Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, при проектировании детского сада на 60 детей плюс бассейн 3х6 (глубину беру 0,6) нужно ли дополнительно считать расход воды на бассейн, или в нормативе 105л/сут на 1реб. уже все учтено? Спасибо заранее!
|
|
|
|
|
23.12.2015, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
В нормах есть пункт ДОУ с бассейнами? Если нет, то учитывайте дополнительно бассейн
|
|
|
|
|
23.12.2015, 9:25
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Подпитка бассейна учитывается дополнительно. Для это есть отдельный пункт в СП. И учтите в канализации промывку фильтров.
|
|
|
|
|
23.12.2015, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.7.2015
Из: Казань
Пользователь №: 273582

|
Спасибо за подсказки! Еще раз уделите внимание, пожалуйста! Т.е когда буду давать нагрузки для получения ТУ учитываю норматив на 1реб. + подпитку бассейна в 5%, да? 60чел.х105/1000=6,3куб.м/сут ; 10,8куб.м х5% = 0,525куб.м/сут; Итого: 6,825куб.м/сут, А как мне заполнить таблицу основных показателей? Ведь водоснабжение и водоотведение должны совпадать, или в примечаниях приписку сделать, что 0,525- на подпитку? И промывка фильтров 1-2 раза в неделю в основных показателях не отражается? По предварительным расчетам ( из предыдущего проекта) на промывку примерно 3,7куб.м/сут расходуется.
И еще в СП 31-113-2004 10.7 "Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов и нормы расхода воды в сутки и часы максимального водопотребления, а также устройство канализации должны отвечать требованиям СНиП 2.04.01 [i]с дополнительным учетом расходов воды потребителями согласно таблице 10.2." Если считать по этому СП , то 0,06куб.м/сут на 1реб.х60= 3,6куб.м/сут + 0,525(на подпитку) + 0,15 (на мытье обходных дорожек) = 4,275куб.м/сут.
Итого 6,3+4,275= 10,6куб.м./сут - суточная нагрузка? или все же как выше посчитала?
|
|
|
|
|
23.12.2015, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Промывка фильтров (но это не каждый день), мытье обходных дорожек, души при бассейне по идее надо отдельно учитывать, проходной ножной душ. Полив прилегающей территории еще.
|
|
|
|
|
23.12.2015, 12:30
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Ева1966 @ 23.12.2015, 11:10)  Спасибо за подсказки! Еще раз уделите внимание, пожалуйста! Т.е когда буду давать нагрузки для получения ТУ учитываю норматив на 1реб. + подпитку бассейна в 5%, да? 60чел.х105/1000=6,3куб.м/сут ; 10,8куб.м х5% = 0,525куб.м/сут; Итого: 6,825куб.м/сут, А как мне заполнить таблицу основных показателей? Ведь водоснабжение и водоотведение должны совпадать, или в примечаниях приписку сделать, что 0,525- на подпитку? И промывка фильтров 1-2 раза в неделю в основных показателях не отражается? По предварительным расчетам ( из предыдущего проекта) на промывку примерно 3,7куб.м/сут расходуется.
И еще в СП 31-113-2004 10.7 "Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов и нормы расхода воды в сутки и часы максимального водопотребления, а также устройство канализации должны отвечать требованиям СНиП 2.04.01 [i]с дополнительным учетом расходов воды потребителями согласно таблице 10.2." Если считать по этому СП , то 0,06куб.м/сут на 1реб.х60= 3,6куб.м/сут + 0,525(на подпитку) + 0,15 (на мытье обходных дорожек) = 4,275куб.м/сут.
Итого 6,3+4,275= 10,6куб.м./сут - суточная нагрузка? или все же как выше посчитала? Nasosnik25 правильно написал. Для бассейна учитываются все технологические расходы. И учитывать их нужно по СП31-113-2004, так что направление верное
|
|
|
|
|
23.12.2015, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Водяной @ 23.12.2015, 13:30)  Nasosnik25 правильно написал. Для бассейна учитываются все технологические расходы. И учитывать их нужно по СП31-113-2004, так что направление верное есть еще СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Цитата(Nasosnik25 @ 23.12.2015, 12:32)  Промывка фильтров (но это не каждый день), мытье обходных дорожек, души при бассейне по идее надо отдельно учитывать, проходной ножной душ. Полив прилегающей территории еще. СП 31-113-2004 п.10.28 - как бы все включено в 5%? Или же отдельно расходы по технологии считать.
|
|
|
|
|
24.12.2015, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(timofeyprof @ 23.12.2015, 15:31)  как бы все включено в 5%? СП 31-113-2004 п 10.8; 10.9; 10.11.
|
|
|
|
|
  |