Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> проблемы отопления 9-этажного дома, не прогреваются концевые стояки
zay1973
сообщение 4.12.2015, 23:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Подскажите пожалуйста, как решить проблему прогрева концевых стояков. Имеем 9-этажный жилой многоквартирный дом с одним подъездом и одним теплоцентром. Высота дома 27 метров. Разводка отопления: верхний розлив - по одной трубе 80мм подаётся на техэтаж и далее разводится по стоякам 20мм и спускается в подвал, где по обратному трубопроводу идёт до теплоцентра. На подаче имеем давление 3.2, на обратке (если стоит шайба на 10мм у задвижки №2) то 2.8. Сопло рассчитано сетевой компанией на 10.6мм (давление 3.2/2.2). 2.2 - это давление обратки в сети. При шайбе 10 мм и сопле 10.6 не работают концевые стояки и иногда вода вообще не доходит до расширительного бачка на техэтаже. В крайних стояках обратка передавливает подачу. По-моему мнению не хватает давления на подаче с сети. Мы взяли на обслуживание этод дом и на нём стоял насос (по проекту его нет) который якобы должен работать только на ГВС летом в межотопительный период. До настоящего момента он работал, но одна старушка с дома и-за шума насоса не спит и она вызвала Роспотребнадзор и они выделили шум в 27дб, что является нарушением на 2дб(((. Нам пришлось снять насос и местная сетевая компания рассчитала нам все шайбы и сопла. Дом заработал, но концевая у бабушки не прогревалась. Мы стали искать причины. Установили на техэтаже новый шаровый кран и переварили врезку в подвале. Опять не идёт ничего, хотя в чугунном кране на тех этаже обнаружили сильное заужение, что не давало прохода теплу. Что подскажете друзья? жду ответа. Сейчас мы пошли на крайние меры: заблиновали подмес, убрали шайбу на №2, зажали №4 - давление стало 3.2 на 2.0 - всё шуршит, перегрев идёт, бабушка не мёрзнет))) Зато скорость теплоносителя около 5м3/час и расход в 2 раза больше нормы(есть прибор учёта ТЭ, который заузили с 80мм на 32мм).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 5.12.2015, 13:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(zay1973 @ 5.12.2015, 0:49) *
Подскажите пожалуйста, как решить проблему прогрева концевых стояков. Имеем 9-этажный жилой многоквартирный дом с одним подъездом и одним теплоцентром. Высота дома 27 метров. Разводка отопления: верхний розлив - по одной трубе 80мм подаётся на техэтаж и далее разводится по стоякам 20мм и спускается в подвал, где по обратному трубопроводу идёт до теплоцентра. На подаче имеем давление 3.2, на обратке (если стоит шайба на 10мм у задвижки №2) то 2.8. Сопло рассчитано сетевой компанией на 10.6мм (давление 3.2/2.2). 2.2 - это давление обратки в сети. При шайбе 10 мм и сопле 10.6 не работают концевые стояки и иногда вода вообще не доходит до расширительного бачка на техэтаже. В крайних стояках обратка передавливает подачу. По-моему мнению не хватает давления на подаче с сети. Мы взяли на обслуживание этод дом и на нём стоял насос (по проекту его нет) который якобы должен работать только на ГВС летом в межотопительный период. До настоящего момента он работал, но одна старушка с дома и-за шума насоса не спит и она вызвала Роспотребнадзор и они выделили шум в 27дб, что является нарушением на 2дб(((. Нам пришлось снять насос и местная сетевая компания рассчитала нам все шайбы и сопла. Дом заработал, но концевая у бабушки не прогревалась. Мы стали искать причины. Установили на техэтаже новый шаровый кран и переварили врезку в подвале. Опять не идёт ничего, хотя в чугунном кране на тех этаже обнаружили сильное заужение, что не давало прохода теплу. Что подскажете друзья? жду ответа. Сейчас мы пошли на крайние меры: заблиновали подмес, убрали шайбу на №2, зажали №4 - давление стало 3.2 на 2.0 - всё шуршит, перегрев идёт, бабушка не мёрзнет))) Зато скорость теплоносителя около 5м3/час и расход в 2 раза больше нормы(есть прибор учёта ТЭ, который заузили с 80мм на 32мм).

Регулировка системы скорее всего решит проблему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 5.12.2015, 14:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Так регулировали, не греют концевые. Я хочу узнать-по моим данным дом будет работать или ему мало 3.2кг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 5.12.2015, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(zay1973 @ 5.12.2015, 15:00) *
Так регулировали, не греют концевые. Я хочу узнать-по моим данным дом будет работать или ему мало 3.2кг?

килограмма для работы хватит...систему нужно помыть по стоякам...отрегулировать и все будет работать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 5.12.2015, 17:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



летом мыли всё, может параметры дадите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 6.12.2015, 16:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(zay1973 @ 5.12.2015, 18:39) *
летом мыли всё, может параметры дадите?

параметры чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 6.12.2015, 17:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Параметры сопла, шайбы или вообще скажете что без насоса никуда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 6.12.2015, 18:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Подмес разблинуй и расход упадет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 6.12.2015, 18:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Хорошо бы. Без подмеса дом не работает... Моё мнение что нужен насос. Без насоса дом работает нестабильно. Концевики не прогреваются. Может конечно сантехники глупые, но это уже другая история. На следующей недели заменим все краны старые и будем пробовать регулировать. Вернём всё обратно. У нас сейчас температура от 0 до -3С, ТЭЦ выдаёт дай бог 70 подачу и давление 3.2 - это минимум. При 3.4 дом должен заработать. Лучше скажите про давление после элеватора-оно должно быть больше высоты дома 27 метров (2.7атм) или главное давление на вводе? Я пока путаюсь в этом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 7.12.2015, 5:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(zay1973 @ 5.12.2015, 4:49) *
1.Подскажите пожалуйста, как решить проблему прогрева концевых стояков.
Имеем 9-этажный жилой многоквартирный дом с одним подъездом и одним теплоцентром. Высота дома 27 метров.
2. На подаче имеем давление 3.2, на обратке (если стоит шайба на 10мм у задвижки №2) то 2.8. Сопло рассчитано сетевой компанией на 10.6мм (давление 3.2/2.2). 2.2 - это давление обратки в сети. При шайбе 10 мм и сопле 10.6 не работают концевые стояки и иногда вода вообще не доходит до расширительного бачка на техэтаже. В крайних стояках обратка передавливает подачу.
3. По-моему мнению не хватает давления на подаче с сети.
4. Мы взяли на обслуживание этод дом и
5. Сейчас мы пошли на крайние меры: заблиновали подмес, убрали шайбу на №2, зажали №4 - давление стало 3.2 на 2.0 - всё шуршит, перегрев идёт, бабушка не мёрзнет))) Зато скорость теплоносителя около 5м3/час и расход в 2 раза больше нормы(есть прибор учёта ТЭ, который заузили с 80мм на 32мм).

1. Чуть ниже похожий вопрос уже обсуждаетя rolleyes.gif .
2. Задвижка №2, это видимо выходная на обратке? Шайба создает подпор в СО. Что за расширительный бачок???
Про давления. Считать надо от обратки, 27м. дом +5 м.избыточного = 32 м.(3,2 атм.) минимум, что должно быть на обратке. Добавляем 1.5м. на СО + 15 на элеватор = 48,5м.(4,85м.) на подаче.
3. Правильно считаете.
4. И надо смотреть договор и приложения к нему. Есть там список, где указана нагрузка на здание и расчетный расход, температурный график, а также отдельно должно быть указано давление на подаче. При наличии теплосчетчика проконтролировать соответствие договора и фактических параметров просто.
5.Конечно будет все лететь с перепадом 12 метров rolleyes.gif . №4 - это обратная на СО? 2.0 - это после №4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 7.12.2015, 8:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Спасибо. Хоть кто-то меня поддержал) Расширительный бачёк-это воздушник) №2-это обратка. №4-это задвижка обратного трубопровода с дома в теплоузел до трубы подмеса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 7.12.2015, 8:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Конечно в таких условиях трудно обеспечить работу элеватора без насоса. Используйте другой насос, который имеет меньший уровень шума. Проверьте температуру обраток всех стояков. Прижмите наиболее горячие. Расходы в цирк контурах перераспределяться, увеличив расход в проблемных стояках. Общий расход на ввод должен снизиться(см. по т/счетчику). Пересчитайте/увелич. сопло и шайбу по треб расходу.

Сообщение отредактировал KGP1 - 7.12.2015, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 9.12.2015, 21:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Пока с насосом никак. Директор не хочет его устанавливать, так как нет его в проекте дома. Мне бы кто расчёт подкинул, как доказать что насос нужен. Как посчитать хватит ли данного давления на работу дома или не хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2015, 23:56
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50393
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Давление статческое вызывает вопросы. Ниже уровня по условию завоздушивания, советские нормы трубуют +5 метров, а тут никак. К бабке не ходи, отсюда все проблемы. Есть подпорная шайба или регулятор или ещё чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 10.12.2015, 4:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(zay1973 @ 10.12.2015, 2:05) *
Пока с насосом никак. Директор не хочет его устанавливать, так как нет его в проекте дома. Мне бы кто расчёт подкинул, как доказать что насос нужен. Как посчитать хватит ли данного давления на работу дома или не хватит.

zay1973, Вы #10 п.4 читали?

"4. И надо смотреть договор и приложения к нему. Есть там список, где указана нагрузка на здание и расчетный расход, температурный график, а также отдельно должно быть указано давление на подаче. При наличии теплосчетчика проконтролировать соответствие договора и фактических параметров просто."

Чтобы что-то советовать надо знать исходные данные.
Отсканируйте указанные листы договора и выложите сюда.
Директор прав. Проект делается по ТУ, и если в ТУ параметры были выданы для работы без насоса, все должно работать.
Если фактичекские текущие параметры не соответствуют ТУ, надо требовать от ТСО их обеспечить.

Сообщение отредактировал awlan - 10.12.2015, 4:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 14.12.2015, 23:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Нашёл проект электросетей дома, там есть два циркуляционных насоса, один из них резервный. Расположены они в каком-то колодце СК-1, которого не видно. Заказал проект дома в архиве. Жду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 19.12.2015, 18:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



В архиве нет ничего по дому, всё что есть, всё у меня( Пока дом работает с нарушениями: закрыт подмес, поджаты задвижки. ТЭЦ даёт уже около 100С, но люди не жалуются, тепло у них)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
77sergey
сообщение 19.12.2015, 19:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 20.7.2010
Из: UA
Пользователь №: 65416



Цитата(zay1973 @ 19.12.2015, 18:16) *
В архиве нет ничего по дому, всё что есть, всё у меня( Пока дом работает с нарушениями: закрыт подмес, поджаты задвижки. ТЭЦ даёт уже около 100С, но люди не жалуются, тепло у них)

а как в соседних домах дела, хуже не стало? все же по стоякам не пробовали регулировать или там краны неживые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 23.12.2015, 22:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



точно подметил, половина неживых((( соседние дома все пятиэтажки)пока работает дом, старый насос шумит, новый долго покупать, да и заново врезать надо в систему, чего то ждём. всё вялотекуще. отправили запрос в местную сетевую организацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex54294
сообщение 24.12.2015, 20:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Если запорка не живая, а стояк байпасит и изза него не идет на дальние стояки, то надо его поджать, сплющив трубу Ду20... понемногу. Это крайняя мера, если насос не внедрите. 27 метров и 3.2 АТМ на подаче... это еле-еле конечно. Это же около 10 этажей? У нас в Сургуте на подаче меньше 6 АТМ не встречал... ну 5. Присобачте старый насос в будку на улице или еще куда нить. Дом сливать не придется, подачу распилили, врезали тройники с кранами и между ними обратный клапан-хлопушку. Дальше на рамку от крана-до крана - насос. Насос живой - дуем им, сдох - идет напрямую... хоть не разморозится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 24.12.2015, 21:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Этажей 9. Дом стоит на самом высоком месте. Пока ещё 3.2 давление. Сегодня письмо отправил в сетевую компанию про насос и немного документов. Там гл.инженер молодой,может что получится) Он уже согласен на насос, но за наш счёт( Думаем за их сделать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 2.4.2016, 10:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Действительно, давления маловато вообще. Наверно, теплосети не могут обеспечить большее давление. Соседним пятиэтажкам хватает. Скорее всего, потому-то и стоял повысительный насос. Когда соседствуют разноэтажные дома, то на высотках ставят шайбы в обратках, а в низких домах - на подачах. Но давление всё равно должно быть побольше. Но если, конечно, 9-этажка одна, да еще на высоте, то из-за неё не экономично или не возможно повышать давление в сети (нижние дома порвет), проще - повысительный насос на один дом. Только вот за чеё счёт? Тут всё у всех по-разному.

Располагаемый напор. В каких-то нормах видел, что для элеваторных систем должно быть минимум 0,8 или даже 1,5 атм - не помню.

Контуры не отбалансированы. Гидравлическое сопротивление контуров разное. Теплонагруженность их тоже разная, поэтому и расход теплоносителя в контурах должна быть соответственно разной. Наименее нагруженные контуры и/или с меньшим сопротивлением нужно поджимать, чтобы они не шунтировали другие. Критерий - одинаковая температура обраток на выходах из контуров при условии наличия "правильных" отопительных приборов в квартирах (нет недотапливаемых и перетапливаемых комнат).
А чтобы балансировать - нужен некоторый избыток располагаемого напора.

У нас тоже одноподъездная 9-этажка 87-й серии, з6 квартир, 1700 м2. Зависимое непосредственное безэлеваторное присоединение. Прокачка около 4 м3/ч (проектное около 6 м3/ч). Давление на подаче 5,8, на обратке примерно 5,5-5,6. Располагаемый напор по проекту теплотрассы 2,35 атм, а фактический, как следует из вышеуказанного, около 0,25. Шайбу теплосеть в прошлом году убрала вообще! Никак не могу добиться, чтобы теплосеть разобралась с причиной низкого перепада. Из-за низкого перепада (располагаемого напора) нет возможности заниматься балансировкой контуров и установкой погодного регулятора (система ГВС - открытая, поэтому при плюсовых температурах жуткие перетопы и с переплатами). Система отопления жутко разбалансирована, радиаторы давно не проектные, а проекта вообще нет (1979 год).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.4.2016, 12:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Из всего потока информации - настораживает остановка стояка при верхней разводке. Вы проверяли уклон от раздачи к этому "дальнему стояку". Даже ноль - это плохо. В крайнем случае, проще этот "дальний стояк" подключить непосредственно к розливу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 2.4.2016, 17:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Проблема вроде как решилась. После нового года сетевая компания дала новую вводную. Сопло на 12мм, шайба для подпора на 9.5мм. Давление на подаче поднялось до 3,5кг, даже было 3,6, а на обратке до 3,2. И дом пошёл без насоса. Вот уже 2 месяца вызовов и жалоб нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex54294
сообщение 3.4.2016, 8:49
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Подмес разблиновали? Ато http://www.prima-tv.ru/news/9719-segodnya_...nshhiny_spasti/
Металлопласт или полипропилен прорвет при теплоносителе >95гр.ц. и все...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 3.4.2016, 11:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(alex54294 @ 3.4.2016, 8:49) *
...
Металлопласт или полипропилен прорвет при теплоносителе >95гр.ц. и все...

Да, проблема! Придется переходить на низкотемпературное отопление. Добавлять секции, увеличивать прокачку, возможно, трубы выбирать с большим диаметром.
(Это я о своём).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 3.4.2016, 19:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Конечно разблиновали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill_A
сообщение 4.5.2016, 11:29
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.2.2016
Из: Москва
Пользователь №: 290576



Давление 3,2 по моему маловато)) у меня на дом 9 этажей, один подъезд верхний розлив - около 4 на подаче, а в таком же доме но с нижним розливом - 4,3 где-то....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 4.5.2016, 13:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Сейчас дом работает, гвс правда не дотягивает иногда до 9-го этажа. Давление упало до 3.0кг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 11:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных