|
  |
Толщина изоляции в программе Rockwool |
|
|
|
10.12.2015, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Господа, вопрос банальный, да и проверять как-то в лом, но кто-то пользуется расчетной программой (калькулятором) Rockwool? Что-то, такое ощущение что завышенные значения толщины изоляции раза в 2. Расчет на сайте фирмы: http://tech.rockwool.ru/restore/c82f5db547...200f13ad7d19c87сама изоляция: http://www.rockwool.ru/products+and+soluti...atsiya/tekh_matРасчет по старому калькулятору Rockwool выдает - 48 мм (прилагаемый) Расчет по новому калькулятору выдает - 96 мм (прилагаемый) Если есть у кого расчетные программы - проверте плиз.
Сообщение отредактировал А.В. - 10.12.2015, 10:24
|
|
|
|
|
10.12.2015, 10:35
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Может новые нормы какие? На Armacell похожие цифры получаются.
armacell.JPG ( 96,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59
|
|
|
|
|
10.12.2015, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Не, ну я понимаю конечно что нормы новые, что вроде тепловой поток нормируемый немного уменьшился - но не в 2 же раза. Задал вопрос в компанию Rockwool - пока молчок.
|
|
|
|
|
10.12.2015, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(А.В. @ 10.12.2015, 11:50)  Не, ну я понимаю конечно что нормы новые, что вроде тепловой поток нормируемый немного уменьшился - но не в 2 же раза. Задал вопрос в компанию Rockwool - пока молчок. кризис, продажи падают. надо как-то восполнять упущенную выгоду... PS Нормируемые теплопотери у вас по старому и новому расчету отличаются всего на 5%
|
|
|
|
|
10.12.2015, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(timofeyprof @ 10.12.2015, 12:31)  PS Нормируемые теплопотери у вас по старому и новому расчету отличаются всего на 5% А должны на 50?
|
|
|
|
|
10.12.2015, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
не может быть разница в толщине изоляции в 2 раза обуславливаться различием в нормативных значениях плотности теплового потока 5%. Какое значение должно быть принято для расчета - табл.2 СП 61.13330.2012 (интерполяцией). Кроме того, значения в СНиП 41-03-20023 и СП 61.13330.2012 одинаковые (по крайне мере в этой таблице).
|
|
|
|
|
10.12.2015, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(timofeyprof @ 10.12.2015, 13:02)  не может быть разница в толщине изоляции в 2 раза обуславливаться различием в нормативных значениях плотности теплового потока 5%. Какое значение должно быть принято для расчета - табл.2 СП 61.13330.2012 (интерполяцией). Кроме того, значения в СНиП 41-03-20023 и СП 61.13330.2012 одинаковые (по крайне мере в этой таблице). Я не про это спрашивал.
|
|
|
|
|
10.12.2015, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(А.В. @ 10.12.2015, 14:36)  Я не про это спрашивал. Цитата(А.В. @ 10.12.2015, 13:48)  А должны на 50? если этот вопрос, интересует, то не должны ни на 5% ни на 50% - нормативные значения прежние. А вопрос о проге роквуул счет риторическим. больше вопросов не было. так что же интересует? альтернативная программа, но наоборот похоже заниженные значения выдает: http://teploprok.com/poleznye-stati/85-pro...oizolyacii.html
Сообщение отредактировал timofeyprof - 10.12.2015, 14:36
|
|
|
|
|
11.12.2015, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
У меня тоже есть вопросы к роквулу, но пока не доходят руки их задать. Может здесь кто подскажет. Как известно, расчет тепловой изоляции проводят по СП 61.13330.2012. Известен материал тепловой изоляции, пусть будет к примеру, полуцилиндр минераловатный. Перед тем, как подставить значение коэффициента теплопроводности в формулу, я должен привести эту теплопроводность к значению в соответствии с таблицей Б.1 и примечаний к ней. Грубо говоря, для полуцилиндра плотностью 50 кг/м3 теплопроводность будет равна 0,04+0,00003*tm. Полученное значение подставляется в формулу. Но производитель Роквулл почему-то не предоставляет данных, которые нужно учесть в соответствии с таблицей Б.1, соответственно, выполнить правильный расчет не представляется возможным. Возьмем другого производителя, например K-flex. У них есть грамотные рекомендации по применению с альбомом технических решений (ТР 12324-ТИ.2008), на стр. 31 есть таблица 10.2, руководствуясь которой можно выполнить расчет ТИ в соответствии с СП 61.13330.2012. А что касается программ роквуловских, к ним доверия нет. В том числе и в связи с вышеописанным моментом. И вообще, недавно делал расчет их программами, если считать в онлайн калькуляторе и скачав программу, в оффлайн режиме посчитать то же самое, результаты разные. В моем случае по одному калькулятору получалось 110 мм, по другому - 140 мм. Разница приличная. Поэтому вопрос - кто сталкивался с ситуациями отсутствия значений по теплоизоляционным материалам, без которых не посчитать по таблице Б.1, как выходите из положения? Запрос производителю? Или применяете только те материалы, которые можно рассчитать?
|
|
|
|
|
11.12.2015, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Я с Роквулом веду переписку, они говорят что программа считает идеально, а в старой версии программы были допущены ошибки. Я попросил предоставить коэффициент теплопроводности изоляционного материала TEX MAT, по которому программа рассчитывает толщину изоляции для параметра теплоносителя 65 градусов (температурный график 95/70). На что получил ответ: 0,038. Скорее всего просчитаю сам в ручную по СП (СНиП) и сравню.
|
|
|
|
|
11.12.2015, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Глав. спец. просчитал в ручную - получилось 56 мм
|
|
|
|
|
11.12.2015, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(А.В. @ 11.12.2015, 14:15)  Глав. спец. просчитал в ручную - получилось 56 мм вывод? долой проги производителей
|
|
|
|
|
11.12.2015, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Неа, веду пока переписку с роквул, интересно чем разговор весь закончится.
|
|
|
|
|
12.12.2015, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Ни когда не верь бесплатному ПО! Истина где то рядом... Тем более если это касается денег. Это как с байкой про зубную пасту.
|
|
|
|
|
14.12.2015, 4:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Цитата На что получил ответ: 0,038 Даже не спросили какие условия прокладки - надземная или в канале?
|
|
|
|
|
14.12.2015, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(FonViZZin @ 14.12.2015, 4:45)  Даже не спросили какие условия прокладки - надземная или в канале? Нууу, там же в самом начале есть все данные, аж в трёх расчетах. Вот, кстати что мне ответили в Роквул - см. прикрепленный документ. Откуда они взяли эти формулы.
Сообщение отредактировал А.В. - 14.12.2015, 15:14
Прикрепленные файлы
_____.JPG ( 52,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 134
________.pdf ( 446,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 194
|
|
|
|
|
14.12.2015, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
смысл в том что расчетная толщина изоляции - это монтажная толщина. При монтаже изоляция сжимается, коэффициент сжатия (уплотнения) рекомендуется заводом. Для закупки изоляции расчетный объем надо умножить на коэффициент уплотнения. В спецификациях обычно указывается примечание: объем (или толщина если м2 приводится) указан без учета коэффициента уплотнения.
единственно, расчет роквуул малость некорректный. раньше считали по СНиП 41-03-2003, там коэффициент уплотнения умножался не на объем, а на толщину. Соответственно толщина меньше по старому СНиП. Из-за этого завышение у Роквуул. PS в новом СП формула та же что и в СНиП
Сообщение отредактировал timofeyprof - 14.12.2015, 16:19
|
|
|
|
|
14.12.2015, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Хоть убейте не понимаю. Мы рассчитываем толщину или объем? Есть СНиП (давайте оттолкнёмся от него, в СП ничего не поменялось), 41-03-2003, в котором есть приложение В. Согласно В.1 рассчитывается толщина до уплотнения с учетом коэффициента уплотнения, и в моем случаи Кс=0,92, соответственно принимаем Кс =1, соответственно на толщину изоляции не влияет коэффициент монтажного уплотнения.
|
|
|
|
|
14.12.2015, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
определяем расчетом монтажную толщину смонтированной изоляции (в рабочем состоянии). В спецификации для составления смет правильнее указывать объем изоляции. объем в сметах (если Гранд-сметой пользуются) указывается уже с учетом Кс. Возьмите другой случай, где плоская поверхность (прямоугольный бак), расчетная толщина 150 мм и изоляции с Кс до 3,0. Т.е. нужно купить в 3 раза больше изоляции, при этом покрывать нужно бак в несколько слоев - расценки СМР больше будут. Просто расчетная толщина заказчику особо не нужна. сколько заплатить (объем закупочный) - это в первую очередь интересует.
|
|
|
|
|
14.12.2015, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(timofeyprof @ 14.12.2015, 17:02)  определяем расчетом монтажную толщину смонтированной изоляции (в рабочем состоянии). В спецификации для составления смет правильнее указывать объем изоляции. объем в сметах (если Гранд-сметой пользуются) указывается уже с учетом Кс. Возьмите другой случай, где плоская поверхность (прямоугольный бак), расчетная толщина 150 мм и изоляции с Кс до 3,0. Т.е. нужно купить в 3 раза больше изоляции, при этом покрывать нужно бак в несколько слоев - расценки СМР больше будут. Просто расчетная толщина заказчику особо не нужна. сколько заплатить (объем закупочный) - это в первую очередь интересует. Повторюсь ещё раз. Не надо говорить про объем и спецификацию. Другой случай - это другой случай. И я прекрасно вижу формулу В.3. Приложения В и при составлении спецификации объем считаю по этой формуле. И я прекрасно понимаю что получится по формуле В.1, даже вернее наверное будет В.2. если рассчитывать прямоугольный бак. Давайте откроем СНиП 41-03-2003 Приложение В. В.1. говорит нам о том что: Толщину теплоизоляционного слоя из уплотняющих материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять с учетом коэффициента монтажного уплотнения Кс по формуле для цилиндрической поверхности: б1=б*Кс * ((d+б/(d+2*2б)) где: б1- толщина изоляции до изоляции, м б - расчетная толщина изоляции, м, 56 мм d - наружный диаметр изолируемого объекта, м, 133 Кс - коэффициент уплотнения изделия, для нашего случая для трубы 133 и более -1,2 Примечание к формуле: если в формуле выражение Кс * (d+б/(б+2*2б)) меньше единицы, оно должно приниматься равным единице. Получаем: 1,2 * ((0,133+0,056/(0,133+(2*0,056)) = 0,93 - меньше единицы - принимаем в расчете 1 б1 = 0,056 * 1 = 0,056 м = 56 мм.
Сообщение отредактировал А.В. - 14.12.2015, 17:24
|
|
|
|
|
14.12.2015, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(А.В. @ 14.12.2015, 18:22)  меньше единицы - принимаем в расчете 1
б1 = 0,056 * 1 = 0,056 м = 56 мм. верно. У Урсы есть альбом типовых решений ТР 12220-ТИ.2001. Там фраза: " При определении толщины теплоизоляционного слоя из теплоизоляционных изделий URSA® в конструкциях тепловой изоляции оборудования теплопроводность принималась на основании данных ТУ 5763-002-00287697-97 и результатов лабораторных измерений теплопроводности изделий марок М-25; П-35; П-60 при температуре 125 °С с учетом коэффициента уплотнения в конструкции, проведенных испытательным центром АО «Теплопроект»." Там и грубая таблица у них есть. Можно сравниьт их расчетные толщины с фактическими расчетными. Почему Роквуул по иному считает не понятно. Или явная ошибка с их стороны, или с заявленной теплопроводностью у них что то неладно...
|
|
|
|
|
22.12.2015, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
А является ли TEX MAT уплотняющимся материалом? Как впрочем, и полуцилиндр с цилиндрами по ГОСТ 23208-2003. Если да, то какой коэффициент Кс принимать? Смотрю СП 61.13330.2012, приложение Д, табл. Д.1 - ничего похожего на полуцилиндры/цилиндры в перечне не вижу...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|