Помогите, пожалуйста, разобраться. Вопрос: надо повес. люстру, корпус люстры металлический, 4 провода, а из потолка выходят только 3 (дом достаточно старый). Можно ли соединить заземл-е (жёлто-зелёный провод) и нейтраль? В смысле, скрутить их вместе и присоединить к концу из потолка? Смысл: "Пусть выбъет пробки, но не меня". В щитке на лестн. площадке не старые пробки, а автомат.
Если это "категорич. запрещается", прошу доступно объяснить новичку.
Спасибо.
|
|
|
|
|
26.12.2015, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Категорически нельзя! Объяснение простое - нередко ноль отгорает в проводке, в подъезде, в распаечных коробках. Вот погасла у вас люстра, вы полезли на алюминиевой стремянке посмотреть, что там с ней, попросили жену включить, и фаза пришла, а ноль-то отгорел. И фаза через лампы устремляется на металлические части люстры. Скорее всего, вы ничего не ощутите, поскольку пол - линолеум, паркет или ламинат, но вот тот ржавый крюк, торчащий из потолка - он вполне может иметь контакт с арматурой, и одновременное прикосновение к люстре и этому крюку... Убить, может, и не убъёт, но можно же и с лестницы навернуться неловко. Единственное место, где нулевой рабочий проводник должен быть железно соединён с заземляющим - это вводно-распределительное устройство здания. Весь дальнейший монтаж должен исключать их соединение. К сожалению, наш жилой фонд мало того, что строился по разным нормам в разные эпохи, так ещё и обветшал за десятилетия, и теперь обсуждать какие-либо правила и нормы - это как обсуждать вкус устриц, сидя в камере перед миской баланды. Поэтому лучшее решение в данном(и других подобных) случае - это применение дифференциальных автоматов. И лучше выбрать электромеханический (не электронный) вариант исполнения. К сожалению, электронные УЗО обладают одним недостатком - не срабатывают при отгорании нуля, т.к. электронная схема внутри остаётся без питания, и фаза благополучно проходит в нагрузку, невзирая ни на какие утечки. Они, конечно, дороже электронных, но безопасность дешёвой не бывает.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 26.12.2015, 21:33
|
|
|
|
|
29.12.2015, 9:50
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Kotlovoy @ 27.12.2015, 1:28)  Категорически нельзя! Объяснение простое - нередко ноль отгорает в проводке... Поэтому лучшее решение в данном(и других подобных) случае - это применение дифференциальных автоматов. И лучше выбрать электромеханический (не электронный) вариант исполнения. К сожалению, электронные УЗО обладают одним недостатком - не срабатывают при отгорании нуля, т.к. электронная схема внутри остаётся без питания, и фаза благополучно проходит в нагрузку, невзирая ни на какие утечки. Они, конечно, дороже электронных, но безопасность дешёвой не бывает. При таком раскладе УЗО тоже сработает в момент замыкания цепи электриком... Самое лучшее решение - протянуть свою новую проводку по дому нормальной медью с защитным РЕ проводом (который вы создадите надёжным соединением в вашем вводном щитке, больше негде взять). УЗО разумеется должно ТАКИ присутствовать (причём желательно с минимальным током отсечки)...
|
|
|
|
|
29.12.2015, 11:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Kotlovoy @ 26.12.2015, 21:28)  УЗО обладают одним недостатком - не срабатывают при отгорании нуля УЗМ для этого ставят. И да, "землю" от щитка протянуть
|
|
|
|
|
29.12.2015, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
1. Насчет нельзя согласен. Плюс к изложенной есть еще одна причина: в старой проводке проводники все одного цвета и никто сильно не заморачивался где там ноль, а где фаза. Почему в разных линиях они могут меняться произвольно. И на выключателях может рваться ноль, а не фаза... Ну и не факт, что когда вы схватитесь за ноль, то вас не долбанет (пусть и несильно).
2. Не совсем понятно почему именно дифф. Если говорить о мало-мальски бюджетном варианте, то найти электромеханическое УЗО проблем не составляет. Они и у китайцев электромеханические и в бюджетных сериях брендов (типа Домового). А вот найти электромеханический дифф это уже проблема. И цена у него будет от чугунного моста (в разы дороже УЗО). Да и под одно УЗО можно заложить и несколько линий...
3. "При таком раскладе УЗО тоже сработает в момент замыкания цепи электриком..." Не тоже. Да УЗО сработает когда электрик станет проводником. Его тряхнет. Но электронный дифф не сработает вообще. У него питания нет...
4. При отсутствии РЕ проводника занижение номинала по току утечки с 30мА, до, например 10мА на самом деле не имеет смысла. Да и при наличии РЕ смысл очень небольшой. Изменится только величина утечки при которой УЗО сработает. То есть если ТЭН в стиралке начал подгнивать и утечка начала понемногу расти, то УЗО на 10мА вырубит все это раньше. А вот если вынос потенциала уже произошел, то разницы уже никакой. Скорость срабатывания будет примерно одинаковой, ток через "проводник" (которым будет являться тот кто схватится) тоже.
5. Согласно нормам при отсутствии в доме пятипроводки полагается электроприборы с металлическим корпусом занулять в щитке. А вот стоит это делать или нет это уже отдельный вопрос. Если проводка в стояках приличного сечения и в более-менее нормальном состоянии (дома с электроплитами где все-таки мало-мальски следят за проводкой) то стоит. Если же проводка в стояках дохленькая и вся на ладан дышит, то не присоединять корпуса может оказаться более безопасным.
6. Ну и УЗМ для защиты от отгорания нуля дело вполне полезное...
|
|
|
|
|
29.12.2015, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(X.Y. @ 26.12.2015, 20:39)  Помогите, пожалуйста, разобраться. Вопрос: надо повес. люстру, корпус люстры металлический, 4 провода, а из потолка выходят только 3 (дом достаточно старый). Можно ли соединить заземл-е (жёлто-зелёный провод) и нейтраль? В смысле, скрутить их вместе и присоединить к концу из потолка? Смысл: "Пусть выбъет пробки, но не меня". В щитке на лестн. площадке не старые пробки, а автомат.
Если это "категорич. запрещается", прошу доступно объяснить новичку.
Спасибо. Если дом старый, то цоколевка проводов для люстры может быть следующая: 1 - фаза, первая скорость люстры; 2 - фаза, вторая скорость люстры; 3 - общий "ноль".
|
|
|
|
|
29.12.2015, 17:04
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.12.2015
Пользователь №: 286368

|
Большое спасибо всем за инфо. Люстра висит, указанная цоколёвка проводов подтвердилась. Поскольку подсоединять PE к нулю категор. запрещено (причины поняты), ему найдено новое применение: вторая фаза (после небольшой переделки внутри корпуса люстры), на которую посажено 2 из 5 ламп. Прежде одна из фаз на потолке была заизолирована лентой и не использовалась. Провода на потолке идут единым плоским кабелем: между 2 фазами и нулём - промежуток изоляции, т. что, теоретич., можно разобраться и без цвета, если на том конце не перепутано... остроумно.  Возможно, это норма для домов возр. > 30 лет, а я сталкиваюсь с ним впервые. Лампочки каждой из 2 образовавшихся групп, действительно, срабатывают с разной скоростью. Т. обр., мы теперь без PE (люстра висит высоко, рукой не достать), идея протянуть от щитка нравится, подумаю. И за УЗО и УЗМ спасибо. Всех с наступающим и удачи.
|
|
|
|
|
  |