> Паровые котельные, нужно ли делать у паровых котельных 2 продувочных колодца
vika111
сообщение 11.12.2015, 12:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285227



Пожалуйста, если кто может помочь, подскажите где можно прочитать информацию о продувочных колодцах в паровых котельных.Нужно ли разделять стоки напорные и безнапорные, эксперт сделал замечание, что нужно проектировать 2 колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pimp2004
сообщение 11.12.2015, 15:54
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103054



Стоки безнапорные направляются в продувочный колодец. Напорные в расширитель, а оттуда в продувочный колодец. В котельной делается один продувочный колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 11.12.2015, 17:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Расширителей ставят не менее 2-х: один для непрерывной продувки (поддержание необходимого солесодержания котловой воды (в барабане котла)), второй для периодической продувки (удаление шлама) нижних точек (коллекторов) котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vika111
сообщение 14.12.2015, 11:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285227



Подскажите где можно прочитать про расширители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVPT
сообщение 14.12.2015, 11:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.10.2015
Пользователь №: 280903



Смотрите "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vika111
сообщение 14.12.2015, 12:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285227



И еще если в паровой котельной 4 паровых котла, то нужно для каждого котла предусматривать по 2 расширителя?

В рекомендованных правилах только такая фраза:

Продувочный трубопровод должен отводить воду в
емкость, работающую без давления. Допускается применение
емкости, работающей под давлением, при условии подтвержде-
ния надежности и эффективности продувки соответствующими
расчетами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных