> Дымоудаление в торговом центре, Вопрос о срабатывании клапанов дымоудаления
Kobyakof
сообщение 11.12.2015, 8:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257379



Здравствуйте! Суть вопроса вот в чем: есть торговый центр в котором запроектированы все системы. В том числе и дымоудаление.
Так вот хотел проконсультироваться по поводы срабатывания клапанов, нужно ли открывать все клапана в одном пожарном отсеке,
либо можно открывать клапан только в районе очага возгарания? И есть ли ссылки на нормативную документацию на счет этого?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 11.12.2015, 9:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



СП 7.13330.2013 п.7.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.12.2015, 9:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kobyakof @ 11.12.2015, 8:26) *
Здравствуйте! Суть вопроса вот в чем: есть торговый центр в котором запроектированы все системы. В том числе и дымоудаление.
Так вот хотел проконсультироваться по поводы срабатывания клапанов, нужно ли открывать все клапана в одном пожарном отсеке,
либо можно открывать клапан только в районе очага возгарания? И есть ли ссылки на нормативную документацию на счет этого?
Заранее спасибо!

Похоже, Вы "автоматчик"?
Технологом для вентсистем противодымной защиты (проектирование, расчёт, конструирование) является специалист ОВ/ПБ. Именно он выдаёт задание на алгоритм срабатывания своих систем /их элементов при пожаре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 11.12.2015, 10:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



А мы обычно сами выдаем.
Открытие клапанов в одном пожарном отсеке сразу всех - это неверно.
Например: один пож.отсек - это офисы в многогоэтажном здании (с одной системой ВД и одной системой компенсации (ПД)), соотвтетственно, алгоритм работы срабатывания клапанов прописываем на один этаж (при прочих равных условиях), т.к. очаг возгорания принимается только один.
При этом сообщение ИОВ - это тоже правда.
Мы всегда выдаем ЧТЗ (частные технические задания) АСУшникам (в т.ч. и алгоритм срабатывания элементов противодымных систем вентиляции) - это наша работа и мы за нее несем ответственность.

Сообщение отредактировал Злой - 11.12.2015, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.12.2015, 10:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Злой @ 11.12.2015, 10:08) *
А мы обычно сами выдаем.

А "мы" - это кто? Если Вы не являетесь проектировщиком ПД/ВД конкретного объекта, то не знакомы со всеми "подводными камнями", а уж с "тараканами" в голове проектировщика biggrin.gif , тем более
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 11.12.2015, 10:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(ИОВ @ 11.12.2015, 9:55) *
Похоже, Вы "автоматчик"?
Технологом для вентсистем противодымной защиты (проектирование, расчёт, конструирование) является специалист ОВ/ПБ. Именно он выдаёт задание на алгоритм срабатывания своих систем /их элементов при пожаре
Да, это в идеале так. Как-то мы тут уже обсуждали по поводу взаимодействия ОВ, ПБ и прочих.. На практике, к сожалению, это взаимодействие сложно организовать


Цитата(Злой @ 11.12.2015, 10:08) *
А мы обычно сами выдаем.
Мы всегда выдаем ЧТЗ (частные технические задания) АСУшникам (в т.ч. и алгоритм срабатывания элементов противодымных систем вентиляции) - это наша работа и мы за нее несем ответственность.
В простых ситуациях да. Но вот в более сложных зданиях, мне как ОВ-шнику одному сложно выдать правильное задание на алгоритм срабатывания, т.к. систем много и по какому принципу их включать не всегда ясно с точки зрения ОВ. Тут уж надо трясти ПБ, но это дело гиблое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 11.12.2015, 11:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Не спорю, но если есть опыт и люди, которые много раз сталкивались со сложными объектами, то все достаточно просто.
ИОВ, а причем тут "...не являетесь"?.
Я как раз и говорил про конкретные объекты, т.е., если беремся за противодымку, то и выполняем полный комплекс работ, и, да, если объект сложный и есть СТУ, то, конечно, проводим совещания, решаем вопросы, обсуждаем...
colius, по поводу эффективного взаимодействия: +1)

Сообщение отредактировал Злой - 11.12.2015, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.12.2015, 11:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Злой @ 11.12.2015, 11:02) *
ИОВ, а причем тут "...не являетесь"?.

Потому что, если являетесь проектировщиком этого объекта, то уже справедливо
Цитата(ИОВ @ 11.12.2015, 9:55) *
Технологом для вентсистем противодымной защиты (проектирование, расчёт, конструирование) является специалист ОВ/ПБ. Именно он выдаёт задание на алгоритм срабатывания своих систем /их элементов при пожаре


Цитата(Злой @ 11.12.2015, 11:02) *
Не спорю, но если есть опыт и люди, которые много раз сталкивались со сложными объектами, то все достаточно просто.

А в последнее время такие проекты встречаются, что никакой опыт не помогает, поскольку нет защиты от дурака. Да ещё этот дурак размахивает, как флагом, полож. Заключением Экспертизы за подписью другого дурака! А ничего не понимающий в нормах Заказчик начинает понимать, что отвалил проектировщикам и Экспертизе кучу своих реальных денег за несоответствующую нормам и разуму "макулатуру"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 11.12.2015, 11:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Злой @ 11.12.2015, 11:02) *
Не спорю, но если есть опыт и люди, которые много раз сталкивались со сложными объектами, то все достаточно просто.
Я согласен, что в общем-то ничего сложного нет. Более того, я почти уверен, что смогу это сделать лучше многих ПБ-шников, но не в том суть. МПБ это совокупность мероприятий (пути эвакуации -АР; ПДВ-ОВ и т.п.) и координировать все эти мероприятия должен (в идеале) специалист ПБ т.к. каждое мероприятие по отдельности как минимум недостаточно (а порой может оказать обратный эффект). Далее вопрос уже переходит в юридическую плоскость по разделению ответственности при ЧС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kobyakof
сообщение 11.12.2015, 12:32
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257379



Цитата(Злой @ 11.12.2015, 12:08) *
А мы обычно сами выдаем.
Открытие клапанов в одном пожарном отсеке сразу всех - это неверно.
Например: один пож.отсек - это офисы в многогоэтажном здании (с одной системой ВД и одной системой компенсации (ПД)), соотвтетственно, алгоритм работы срабатывания клапанов прописываем на один этаж (при прочих равных условиях), т.к. очаг возгорания принимается только один.
При этом сообщение ИОВ - это тоже правда.
Мы всегда выдаем ЧТЗ (частные технические задания) АСУшникам (в т.ч. и алгоритм срабатывания элементов противодымных систем вентиляции) - это наша работа и мы за нее несем ответственность.

Я тоже понимаю что срабатывать должен только один клапан где сам очаг задымления, нет смысла на всем этаже открывать. Но есть ли ссылка на нормативку чтобы отписаться от замечаний экспертизы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 11.12.2015, 12:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Kobyakof @ 11.12.2015, 12:32) *
Я тоже понимаю что срабатывать должен только один клапан где сам очаг задымления, нет смысла на всем этаже открывать. Но есть ли ссылка на нормативку чтобы отписаться от замечаний экспертизы?
Замечание покажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kobyakof
сообщение 11.12.2015, 12:46
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257379



Цитата(ИОВ @ 11.12.2015, 11:55) *
Похоже, Вы "автоматчик"?
Технологом для вентсистем противодымной защиты (проектирование, расчёт, конструирование) является специалист ОВ/ПБ. Именно он выдаёт задание на алгоритм срабатывания своих систем /их элементов при пожаре

Я как раз не автоматчик, а проектировщик. И на объекте смонтировали и настроили так, что все клапана открываются одновременно. Т.е. на одной системе 3 клапана (установлены все в одном большом и протяженном холле.
Теперь задаются вопросом почему мы предусмотрели открытие только одного клапана (в месте возгорания, задымления). И еще если все таки должны все три клапана открыться расход тоже должен быть в тройном размере? Я уже совсем запутался.

Цитата(colius @ 11.12.2015, 14:37) *
Замечание покажите

Сейчас нет доступа к замечанию, но смысл в том что пишут почему открытие только одного клапана а не всех сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.12.2015, 13:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Забавные вопросы от разработчика проекта ...

Поясните:
- холл рассматривался как помещение, смежное с горящим? или в этом холле есть пож. нагрузка, по которой рассчитывали ДУ?
- по каким соображениям Вы предусмотрели именно 3 клапана?
- как соотносится расчётный расход дыма через каждый клапан с расходом ДУ из этого холла?
- является ли каждый клапан дымоприёмным устройством?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kobyakof
сообщение 11.12.2015, 13:35
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257379



Цитата(ИОВ @ 11.12.2015, 15:01) *
Забавные вопросы от разработчика проекта ...

Поясните:
- холл рассматривался как помещение, смежное с горящим? или в этом холле есть пож. нагрузка, по которой рассчитывали ДУ?
- по каким соображениям Вы предусмотрели именно 3 клапана?
- как соотносится расчётный расход дыма через каждый клапан с расходом ДУ из этого холла?
- является ли каждый клапан дымоприёмным устройством?

Дымоудаление с торговых павильенов предусмотрели через общий холл. Получается что смежное с горящим помещением.
3 клапана предусмотрели т.к. расстояние между дымоприемными устройствами 45 метров.
3 клапана и один вытяжной вентилятор.
и да каждый клапан считали дымоприемным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.12.2015, 13:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Т.е. расчёт вели как для коридора (смежное с горящим помещение) и выполнили разводку воздуховодов из-за большой протяжённости холла/коридора?
И по Вашему проекту расчётный расход ДУ обеспечивают все 3 дымоприёмных устройства/клапана в сумме? Тогда, конечно, должны открыться все 3 клапана одновременно!
Другое дело, что в этом случае не имело смысла устанавливать 3 клапана, достаточно было 1-го в месте присоединения к шахте ДУ, а на ответвлениях воздуховодов достаточно решёток/сетки - см. п. 3.2 СП 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 11.12.2015, 18:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Kobyakof, прежде чем что-то сделать, думай. Меня этому еще родители научили в детстве...)
Задай вопрос правильно и получишь правильный ответ, а не кучу попутных вопросов.
И тебе еще очень повезло, что ИОВ сегодня включил добряка)
А вообще забавно, что только сейчас наладчики очухались. ГИПу и ГИСу поклон - молодцы)
Назови контору, чтобы вдруг не попасть в будущем...

Сообщение отредактировал Злой - 11.12.2015, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.12.2015, 18:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ув. Злой, теперь вы ощущаете, что далеко не всегда Ваш опыт может помочь разобраться и исправить чью-то некомпетентность/глупость? И, оказывается, задача ТС (в его понимании) вовсе не в том, чтобы разобраться в нормах и физике процессов, а в том, чтобы

Цитата(Kobyakof @ 11.12.2015, 12:32) *
... отписаться от замечаний экспертизы?


А вот автоматчику этой системы - честь и хвала! Похоже, он как раз включил мозги и, опираясь на свой опыт, предусмотрел открывание всех 3-х клапанов.

При этом у меня стойкая уверенность, что 3-х дымоприёмных устройств в этом холле/коридоре недостаточно - вопрос о количестве здесь неоднократно обсуждался!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 11.12.2015, 21:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



А зачем ТС напрягаться за ЗП?
Тут многое зависит от отношения к работе...
Это целая тема, на бизнес-тренинги для руководителей много отходил на сей счет, т.е. повышение эффективности работы с учетом национального менталитета, но это уже совсем другая песня)
Уверен, что ТС после этого поста, как минимум начнет задумываться... и вникать в суть.
Но лучше так как ТС, чем вообще никак...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.12.2015, 19:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Злой @ 11.12.2015, 21:45) *
Тут многое зависит от отношения к работе...

Я бы сказал что это зависит от начальства, которое лучше возмет на работу человека с опытом 0-1 год работы и будет платить ему в 2 раза меньше, чем человека с опытом, несмотря на то что он единственный специалист в отделе.
Цитата(Злой @ 11.12.2015, 18:06) *
Назови контору, чтобы вдруг не попасть в будущем...

Достаточно поинтересоваться сколько ГИПов и ГАПов в конторе и какой их возраст.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 13.12.2015, 20:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Цитата(Composter @ 13.12.2015, 20:54) *
Достаточно поинтересоваться сколько ГИПов и ГАПов в конторе и какой их возраст.


Не факт...
Но лучше пообщаться на эту тему в другой веточке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 20:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных