> Чиллер теплообменник, Протекает вода с теплообменника
Madridkin
сообщение 10.12.2015, 13:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.12.2015
Пользователь №: 285138



Добрый день всем,
Чиллер система воздух/вода

В нем установлен теплообменник паяный пластинчатый, сразу оговариваюсь что в систему заливали воду с со скважины.

На днях чиллер встал ошибку низкая давление на контуре и на следующий день в теплообменнике нашли утечку воды. Перед тем как найти протечку агрегат течение суток делал несколько раз попытку включиться и прорабатывал 10-20 минут и снова ставал ошибку низкое давление на контуре.

вопрос первый
Паянный теплообменник есть возможность отремонтировать, там одна не большая как понял трещина так как когда была вода била водяной струей, когда надавили воздух только с этой трещины выходит воздух. Повесили манометры давление стоит на месте Фреон не уходит.

второй вопрос
если не уходит фреон , то почему чиллер стоит по низкому давлению.

как вероятность что вода и фреон могли смешаться???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.12.2015, 16:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



"вероятность что вода и фреон могли смешаться" - 99%. К спецам, срочно! иначе потеряете машину. Судя по вопросам о ремонте паяных ТО Вам пока надо держаться от железа подальше. Это не Ваш недостаток, просто это пока не Ваше дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 10.12.2015, 18:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Пока есть жидкий фреон в системе давление падать не будет.

И таки да, 2 чая выше отписавшемуся сударю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.12.2015, 18:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Спасибо за угощение, коллега! Да Вы батенька оптимист! На стояночке-то давление водицы в системе может и не завернет ласты фреону, хотя бы даже и жидкому, а вот в процессе - запросто может...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 10.12.2015, 22:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Ну так то ктож его гонять будет с дыркой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.12.2015, 7:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



гоняют, еще как гоняют. оно ж во-первых не сразу заметно, а во-вторых работает железный принцип - "авось само рассосется", надежда умирает последней. А первым - чилер. Однажды из конденсатора 10кВт чилерка слил 2 ведра воды, спиральник копландовский просто героически отработал. Да мне ли Вам говорить?
2 Madridkin - водичку газоанализатором "понюхайте", если система замкнутая. Ну а если это нечто типа теплового насоса, то так и надо, не жалко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bobir
сообщение 11.12.2015, 9:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.10.2006
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491



Если в системе есть давление фреона , еще не все потеряно rolleyes.gif
А если во фреоновой системе давление воды laugh.gif можно идти пить чай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc