> помещение с естественным проветриванием
gorproekt
сообщение 25.12.2015, 6:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22468



Доброго времени суток! Здание 5 этажей в цокольном 160м2 нежилое помещение ( что в нем будет не известно магазин или офисы или ..). Вопрос№1, можно сделать так чтобы не попасть под СП 7 п. 7.2ж, и сделать в этом помещении естественное проветривание согласно определения СП 7 п3.12 и п.8.5 а также выполнить условие СП 7 п. 7.20. Впрос №2 Сделаю окна, поставлю привода запитаю с пож.сигнал. и получится (исходя из определения) помещение с естественным проветриванием т.е. "помещение с открываемыми окнами или проемами площадью, достаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре, то возникает еще вопрос а как на счет пункта СП7 п 7.10 последний абзац или естественное проветривание не является системой ДУ? Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.12.2015, 19:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ест. проветривание, действительно, не является системой ДУ.
Все остальные рассуждения смысла не имеют, тем более для цокольного этажа - см. п. 7.7 СП 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorproekt
сообщение 28.12.2015, 4:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22468



Не понял причем п.7.7
7.7 Здания, где не предусмотрена конкретная технология эксплуатации типовых этажей (далее – этажей свободной планировки), должны иметь сис-темы вытяжной противодымной вентиляции обоих указанных типов. При этом расход удаляемых продуктов горения посредством систем, предназна-ченных для защиты помещений, следует определять согласно подпункту «б» пункта 7.4 с учетом всей площади этажа за вычетом площади лестнично-лифтовых узлов на этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.12.2015, 12:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы же пишете
Цитата(gorproekt @ 25.12.2015, 6:06) *
... в цокольном 160м2 нежилое помещение ( что в нем будет не известно магазин или офисы или ..).

Это и есть этаж свободной планировки - т.е. следует предусматривать системы противодымной вентиляции на все случаи возможных в дальнейшем планировок.
Вероятно, выгоднее спланировать там офисы и предусмотреть ДУ из коридора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных