> СП89.133330.2012 СНиП Ii-13-76 п13.85 - шизофрения?
Lexman
сообщение 14.12.2015, 21:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



А именно: "... подвод газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории..."

Хочется спросить авторов "ЭТО ЧТО?" и ткнуть носом.
Но спрашиваю, кто как открещивается от этого бреда. Экспертиза прислала замечания, котельная 20МВт, 4 котла.

Первая мысль - переиграть на II категорию всё. Но учитывая требование к резервным источникам на стороне потребителя, это непросто.

У кого какой опыт, какие мысли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 14.12.2015, 21:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



со времен прошлого века не припомню даже типовых проектов котельных первой категории,
и фактически не видел таких объектов.
нормативно все котельные, а тем более современные с учетом экономики и т.п. идут второй категории
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 15.12.2015, 2:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Я не против. Но по этому же обновлённому СНиПу первая категория - если котельная является единственным источником тепла.
Единственная лозейка - предусмотреть в проектируемом жилье масляные обогреватели... /
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 17.12.2015, 23:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



Вроде этот пункт в СНиП еще с 1976г, но я не помню, чтобы мы применяли этот пункт в проектах. Для котельных на одном виде топлива и промпредприятий с непрерывными технологическими процессами мы предусматривали подводку газа от двух газопроводов до ГРП или до котельной с закольцовкой. Встречал еще нормы для котельных у энергетиков, у них для повышения эксплуатационной надежности системы газоснабжения котельной - газопровод и оборудование до горелок проектировался на то же давление, что было перед ГРП или ГРУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satir15
сообщение 24.12.2015, 8:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



Цитата(Lexman @ 15.12.2015, 3:38) *
А именно: "... подвод газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории..."

Хочется спросить авторов "ЭТО ЧТО?" и ткнуть носом.
Но спрашиваю, кто как открещивается от этого бреда. Экспертиза прислала замечания, котельная 20МВт, 4 котла.

Первая мысль - переиграть на II категорию всё. Но учитывая требование к резервным источникам на стороне потребителя, это непросто.

У кого какой опыт, какие мысли?




13.85 Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном топливе
предусмотреть резервное топливо не получится? установить комбинированную горелку на 2-х котлах, и внутрь поставить емкость 0,8 м3 , если у вас такая протяженная трасса от ГРП, что дороже чем горелки и емкость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных