Цитата(Lexman @ 15.12.2015, 3:38)

А именно: "... подвод газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории..."
Хочется спросить авторов "ЭТО ЧТО?" и ткнуть носом.
Но спрашиваю, кто как открещивается от этого бреда. Экспертиза прислала замечания, котельная 20МВт, 4 котла.
Первая мысль - переиграть на II категорию всё. Но учитывая требование к резервным источникам на стороне потребителя, это непросто.
У кого какой опыт, какие мысли?
13.85 Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном топливе
предусмотреть резервное топливо не получится? установить комбинированную горелку на 2-х котлах, и внутрь поставить емкость 0,8 м3 , если у вас такая протяженная трасса от ГРП, что дороже чем горелки и емкость