> Подбор преобразователя расхода на измерительную линию, покритикуйте
Trade
сообщение 16.12.2015, 7:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 272224



Приветствую! Возникли сомнения в подборе преобразователя расхода, какой подобрать. Учет газа делаю первый раз, опыта мало, посоветоваться не с кем. Покритикуйте, пожалуйста. Расчет в прикрепленном файле
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 382,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  __.jpg ( 674,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  ________________________522.jpg ( 229,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 16.12.2015, 10:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



У вас в каждой формуле по ошибке.
При расчете Q max нужно подставлять минимальное давление.
При расчете Q min нужно поставлять минимальную температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 16.12.2015, 13:52
Сообщение #3


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Trade @ 16.12.2015, 8:58) *
Приветствую! Возникли сомнения в подборе преобразователя расхода, какой подобрать. Учет газа делаю первый раз, опыта мало, посоветоваться не с кем. Покритикуйте, пожалуйста. Расчет в прикрепленном файле


По вашему диапазону расходов не обойтись одним узлом учета марки ВРС-Г, если рассматривать по максимальному расходу, то подойдет Ду80, но минимум у него 220 нм3/ч (можно попробовать согласовать с метрологической службой), по минимальному подойдет Ду50, но не подойдет по максимальному (4060 против необходимого 4400 нм3/ч).
Можно подобрать другого производителя. Подобрать?

А вообще пишите мне в почту td@actiongaz.ru, я вам все подберу.

Сообщение отредактировал Bujhm777 - 16.12.2015, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 16:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных