Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гул,шум в квартире от труб отопления!, Буду рад любым советам!
Николай Юрьевич
сообщение 25.12.2015, 18:12
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 286238



Цитата(испытатель @ 25.12.2015, 17:36) *
До начала глубинных причин - тупо выясняют состояние насоса. Перекройте воду и раскрепите его с фланцев. После этого включите насос "на сухую, на минуту". Насос, при раскреплении не должен проваливаться и перекашиваться. Если шумит сам насос - тут не только теплоснабжающая организация бессильна будет, но и великий колдун.


насосы новые, когда стояли старые - ситуация была такаяжа , один тише, второй орал!

добавлю информации, вдруг поможет!

1. насос новый номер один - который работает тише - работает тихо, но иногда слышен шум! к примеру 2 дня полной тишины , на третий что то слышно!

2. 14 декабря насосы остановились, что - то сгорело по электрике, после этого автомат не переключал насос тихий около 3 дней!

3. вчера , а именно 23 декабря, переключение на тихий насос тоже в назначенное время не произошло, приехали, смогли включит только в ручном режиме, на доске приборов горела и пикала красная лампочка ( фото прилогаю).

4. про старые насосы - были расположены перепендикулярно новым, один из них работал тише, чем другой! ( может также связанно с различной длиной подводки труб)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Юрьевич
сообщение 25.12.2015, 18:31
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 286238



фото забыл!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1050214.JPG ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 25.12.2015, 22:27
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Нет желания сделать первый шаг, перейдите сразу ко второму. У Вас насосы с ЧРП на двух датчиках давления и, скорее всего регулируются по создаваемому перепаду. Если фильтр засорится - насос будет выходить на самую верхнюю частоту вращения и будет много сильнее шуметь. А если наладчик ограничения не поставил, то и в разнос. Переставьте манометры - до фильтра? Понаблюдайте за манометрами и частотой насосов при переменном подключении или на ручном режиме (там есть такая функция на шкафе).

Сообщение отредактировал испытатель - 25.12.2015, 22:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Юрьевич
сообщение 26.12.2015, 0:01
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 286238



Цитата(jota @ 25.12.2015, 12:41) *
С каждым новым постом новости......
У вас квартальная бойлерная и 2-этажный деревянный дом ни при чём.
Монтаж выполнен с нарушениями - см. рекомендации Грундфосс (ссылка в посте 10)
Насос 2 может шуметь по нескольким причинам:
1. Слишком большой расход и 2 местных сопротивления: резкий поворот и тройник (у 1 насоса этих сопротивлений нет)
2. Не горизонтально выставлен корпус.
3. Перекос а подшипниках и крыльчатка цепляет корпус.
4. Деффект подшипников.

Причину 1 можно проверить прикрывая регулирующий вентиль после насоса. Если в процессе прикрытия шум резко уменьшается, значит слишком высокая скорость - найти положение вентиля с приемлемым уровнем шума. Если после этих манипуляций будут жалобы на недостаточную циркуляцию в системах отопления домов, надо перемонтировать трубы подключения - увеличить прямые участки после арматуры и врезку выполнить под углом 45*, а не 90*
Причина 2 - проверяется уровнем
Причина 3 - снимается двигатель с колесом из корпуса (открутить гайки с фланца) - при осмотре колеса будут видны места трения.
Причина 4 - снимается двигатель с колесом из корпуса и на короткое время включается - шум укажет на то, что надо менять подшипники ротора.



25 - автаматика не переключила опять насосы, позвонил, приехали!
переключили, проверил пункт 1. делали на задвижки и на 2 и на 4 - изменений нет!

про температуру - на дом 57 ,обратка 45.

при работе шумного слышал - звук типа шырх -шырх -шырх - с частотой менее 1 с , ног не уверен на все 100%

Цитата(испытатель @ 25.12.2015, 23:27) *
Нет желания сделать первый шаг, перейдите сразу ко второму. У Вас насосы с ЧРП на двух датчиках давления и, скорее всего регулируются по создаваемому перепаду. Если фильтр засорится - насос будет выходить на самую верхнюю частоту вращения и будет много сильнее шуметь. А если наладчик ограничения не поставил, то и в разнос. Переставьте манометры - до фильтра? Понаблюдайте за манометрами и частотой насосов при переменном подключении или на ручном режиме (там есть такая функция на шкафе).



Спасибо за советы. моя воля я бы прямо сейчас пошел все делать, но узел под замком!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.12.2015, 13:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(инж323 @ 25.12.2015, 1:56) *
глянул фотки, что с черного цвета насосами, что с синими- должно шуметь и не шуметь не может.
ни одного толком мероприятия по снижению шума не выполнено. Еще удивительно, что вы так спокойно реагируете после 10 лет издевательств.

по просьбе автора в личке расшифровываю, хотя вобщем у Йоты уже это ответы пропечатаны были.
Якобы малошумный насос и насос №2 стоят на хлюпком основании и массивностью своей ниже(вес) насосов- не гасит шум такое основание.
Вибровставки стоят на пару насосов и гасят шум дальше по трубе,но вся установка уже достаточно его насоздавала. второй насос шумней- так у него поворотов по ходу теплоносителя больше и при завышенной скорости теплоносителя это весьма и весьма значимо- все смотрели фотки и кто из пишущих написал про отсутствие переходов у насосов? Или насос завышен(указывалось), либо скорости очень велики- а переходов нет- трубы малого диаметра. Под трубами нет вибропоглощающих опор, не говорю уж про низкие "скользячки",но резину мягкую надо подкладывать. Жесткая не погасит шум, а со временеем и мягкая может стать жесткой-писал уже пару лет назад- коврики пришлось вставить до начала нормальной реконструкции иТП шумного(коврики из резины достаточно жесткой,но с дырочками и в итоге получается достаточно мягкая опора- коврики резиновые и такие часто перед входами в здание у уличной двери кладут,но не пластик именно), это если нет денег совсем на нормальный сертифицированный виброизолятор.
фундамент залить бетоном подложив под него виброизоляцию(эластомер к примеру), диаметры труб привести к нормативно рекомендованным скоростям , под трубы прокладки виброгасящие.

кстати, вот эта упоминавшаяся шумность и при прикрытии клапанов особенно и есть четко, что скорости завышены.

Про синие насосы, да там в принципе тоже самое, только значимость факторов перечисленных чуть по другому расставлена.
чудес не бывает,хотя все перечисленное вряд ли кто из писавших не знал, обычные в принципе банальности.
Шумело, шумит и обязано шуметь, и не шуметь не может. Еще часто предлагают обшить ИТП шумоглушащими панелями- ну мол вот явный объем работ, делать просто, а чего шум не убрался, так то науке не известно. smile.gif

Сообщение отредактировал инж323 - 27.12.2015, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Юрьевич
сообщение 29.12.2015, 14:39
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 286238



вроде как со слов работников насос номер 2 (шумный) пока сломался, может он сломаться от переключений ( как я понял с одного насоса на другой) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Юрьевич
сообщение 1.1.2016, 14:09
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 286238



не насос сломался, а автоматика, шумит снова еще и сильнее вроде как, после праздников пишу бумаги!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex54294
сообщение 5.1.2016, 12:37
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Я надеюсь, что синие насосы не в работе. Если в работе, то как с ними быть? Можно на вибровставки поставить и трубы на виброкомпенсаторы посадить. Шум уменьшится. но не пропадет. Они больше похожи на пожарные или подпиточные... тогда не понятно, зачем на них краны прикрыты?
Черные насосы вселяют надежду, что с ними не так плохо. Вибровставка придавлена весом трубы, надо бы разгрузить. А лучше бы Теплосеть не жадничала и смонтировала насосы на отдельные вибровставки. Придавливание насосов кранами - экономия на частотных регуляторах. Пусть раскошеливаются. Если вместо крана ставить регулировочную шайбу (фаской на выход), то шум должен уменьшиться. Но это все на уровне разговоров. Я все порываюсь вместо прижатия кранами, прокинуть трубопровод с регулирующим вентилем с выхода насоса обратно на вход. Но это надо пробовать. Теплосеть дурит жильцов - экономит на частотных регуляторах и на замене синих насосов. Все они сами знают. Пугайте их конторой по защите потребителей. Комиссию свою сделайте, акт составьте, главному ихнему письмо напишите, он мастера отрепетирует хорошо и все будет ОК.
Они бы еще у жильца на кухне теплоузел (квартальный... ЦТП) разместили.

Прикольно возле насосов (черных) трубы (катушки) резиной обмотаны - кто делал наверно за виброкомпенсаторы выдал.
Черные насосы может висят на трубах. Там песок что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Юрьевич
сообщение 9.1.2016, 0:50
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 286238



Цитата(alex54294 @ 5.1.2016, 13:37) *
Я надеюсь, что синие насосы не в работе. Если в работе, то как с ними быть? Можно на вибровставки поставить и трубы на виброкомпенсаторы посадить. Шум уменьшится. но не пропадет. Они больше похожи на пожарные или подпиточные... тогда не понятно, зачем на них краны прикрыты?
Черные насосы вселяют надежду, что с ними не так плохо. Вибровставка придавлена весом трубы, надо бы разгрузить. А лучше бы Теплосеть не жадничала и смонтировала насосы на отдельные вибровставки. Придавливание насосов кранами - экономия на частотных регуляторах. Пусть раскошеливаются. Если вместо крана ставить регулировочную шайбу (фаской на выход), то шум должен уменьшиться. Но это все на уровне разговоров. Я все порываюсь вместо прижатия кранами, прокинуть трубопровод с регулирующим вентилем с выхода насоса обратно на вход. Но это надо пробовать. Теплосеть дурит жильцов - экономит на частотных регуляторах и на замене синих насосов. Все они сами знают. Пугайте их конторой по защите потребителей. Комиссию свою сделайте, акт составьте, главному ихнему письмо напишите, он мастера отрепетирует хорошо и все будет ОК.
Они бы еще у жильца на кухне теплоузел (квартальный... ЦТП) разместили.

Прикольно возле насосов (черных) трубы (катушки) резиной обмотаны - кто делал наверно за виброкомпенсаторы выдал.
Черные насосы может висят на трубах. Там песок что ли?


синие - это холодная вода! к отоплению не относяться! а черные новые ,в этом году установленные, до этого были старые . насос и эл мотор по отдельности так же шумели, сейчас одни работает тихо , а второй со смещением сильнее, да до фильтров трубы весят в воздухе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex54294
сообщение 9.1.2016, 23:10
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Синие то полюбому будут шуметь. Такая их конструкция. У меня была ситуация - тек кран, Теплосеть менять не хотели. Мастер сказа типа нету денег. Написал письмо их главному инженеру. Сразу все нашлось. Составьте акт в том, что шум и все криво сделано, насосы синие старые, черные без частотников (ХВС старые, по отоплению без частотного регулирования) и их начальству отправьте для начала. Он им на ковре влепит за такую работу и найдет как и на что это сделать потише.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных