Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Категория вент камеры с приточкой в помещение категории А.
tyamkin
сообщение 15.12.2015, 12:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277206



Если приточная камера обслуживает помещение категории А, но в воздуховоде при пересечении противопожарной преграды между помещениями установить взрывозащищённый обратный клапан и противопожарный клапан, а в помещение вент камеры обеспечить пятикратный подпор воздуха, то можно ли ему присвоить категорию В4 или Д и установить туда вент. оборудование общепромышленного исполнения, а не взрывозащищённого? Видел это в одном из проектов, но не нашёл на какие нормы это опирается. Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 15.12.2015, 12:17
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Приточная камера всегда категории Д. Установка в обычном исполнении. Кратность +2. Обратный клапан обязателен, если подаете воздух в пом. категории А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 15.12.2015, 13:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



7.8.4 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий (кроме категорий А, Б, B1, В2), размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 7.9.11.

СП 60.13330.2012

7.9.11 Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - оборудование приточных систем), обслуживающих помещения категорий А и Б, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием вытяжных систем, а также приточно-вытяжных систем с рециркуляцией воздуха или воздухо-воздушными теплоутилизаторами.

На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.12.2015, 13:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12663
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(tyamkin @ 15.12.2015, 12:11) *
Если приточная камера обслуживает помещение категории А, но в воздуховоде при пересечении противопожарной преграды между помещениями установить взрывозащищённый обратный клапан и противопожарный клапан, а в помещение вент камеры обеспечить пятикратный подпор воздуха, то можно ли ему присвоить категорию В4 или Д и установить туда вент. оборудование общепромышленного исполнения, а не взрывозащищённого? Видел это в одном из проектов, но не нашёл на какие нормы это опирается. Подскажите пожалуйста.

Плохо искали! Вот нормы, СП 60:
Цитата
7.8.4 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий (кроме категорий А, Б, В1, В2), размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 7.9.11.

А подпор 5 крат, если по ВСН 21-77 объект проектируете, и то не всегда, там есть указания.

Цитата(ast @ 15.12.2015, 12:17) *
Приточная камера всегда категории Д. Установка в обычном исполнении. Кратность +2. Обратный клапан обязателен, если подаете воздух в пом. категории А.

Ваше утверждение противоречит п. 6.7 СП 7
Дайте, пожалуйста , ссылку на действующие нормы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyamkin
сообщение 15.12.2015, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277206



Спасибо большое. Как всегда полные и доходчивые ответы со ссылками на нормы!!!!!!!!!! Шикарнейший форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.12.2015, 14:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12663
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(tyamkin @ 15.12.2015, 13:52) *
Спасибо большое. Как всегда полные и доходчивые ответы со ссылками на нормы!!!!!!!!!! Шикарнейший форум.

Но нас не покидает надежда, что Вы всё-таки проштудируете основополагающие СП 60 и СП 7 самостоятельно! bestbook.gif
Иначе, полагаю, получите постоянную прописку в Песочнице... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 21.11.2016, 8:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Я правильно понимаю, если приточные системы обслуживают производственные помещение категории А, то кроме обратных взрывозащищенных клапанов, на выходе из венткамеры на воздуховодах обязательно ставим противопожарные нормально открытые клапаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.11.2016, 8:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12663
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Lalla @ 21.11.2016, 8:04) *
Я правильно понимаю, если приточные системы обслуживают производственные помещение категории А, то кроме обратных взрывозащищенных клапанов, на выходе из венткамеры на воздуховодах обязательно ставим противопожарные нормально открытые клапаны?

Вы неправильно формулируете. Согласно СП 7
Цитата
6.10 ...
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:

- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, ...

Так что следует говорить не о выходе воздуховода из венткамеры вообще, а о пересечении воздуховодом ограждения обслуж. помещения кат. А. Смежное расположение венткамеры и помещения кат. А просто частный случай планировок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 21.11.2016, 8:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Цитата(ИОВ @ 21.11.2016, 9:33) *
Вы неправильно формулируете. Согласно СП 7

Так что следует говорить не о выходе воздуховода из венткамеры вообще, а о пересечении воздуховодом ограждения обслуж. помещения кат. А. Смежное расположение венткамеры и помещения кат. А просто частный случай планировок.

а если расположение венткамеры и обслуживаемого помещения смежное, нельзя ли как-то объединить эти два клапана? Может, бывают противопожарный взрывозащищенный клапан или обратный взрывозащищенный огнестойкий клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.11.2016, 11:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12663
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Формулировки норм этого не позволяют.
А в чём у Вас сложность? Если не хватает места в венткамере, пп-клапан можно установить в стене/перегородке со стороны помещ. кат. А. По СП 7
Цитата
6.11 Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 21.11.2016, 12:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Цитата(ИОВ @ 21.11.2016, 11:40) *
Формулировки норм этого не позволяют.
А в чём у Вас сложность?

Сложность не техническая, а экономическая. Много воздуховодов и клапанов, соответственно.
Ну, я поняла тут не получится оптимизировать. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 17:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных