Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический расчет канализационных сетей, Нужна помощь в гидравлическом расчете канализации
Кузнецов Иван
сообщение 16.12.2015, 11:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.12.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 285584



Добрый день уважаемые специалисты!!! Очень нужна помощь в гидравлическом расчете канализационных систем. Скажу сразу, что я не проектировщик, а исполнитель, поэтому очень многое не понимаю. Столкнулся с такой проблемой: достался мне гарантийный объект на котором были неправильно уложены лежаки канализации -с разными неравномерными уклонами. Заказчик и эксплуатация требуют либо сделать идеальный уклон 2 см на 1 м, как предусмотрено СНиП для безрасчетных систем ( в данной ситуации это невозможно, т.к. лежаки проходят под потолком технического коридора, где и без того море всякой инженерии), либо выполнить условие 33 из СНиП. Я конечно попробовал сделать, но только запутался, т.к. чем глубже вникал, тем сложнее все становилось!!!
Если кто-нибудь может подсказать как его сделать, буду очень благодарен и +500 к карме))) Также если кто-то может сделать этот расчет полностью, со всеми разъяснениями, возможно договориться на коммерческой основе! Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.12.2015, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



А что за условие 33?

А развязки в рабочке где море инженерии были? Вот взяли вы картинки, посмотрели - отложили в сторону и пошли делать? Ничего не высказав разработчику? Тут гидравлика скорей всего Вам не поможет, делать корректировки проекта за свой счет с нормальными развязками и строить как положено. Хотя можете для разнообразия чертежики выложить, народ тут добрый - поможеть, поязвит, но поможет.

Сообщение отредактировал Fatik - 16.12.2015, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 16.12.2015, 12:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



условие 33 это:

снип 2.04.01-85* п.18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить,...
...В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02. ...

в сп 30.13330.2012 п.8.3.2 Расчет безнапорных канализационных трубопроводов следует производить,...
...В тех случаях, когда выполнить условие (3) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D , где D - наружный диаметр трубопровода в мм. ...

Так у Вас стоки стекают? И конечно давайте картинку).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Иван
сообщение 17.12.2015, 10:14
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.12.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 285584



Спасибо, что помогаете! А уклон 1/D берется на всю длинну участка? Стоки стекают. Прикладываю чертежи, в которых указаны некачественные уклоны на 1 м участка!

Сообщение отредактировал Кузнецов Иван - 17.12.2015, 10:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  15_______.dwg ( 6,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  13_______.dwg ( 6,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 17.12.2015, 14:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546




снип 17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.

Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.


сп 8.2.2 Участки канализационной сети рекомендуется прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.

Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных