Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление вентиляция производственных помещений
Кучерявый
сообщение 14.12.2015, 11:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222167



Здравствуйте, форумчане!
Прошу оказать помощь в решении вечного вопроса "что делать?"
На территории предприятия 2 существующих объекта: производственная паровая газовая котельная (пар для технологических нужд) и производственный корпус категории Б по взрывопожарной опасности. Расстояние между зданиями 50 м.
Работа предприятия круглосуточная 24х7.
Отопление производственного корпуса совмещено с вентиляцией. Нагрев воздуха производится в котельной газовыми воздухонагревателями и транспортируется воздуховодом по эстакадам. Далее сеть разветвляется по этажам и воздухораспределительным устройствам. Удаление воздуха производится вытяжными вентиляторами в ограждающих конструкциях прямиком на улицу и системами аспирации. Рекуперация и рециркуляция запрещена, так как категория Б.
У данного решения, на мой взгляд, есть очевидные плюсы и минусы:
+ отсутствие лишнего посредника, в виде воды или пара, между источником тепла - газом и теплоносителем – воздухом, в связи с этим отсутствие многих составляющих (паровой или водогрейный котел, система ХВО, теплообменники, насосные станции и проч.)
- бОльшие капитальные затраты на строительство трассы от котельной до корпуса (более дорогой воздуховод относительно трубы с водой или паром, бОльшее количество тепловой изоляции)
- бОльшие тепловые потери при транспортировке. А если делать серьезную изоляцию то растут капиталовложения.
Условия, при которых, на мой взгляд, данная система является предпочтительной:
1. В связи с круглосуточной работой предприятия не требуется дежурное отопление.
2. В связи с тем, что в корпусе удаляется большой объем воздуха системами аспирации, этого объема достаточно, что бы отопить помещения не перегревая приточный воздух выше 35 °С.
Заказчик просит запроектировать еще два производственных корпуса, так же категории Б, с аналогичной системой отопления и вентиляции. Расстояние от существующей котельной до новых корпусов 100 м. С данным техническим решение я сталкиваюсь впервые, по этому или я очень не опытен (что тоже допустимо) или это решение не правильное (иначе применялось бы повсеместно). Заказчик утверждает, что он сорок лет в эксплуатации и это идеальное решение. Ответить мне ему нечего, для опровержения нужно делать техникоэкономический расчет нескольких вариантов и потерять на этом неделю рабочего времени или ссылаться на запрет в нормативных документах.

Итак, вопрос в студию! Как говорил Чернышевский: «Что делать?» Классическая схема системы котел ---> тепловая сеть ---> приточная установка заказчика не устраивает. Подвести газопровод непосредственно к корпусам нет возможности.

Если что то не так изложил, пожалуйста укажите. Если есть дополнительные вопросы, спрашивайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 14.12.2015, 12:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (Кучерявый @ 14.12.2015, 11:56) *
Подвести газопровод непосредственно к корпусам нет возможности.

Это почему? Делать разводку воздуховодов (теплотрас) возможность я так понимаю есть, а газопровод "низя"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кучерявый
сообщение 14.12.2015, 13:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222167



Потому что категория Б. Газ низя!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кучерявый
сообщение 14.12.2015, 13:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222167



Вопрос не в том что не хочу именно так проектировать и не этак, просто не хочется принимать решение по принципу "заказчик прав потому что платит" если греть воздух в котельной и гнать его в производственный корпус за 100 метров это нормальное техническое решение, то почему нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 14.12.2015, 13:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (Кучерявый @ 14.12.2015, 13:01) *
Потому что категория Б. Газ низя!!!

Уважаемый, Кучерявый, у нас есть объекты с категорией не то что Б, а с категорией А с отоплением и вентиляцией на основе газовых воздухонагревателях и запрета на разводку газа снаружи даже на таких объектах - нет. Воздухонагреватели легко ставятся на улице (даже на п-ов Ямал, а не то, что Краснодарский край) и далее всё как обычно со 100% притоком.

Сообщение отредактировал Losev - 14.12.2015, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кучерявый
сообщение 20.3.2016, 21:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222167



Проблема в том, что производится реконструкция существующего предприятия, уплотняется застройка, прокладываются новые коммуникации. Не вспомню сейчас по каким нормам, то ли строительные, то ли нормы по генплану, то ли нормы газовиков, но где то написано (если интересно найду) что прокладка трубопроводов с газом не ближе 5 метров от зданий категории "Б" нет возможности протащить газ по предприятию, генпланист и строители наложили вето на это решение... Так что потащим воздуховоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 20.3.2016, 21:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Кучерявый @ 20.3.2016, 21:03) *
Проблема в том, что производится реконструкция существующего предприятия, уплотняется застройка, прокладываются новые коммуникации. Не вспомню сейчас по каким нормам, то ли строительные, то ли нормы по генплану, то ли нормы газовиков, но где то написано (если интересно найду) что прокладка трубопроводов с газом не ближе 5 метров от зданий категории "Б" нет возможности протащить газ по предприятию, генпланист и строители наложили вето на это решение... Так что потащим воздуховоды.

А почему нельзя построить отдельно стояющую газовую котельную? Чтобы удовлетотворить требования?

А от котельной потянете тепловые магистрали. 5 метров - не сильно далеко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 21.3.2016, 22:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (Кучерявый @ 20.3.2016, 21:03) *
Так что потащим воздуховоды.

Воздуховоды у нас мастера таскать есть..
Вот как тут.smile.gif
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кучерявый
сообщение 22.3.2016, 9:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222167



Двумя руками за!!! Очень хорошо смотрится. Но генпланист и строители, а вместе с ними и заказчик сказали, что газопроводу на территории не бывать... Генпланист и строители мотивируют нормами и плотной застройкой, заказчик тем, что придется дополнительно заказывать проект газоснабжения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.3.2016, 10:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Кучерявый @ 14.12.2015, 13:56) *
Ответить мне ему нечего, для опровержения нужно делать техникоэкономический расчет нескольких вариантов и потерять на этом неделю рабочего времени или ссылаться на запрет в нормативных документах.

Так сделайте этот ТЭР. Неделя вашего рабочего времени это "ничто" по сравнению с возможными денежными потерями из-за нерабочего решения.

Да, бывает, и приточки снаружи размещаели, и воздуховоды снаружи. Как на картинке от Losev. Но 100 м от котельной, где будут размещены приточки, да еще внутри цехов, да обвязка - это же огромные сопротивления и затраты электроэнергии.

Потом, когда нарисуете РЧ, забудется, что заказчик так просил. Можете быть уверены - свалят всё именно на Вас. Это делается в 100% случаях. "Дяди", который "40 лет эксплуатирует" завтра не будет, а другой скаже - "что за дурь проектанты придумали".

И вот так
Цитата
Не вспомню сейчас по каким нормам, то ли строительные, то ли нормы по генплану, то ли нормы газовиков, но где то написано (если интересно найду) что прокладка трубопроводов с газом не ближе 5 метров от зданий категории "Б" нет возможности протащить газ по предприятию, генпланист и строители наложили вето на это решение...


нельзя. Надо найти, внимательно изучить, все условия. Например подземную прокладку газа ГНБ.

"Вето" наносит кто-то устно (а надо бы письменно, с указанием конкретных запретных пунктов), а отвечать придется лично Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных