Setvk
сообщение 8.12.2015, 13:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Здравствуйте, уважаемые форумчане. Впервые сталкиваюсь с наружными сетями ГВС. На объекте также необходимо проложить и тепловые сети. Не могу найти решений и описаний по возможности прокладки труб ГВС и ТС в одном канале. Если кто сталкивался, пожалуйста помогите! helpsmilie.gif
Район проектирования - Южный берег Крыма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 8.12.2015, 14:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Сейчас производители изолированных труб для горячего водоснабжения и отопления в своих каталогах все сами пишут, какие расстояния между трубами, до стенок канала, какие фасонные части применять, в чем конкретно проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 8.12.2015, 17:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



СП 124.13330.2012 Приложение Б

Цитата(Setvk @ 8.12.2015, 14:46) *
Не могу найти решений и описаний по возможности прокладки труб ГВС и ТС в одном канале.

обычная 4-трубка. никаких особых отличий от 2-трубки. канал /лоток только шире
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
idemin
сообщение 9.12.2015, 11:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48529



А зачем каналы? Бесканалка и стоит дольше! И монтируется быстрее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных