> Нужны советы по Viessmann
maddrifter
сообщение 12.12.2015, 16:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2012
Из: Симферополь
Пользователь №: 171061



Ситуация такая, надо наладить котельную, документации кроме инструкцияй для операторов нету, монтажная организация теперь не доступна как и наладочная laugh.gif
Имеем-3шт viessman vitomax 200 с блоками vitotronic 100 на каждом котле и общим vitotronic 300 с датчиком наружней температуры. Горелки 2шт dreizler m5001 и одна dreizler mс5001.3.
Вопрос, какими манипуляция можно активировать ручной режим с возможностью включения необходимой ступени(в инструкции сказано, что горелка имеет три положения минимум-средина-максимум)? Клавишу TUV еще не нажимал во избежании остановки по какому-либо параметру, ибо имеются проблемы с гидравликой самой котельной и внеплановые остановы нежелательны biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 12.12.2015, 17:29
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



надо применить нормальный инженерный подход. ищем в сети мануал по автоматике для этого котла, курим его до полного взаимопонимания.. а то вам ща тут посоветуют процедуры по фото )))

Сообщение отредактировал ssn - 12.12.2015, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maddrifter
сообщение 12.12.2015, 22:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2012
Из: Симферополь
Пользователь №: 171061



фото я специально не выкладывал laugh.gif
киповец смог на перемычках запустить серводвигатель воздушной заслонки, контроль герметичности, принудительное нижнее/верхнее открытие заслонки и открытие газовых клапанов. Пока не нашли запуск вентилятора и команду на пуск.
В инструкции к котлу про автоматику тишина, надо побеждать общий блок автоматики helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maddrifter
сообщение 14.12.2015, 18:35
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2012
Из: Симферополь
Пользователь №: 171061



разобрались, обошли общекотельную и котловую автоматику с помощью вывода сервопривода на внешние тумблера laugh.gif
з.ы. а автоматика радует каждый раз

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.12.2015, 19:23
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



не возникает мысли, что вы что то не правильно подключили, и по этому что то не работает?
понятно, прямое питание снимает все вопросы. релейная схема параллельно котловой автоматике это пять. причем, не дешёвой автоматике...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maddrifter
сообщение 14.12.2015, 19:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2012
Из: Симферополь
Пользователь №: 171061



монтаж и пуск выполняли до нас, моя задача проверить качество сжигания на минимальном и максимальном режиме. Вреда автоматике никакого, по сути реализовали схему риелловской модуляционной горелки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.12.2015, 19:59
Сообщение #7


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а... дак вам надо только получить крайние режимы? ну тогда возможно подача прямого питания это правда выход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 18.12.2015, 23:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



извините за вопрос,а нахера вам вообще нужны vitotronic!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maddrifter
сообщение 21.12.2015, 16:44
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2012
Из: Симферополь
Пользователь №: 171061



мне они не нужны laugh.gif работали с тем, что есть, да и по большому счету в витотроники и не лезли, хватило orbic
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 7:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных