Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Чистотны преобразователи, настройки, Проблемы с настройкой
Paull
сообщение 7.1.2016, 21:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286805



Чистотник fc51 5,5 кВт, двиготель 5,5 кВт, параметры ввели, при тесте авто запуска выдаёт 01 push, при ручном пуске набирает 1,8 герц и стоит... Такое ощущение что на ручнике стоит и пытается тронуться... Что может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.1.2016, 22:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Paull @ 7.1.2016, 21:17) *
Чистотник fc51 5,5 кВт, двиготель 5,5 кВт, параметры ввели, при тесте авто запуска выдаёт 01 push, при ручном пуске набирает 1,8 герц и стоит... Такое ощущение что на ручнике стоит и пытается тронуться... Что может быть?


Коли параметры ввели, так и поделитесь файлом *.ssp! Тут ведь "хоттабычей" нет.

И олбанский свой не употребляйте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gluran
сообщение 9.1.2016, 16:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 110807



Если ввели только параметры двигателя, то он вряд ли запустится. Посмотрите условия запуска привода при заводских параметрах. За что я не люблю Danfoss - у них надо или перемычку ставить на входные клеммы (кажись, замена аварийной кнопки "СТОП") или менять параметр (не помню какой - в Инструкции написаны условия запуска привода через входа). Я бы посоветовал посмотреть схему подключения и соответствующие параметры при заводской уставке макроса. И еще: аналоговый общий (гальваническая развязка) и цифровой общий должны быть разделены. И это еще не всё - если на общем аналоговом "фонит" земля (PE) - частотник не запустится (при внешнем управлении 0-10 В).
Если частотник уже использовался кем-то ("вторые руки") - я бы запустил команду полного сброса к заводским параметрам. Потом опять ввести параметры двигателя. (Проверьте крепость затяжки (потянуть и пошевелить каждую жилу кабеля) кабеля со стороны двигателя - иногда монтажники плохо затягивают кабель (фазу) или вообще промазывают мимо клеммы . Это - так, на всякий случай...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 21:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных