сообщение 25.12.2015, 6:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.9.2014
Пользователь №: 244632



Доброго времени суток! Обращаюсь за помощью! Столкнулась с пожаротушением и охлаждением ж/д эстакады на складе нефтепродуктов III кат. Согласно СП 155 определилась, что пожаротушение и охлаждение будет производится пожарной техникой. А вот как взять время на охлаждение не могу найти, для пожаротушения 15 мин. От времени охлаждения зависит объем противопожарных резервуаров. Есть такой документ как рекомендации "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности", согласно п. 8.1.3.10 время составит 3 часа, но не уверена что можно взять эту величину просто для склада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemwtf
сообщение 25.12.2015, 12:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247



В транснефтевых нормах гляньте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.1.2016, 17:50
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Жирафа @ 25.12.2015, 6:54) *
Доброго времени суток! Обращаюсь за помощью! Столкнулась с пожаротушением и охлаждением ж/д эстакады на складе нефтепродуктов III кат. Согласно СП 155 определилась, что пожаротушение и охлаждение будет производится пожарной техникой. А вот как взять время на охлаждение не могу найти, для пожаротушения 15 мин. От времени охлаждения зависит объем противопожарных резервуаров. Есть такой документ как рекомендации "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности", согласно п. 8.1.3.10 время составит 3 часа, но не уверена что можно взять эту величину просто для склада.

Прежде чем создавать новую тему надо поиском пользоваться:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%F2%E0%EA%E0%E4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жирафа
сообщение 12.1.2016, 7:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.9.2014
Пользователь №: 244632



Я просматривала эту тему....но про время охлаждения там ничего не сказано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.1.2016, 11:35
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Жирафа @ 12.1.2016, 7:07) *
Я просматривала эту тему....но про время охлаждения там ничего не сказано

Раз просматривали - так и вопрос там лучше было задавать.
Цитата
8.16. Расчетную продолжительность охлаждения резервуаров (горящего и соседних с ним) следует принимать:
- наземных резервуаров при тушении пожара автоматической системой - 4 ч, при тушении передвижной пожарной техникой - 6 ч;
- подземных резервуаров - 3 ч.

http://www.fireman.ru/bd/snip/2-11-03-93/2-11-03-93-8.html
15 мин на тушение - неверно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 20.1.2016, 9:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



15 мин на тушение - верно для передвижной пожарной техники. Пункт, который цитируете, ув. Serg Ivanov, говорится про охлаждение.
Про время охлаждения эстакады -

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рекомендации
МОСКВА 2004
8.1.3.10. Расчетную продолжительность охлаждения резервуаров с нефтью и нефтепродуктами (горящего и соседних с ним) следует принимать следующей:
• наземных резервуаров при тушении пожара автоматической системой - 4 ч, при тушении передвижной пожарной техникой - 6 ч;
• подземных резервуаров - 3 ч.
Расчетное время охлаждения сливоналивных железнодорожных эстакад и оборудования технологических установок следует определять расчетом, исходя из времени существования и ликвидации проектного пожара, но не менее 3 ч.
Насчет расчета ничего не посоветую, но хотя бы 3 часа точно берите. Мы брали и 6 ч при отсутствии прочих данных, как для резервуаров, вопросов по экспертизе не было
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________.htm ( 930,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.1.2016, 9:23
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(chea @ 20.1.2016, 9:21) *
15 мин на тушение - верно для передвижной пожарной техники. Пункт, который цитируете, ув. Serg Ivanov, говорится про охлаждение.

Ну да:
Цитата
Тушение пожара - воздействие на пламя специальных веществ, называемых огнетушащими,
приводящее к прекращению горения.

8.1.3.9. Расчетное время тушения пожара для систем автоматического пенного пожаротушения -
10 мин., для передвижной пожарной техники - 15 мин.
8.1.3.10. Расчетную продолжительность охлаждения резервуаров с нефтью и нефтепродуктами
(горящего и соседних с ним) следует принимать следующей:
- наземных резервуаров при тушении пожара автоматической системой - 4 ч, при тушении
передвижной пожарной техникой - 6 ч;
- подземных резервуаров - 3 ч.
Расчетное время охлаждения сливоналивных железнодорожных эстакад и оборудования
технологических установок следует определять расчетом исходя из времени существования и
ликвидации проектного пожара, но не менее 3 ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных