> Abb Dcs 550 включение главного контактора
dimazz
сообщение 9.12.2015, 10:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.11.2013
Пользователь №: 213541



Здравствуйте. Проблема такая... После очередной перегрузки привода по току перестал включаться главный контактор через внутреннее реле на DO8. Попробовал переназначить на внешний дискретный выход DO2, но картина такая... При ручном управлении из программы DriveWindow, командой "включить контактор" выход DO2 включается, а вот при переходе на дискретное управление выход не включается. В параметрах "Старт/Стоп" включение контактора стоит "ON". Помогите... Второй день голову ломаю. Просто с ABB дело имел мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 9.12.2015, 13:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А что на панели пишет?, готовность к работе выдает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimazz
сообщение 9.12.2015, 14:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.11.2013
Пользователь №: 213541



Цитата(Pawel @ 9.12.2015, 13:27) *
А что на панели пишет?, готовность к работе выдает?

Пишет, что готов к работе. Нет ни каких ошибок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 9.12.2015, 21:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Выложите файл с параметрами ПЧ (DWL), когда стоит дискретное управление и выход не включается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimazz
сообщение 11.12.2015, 0:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.11.2013
Пользователь №: 213541



Цитата(m3F @ 9.12.2015, 21:25) *
Выложите файл с параметрами ПЧ (DWL), когда стоит дискретное управление и выход не включается.

Сейчас...Прикрепленный файл  DCS550___Using_COM5.dwp.zip ( 12,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nurz
сообщение 11.12.2015, 11:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63090



1

Сообщение отредактировал nurz - 11.12.2015, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nurz
сообщение 11.12.2015, 12:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63090



У Вас на цифровых входах DI7 и DI8 - единицы появляются?
Можно посмотреть в 8.05 бит 6 и бит 7 онлайн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 11.12.2015, 16:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Очень похоже, что не проходит сигнал на DI7 (OnOff1). Так как привод показывает, что готов к включению (RdyOn = 1), а сигнал разрешения не приходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimazz
сообщение 11.12.2015, 16:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.11.2013
Пользователь №: 213541



Сейчас посмотреть могу... В понедельник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных