Доброго времени суток!
Сам ВКшник, в данный момент выполняют проект системы отопления.
Имеется однотрубная вертикальная система отопления с нижней разводкой - 2-этажное здание школы.
Перед гидравлическим расчетом системы возникли следующие вопросы:
1) учитывается ли понижение температуры теплоносителя по мере его движения в системе? можно ли им пренебречь?
2) количество секций радиатора = Qоп / Q1секц. (считали так на курсе ТГВ). Имеются ли какие-то поправки?
Расчеты буду выполнять в программе арс-пс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.1.2016, 15:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А Вы ознакомились с инструкцией/пояснением к программе? В программе выполняется теплогидравлический расчёт системы отопления, т.е. одновременно выполняется расчёт и подбор нагревательных приборов. Есть возможность и учёта теплоотдачи трубопроводов.
Номинальная теплоотдача секции радиатора, указанная в каталоге, соответствует номинальным условиям по расходу, температурам помещения и теплоносителя. Эти номинальные условия далеко не совпадают с Вашими конкретными условиями.
В ВУЗе, тем более на смежной специальности, даются только ознакомительно-поверхностные сведения. Расчёты на реальных объектах с таким "багажом" выполнять не следует. Методику расчёта надо узнавать не на Форуме, а в учебниках и справочниках проектировщика (в них и примеры расчётов приводятся для лучшего понимания темы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 5.1.2016, 19:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Цитата(ИОВ @ 5.1.2016, 15:24) *
А Вы ознакомились с инструкцией/пояснением к программе? В программе выполняется теплогидравлический расчёт системы отопления, т.е. одновременно выполняется расчёт и подбор нагревательных приборов. Есть возможность и учёта теплоотдачи трубопроводов.
Номинальная теплоотдача секции радиатора, указанная в каталоге, соответствует номинальным условиям по расходу, температурам помещения и теплоносителя. Эти номинальные условия далеко не совпадают с Вашими конкретными условиями.
В ВУЗе, тем более на смежной специальности, даются только ознакомительно-поверхностные сведения. Расчёты на реальных объектах с таким "багажом" выполнять не следует. Методику расчёта надо узнавать не на Форуме, а в учебниках и справочниках проектировщика (в них и примеры расчётов приводятся для лучшего понимания темы).


Ознакамливаюсь, в процессе.
Отопительные приборы - алюминиевые радиаторы - в "библиотеке" программы не заметил, уточню.
По поводу конкретных условий - изучаю учебники и справочник проектировщика, нашел кучу коэффициентов, влияющих на расчет, и таблиц для разных видов ОП. Думаю программа их учитывает. (или нет?)
Т.к. в настоящее время человека, знающего программу, рядом нет, ищу помощь здесь.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных