> Вентиляция помещений категорий А и Б
Ali_DIM
сообщение 14.12.2015, 22:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Здравствуйте!
Мне необходимо посчитать воздухообмен помещения категории Б. Вредность- пары керосина. Согласно СП60 расчет для помещений категорий А и Б нужно вести по нижнему концентрационному пределу распространения пламени, мг/м3.
Скажите, есть ли справочники или нормы, где дана этот концентрационный предел, где его взять?

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 14.12.2015, 23:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Посмотрите Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования ГОСТ Р 51330.19-99
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 14.12.2015, 23:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



спасибо большое. к сожалению там нет нкпрп для керосина в мг/м3((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.12.2015, 23:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В пособии 13.91 была запись
Цитата
НКПРП - нижний концентрационный предел распространения пламени по газо-, паро- и пылевоздушной смеси - принимается по Справочнику “Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения”, под редакцией А.Н. Баратова и А.Я.Корольченко. Москва, “Химия”, 1990 г. в 2-х томах, мг/м3;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 15.12.2015, 16:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



ИОВ, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных