Добрый вечер! Возник такой вопрос.  Имеется открытая система горячего водоснабжения с циркуляцией, соответственно на Т3 и на Т4 устанавливается узел учета. Так вот с подбором диаметра счетчика на Т3 все ясно, по расчетным расходам. А каким образом подобрать на Т4? По расходам? Тогда как их расчитать?? Ткните носом))))
|
|
|
|
|
6.12.2015, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
В паспорте ГВС есть расход на циркуляцию( Gц). У нас теплоснабжающая обычно принимает следующим образом: диапазон расходов на Т4 минимум = 0,05 Gц, максимум = Gц.
|
|
|
|
|
6.12.2015, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002

|
Расход на циркуляцию? Это который можно приблизительно взять 25% от основного (если без расчетов прикинуть)? Вы его имеете ввиду?? Тогда получается что счетчик на Т3 будет пропускать 100% расхода, а на Т4 - 25% (примерно). Т.е. остальные 75% расходуют потребители? А как же в ночное время, когда все спят и никакого расхода горячей воды не происходит. Тогда получится, что счетчик, подобранный на 25% расхода не сможет пропустить через себя 100%. Поясните пожалуйста
Сообщение отредактировал elenavl - 6.12.2015, 17:36
|
|
|
|
|
6.12.2015, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
в сп 30 все написано доступнее некуда. про все случаи водоразбора.
|
|
|
|
|
6.12.2015, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
Я вам расписал как у нас в теплоснабжающих принимают. 25% от основного принимают когда нет данных, в нормальных проектах ВК делается расчёт на потери тепла трубами в зависимости от способа прокладки труб и их диаметра. Эти потери и есть то тепло которые трубы теряют в режиме циркуляции, соответственно в паспорте ГВС от этих потерь расход на циркуляцию. (Gц) Циркуляционный тр-д ГВС Gц гвс min = 0,05Gц Gц гвс max = Gц Подающий тр-д ГВС Gгвс min = 0,1 Gгвс ср Gгвс max = Gmax Обычно Gц расчитанная по способу прокладки и т.д. получается > Gц принятый как какой-то процент от Gсреднего (вы сами выше пишете 25% от Gгвс ср., для расходомера 10 %), т.е. на Т3 диапозон счётчика выбирается таким , что бы ловить Gцирк. Я вам про электромагнитные расходомеры в ИТП, а вы про какие счётчики и где вы их устанавливать собираетесь?
|
|
|
|
|
6.12.2015, 20:17
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3586
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Циркуляционный расход - вовсе не 100% расхода ГВС
|
|
|
|
|
6.12.2015, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата(Ferdipendoz @ 6.12.2015, 20:17)  Циркуляционный расход - вовсе не 100% расхода ГВС Если на ГВС стоит циркуляционно-повысительный насос, то 100% Если же стоит общий на ХВС и ГВС, то см. ответы выше
|
|
|
|
|
7.12.2015, 0:06
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
СНиП 2.04.01 8.2. Циркуляционный расход горячей воды в системе qcir, л/с, следует определять по формуле (15) где - коэффициент разрегулировки циркуляции; Qht - теплопотери трубопроводами горячего водоснабжения, кВт; t - разность температур в подающих трубопроводах системы от водонагревателя до наиболее удаленной водоразборной точки, С. Значения Qht и в зависимости от схемы горячего водоснабжения следует принимать: для систем, в которых не предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам, величину Qht следует определять по подающим и разводящим трубопроводам при t = 10 С и = 1; для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с переменным сопротивлением циркуляционных стояков, величину Qht следует определять по подающим разводящим трубопроводам и водоразборным стоякам при t = 10 С и = 1; при одинаковом сопро
|
|
|
|
|
7.12.2015, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
ничего что снип уже 2 года как был частично недействующим, а последние полгода - полностью недействующий документ? еще раз - все расходы т4 легко и доступно прописаны в 30 сп.
|
|
|
|
|
14.12.2015, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002

|
Цитата(batrysh @ 6.12.2015, 20:33)  Я вам расписал как у нас в теплоснабжающих принимают. 25% от основного принимают когда нет данных, в нормальных проектах ВК делается расчёт на потери тепла трубами в зависимости от способа прокладки труб и их диаметра. Эти потери и есть то тепло которые трубы теряют в режиме циркуляции, соответственно в паспорте ГВС от этих потерь расход на циркуляцию. (Gц) Циркуляционный тр-д ГВС Gц гвс min = 0,05Gц Gц гвс max = Gц Подающий тр-д ГВС Gгвс min = 0,1 Gгвс ср Gгвс max = Gmax Обычно Gц расчитанная по способу прокладки и т.д. получается > Gц принятый как какой-то процент от Gсреднего (вы сами выше пишете 25% от Gгвс ср., для расходомера 10 %), т.е. на Т3 диапозон счётчика выбирается таким , что бы ловить Gцирк. Я вам про электромагнитные расходомеры в ИТП, а вы про какие счётчики и где вы их устанавливать собираетесь? Счетчик на вводе Т3 и на выпуске Т4. Вы имели ввиду: "т.е. на Т4 диапозон счётчика выбирается таким , что бы ловить Gцирк"? а не Т3? Gmax - это секундный расход? а что такое Gгвс ср = Gmax/2? С нетерпением жду ответа)
Сообщение отредактировал elenavl - 14.12.2015, 12:14
|
|
|
|
|
14.12.2015, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
Суть в том, что выбираем расходомеры на т3 и т4 с определёнными диапазонами, погрешность в этих диапазонах должна быть не более 2%. Выше я вам расписал как считать диапазон минимум и максимум на т3 и т4. Минимум расходомеры на т3- берётся как 10% от среднечасовой нагрузки на гвс, а поскольку циркуляция считается как 25% от среднечасовой на гвс то минимум на т3 будет ловить циркуляцию в режиме минимального водоразбора. G-обьёмный расход м3(тонн)/час пересчитанный от тепловой нагрузки , с учетом ∆t
|
|
|
|
|
17.12.2015, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Только не забудьте при подборе счетчика на Т3, что расход через него пойдёт Gг+ Gц=1,25Gг
|
|
|
|
|
17.12.2015, 13:36
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(fantomas_1954 @ 17.12.2015, 11:25)  Только не забудьте при подборе счетчика на Т3, что расход через него пойдёт Gг+ Gц=1,25Gг А вот в нас счетчики ГВ на вводах в жилые дома вообще отсутствуют (из-за бессмысленности их установки), ибо по факту имеем Gг+ Gц=Gг+ (5 ÷ 10)Gг =(6 ÷ 11)Gг - следствие работы мощных циркуляционно-повысительных насосов безо всякой автоматики Но и это не предел
|
|
|
|
|
  |