> противодымная вентиляция
Sava923
сообщение 28.12.2015, 9:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.12.2015
Пользователь №: 286431



Здравствуйте, помогите пожалуйста как посчитать противодымную вентиляцию в тамбур-шлюзе с подпором воздуха unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.12.2015, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



МР 2013 г., раздел 4.3 Вам в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.3.2016, 15:27
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(ИОВ @ 28.12.2015, 12:16) *
МР 2013 г., раздел 4.3 Вам в помощь

У меня дверь в тамбур перед лифтом двухстворчатая, подскажите расход считать через обе открытые створки или через одну?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.3.2016, 15:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



См. СП 7, п. 7.16 в)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 21.3.2016, 8:58
Сообщение #5


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Спасибо! Ширина створки-не менее необходимой для эвакуации-это кто определяет: пожарник или архитектор? Слышала, что не менее 0,7м. Но где это в нормах-не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.3.2016, 11:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Нормы вообще - п. 4.2.5 СП 1.
В каждом конкретном случае определяют архитекторы в зависимости одновременно от многих нормируемых факторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных