
И последнее- насос должен быть с плавнопадающей характеристикой, что редко встречается среди вихревых (артезианских).

Вихревые насосы среди артезианских (скважинных) не встречаются вообще.

http://www.agrovodcom.ru/info_wichr_pump.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 5.12.2015, 12:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Serg Ivanov @ 5.12.2015, 11:36) *
Включений меньше, так как насос может работать с плавным регулированием оборотов и подачи. Потому и гидробак большой не нужен.


Вихревые насосы среди артезианских (скважинных) не встречаются вообще.

http://www.agrovodcom.ru/info_wichr_pump.php

Вы ошибаетесь!
1. Всякий раз, когда разбор превысит рабочий объём бака (0,7-2,0 л) насос будет включаться, а у артезианских насосов максимальное число включений редко превышает 30 в час, да и не полезно им это!
2. Все артезианские насосы являются многосекционными и имеют крутопадающие (как у вихревых) Q-H кривые с узкой зоной оптимальных КПД. Соответственно для того, чтобы иметь растянутое поле расхода надо применить насос с максимально возможным для потребителя расходом, а следовательно и мощностью. Частотник Sirio Entry 230 позволяет подключать насос с мощностью не более 1,5 кВт, а этого скорее всего будет недостаточно. По этим причинам я и не могу рекомендовать частотное регулирование в данном конкретном случае.

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 5.12.2015, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2015, 13:49
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(fantomas_1954 @ 5.12.2015, 12:06) *
Вы ошибаетесь!
1. Всякий раз, когда разбор превысит рабочий объём бака (0,7-2,0 л) насос будет включаться, а у артезианских насосов максимальное число включений редко превышает 30 в час, да и не полезно им это!

А с чего Вы взяли что разбор часто будет меньше минимальной производительности зарегулированного насоса? Что бы насос включился - он сначала выключится должен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 5.12.2015, 14:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Serg Ivanov @ 5.12.2015, 13:49) *
А с чего Вы взяли что разбор часто будет меньше минимальной производительности зарегулированного насоса? Что бы насос включился - он сначала выключится должен.

С того, что когда вы закроете кран, насос автоматически выключится через 10 секунд. А меньше двух литров вы вряд ли часто выливаете, открывая кран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 5.12.2015, 17:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Не нужен никакой частотник. А с гидробаком не экономьте. Возьмите для частного пользователя общим объемом на 100л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 5.12.2015, 17:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Не совсем так. Для одного коттеджа с водоснабжением от колодца или из неглубокой скважины, система с частотником весьма эффективна- обеспечивается комфортное использование душа без скачков давления и перепадов температуры. Плюс отсутствие дорогого громоздкого бака, плюс работа насоса в щадящем режиме. Также эффективно частотное регулирование в микрорайонных схемах водоснабжения с многонасосными установками. В случае данного поста недостаточно исходных данных, таких как напор и расход насоса и расчетного расхода и типа водопотребления (многоквартирный дом, квартал или коттедж...?) только имея все эти данные можно что-то уверенно советовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2015, 19:50
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(fantomas_1954 @ 5.12.2015, 14:18) *
С того, что когда вы закроете кран, насос автоматически выключится через 10 секунд. А меньше двух литров вы вряд ли часто выливаете, открывая кран.

У меня в проекте обычно штук 50-400 кранов, смесителей, поплавковых клапанов и проч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 5.12.2015, 19:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Serg Ivanov @ 5.12.2015, 19:50) *
У меня в проекте обычно штук 400 кранов.

Но в данном-то посте речь идёт не о Вашем проекте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IBAN87
сообщение 8.12.2015, 11:24
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.12.2015
Пользователь №: 284631



Всем спасибо большое. За то что немного проконсультировали меня. Я наткнулся на давнего знакомого он разбирается в этом. Так как сам бурить скважину. И сказал что луче брать *
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 8.12.2015, 17:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Йебята, походу нас развели на рекламу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных