Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Удлинитель протока
Radrigez98
сообщение 8.1.2016, 1:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Вот нашёл такую термограмму с применением удлинителя протока. В первом случае в верхнем коллекторе а во втором в нижнем но заглушенный и с отверстиями разного диаметра по всей длине. Стоит ли делать по второму варианту если радиатор 13 секций не прогревается полностью снизу при наличии удлинителя протока до середины последней секции в верхнем коллекторе? Есть ли необходимость замены таких вот регуляторов http://diango.ru/detail/353/ и на что менять? Система однотрубная, подача нижняя, радиатор алюминиевый Global Iseo 500 13 секций, 16 этажей, дом серии П44.

Сообщение отредактировал Radrigez98 - 8.1.2016, 1:33
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 8.1.2016, 9:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Поменяйте подачу с обраткой и все нормализуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.1.2016, 11:59
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



для того, чтобы весь ОП был прогрет равномерно нужно соблюсти простое правило ~ 10...20 литров в час на секцию
естественно что при замене 7секционой батареи на 13и прогретыми будут только верхние части. расход то никто не поменял...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.1.2016, 16:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(LordN @ 8.1.2016, 9:59) *
для того, чтобы весь ОП был прогрет равномерно нужно соблюсти простое правило ~ 10...20 литров в час на секцию
естественно что при замене 7секционой батареи на 13и прогретыми будут только верхние части. расход то никто не поменял...

Ну это Вы раз в десять пожелали лучшего чем нормально. И в коллективной системе увеличить проток чтобы улучшить затекание - проблема не разрешимая.
Или удлинитель или "химия с подводками" Или так, или "низ-низ" (с кранами Маевского, естественно)

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radrigez98
сообщение 8.1.2016, 18:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Цитата(LordN @ 8.1.2016, 11:59) *
для того, чтобы весь ОП был прогрет равномерно нужно соблюсти простое правило ~ 10...20 литров в час на секцию
естественно что при замене 7секционой батареи на 13и прогретыми будут только верхние части. расход то никто не поменял...

Стоял конвертор стальной 1,2м длиной без регуляторов, стояк 3/4 и подводка к радиатору 3/4, байпас 1/2. Может регуляторы тормозят поток? В другой комнате всё тоже самое только стояк дюймовый и радиатор 12 секций, греется равномерно разброс температур по площади радиатора не более 7 градусов

Цитата(испытатель @ 8.1.2016, 16:40) *
Ну это Вы раз в десять пожелали лучшего чем нормально. И в коллективной системе увеличить проток чтобы улучшить затекание - проблема не разрешимая.
Или удлинитель или "химия с подводками" Или так, или "низ-низ" (с кранами Маевского, естественно)

Что бы химичить с подводками придется рушить гипсокартоновую обшивку(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 8.1.2016, 19:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(испытатель @ 8.1.2016, 18:40) *
Ну это Вы раз в десять пожелали лучшего чем нормально.

Как раз ничего благородный LordN не пожелал "лучше", а просто нормально. Как и должно быть.

Возьмем презираемую ныне однотрубную систему с П-образными стояками. Допустим, в среднем расход тепла на этажестойк 1000 ккал/ч, всего 18000 ккал/ч, расход воды 720 кг/ч. Вот при таком расходе нет проблем с "растеканием" по радиатору и тем более по конвектору. И скорость в стояке Ду 20 нормальная, и потери в стояке (примерно 1.5 - 2 м) хорошие, и гидравлическая устойчивость обеспечивается. А при регулировании "по воздуху" еще и нет проблем с неравномерным расходом.

А что имеем в аналогичной двухтрубной системе? Здесь на каждый прибор будет уже всего 40 кг/ч. При этом еще надо умудрится распределить по приборам "скока надо". При этом еще и регуляторы будут стоять, сокращающие расход. Вот и начинаются проблемы и придумывание всяких "распределителей". На радость продавцам - вместо "ничего" надо покупать несколько изделий на каждый ОП.

Что касается термограмм, то их картинки относительные. У меня полно термограмм на обычные чугунные радиаторы в горизонтальной системе. Присоединены по однотрубной схеме к разводке Ду 50 или 65 по схеме "снизу-вниз". Безо всякой арматуры, "сжимов" и прочего. "По науке" такая система вообще не должна работать или иметь минимальный коэффициент затекания. Но на самом деле радиатор любой длины прекрасно прогревается и внизу и вверху. Дело именно в расходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.1.2016, 19:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.1.2016, 17:19) *
Как раз ничего благородный LordN не пожелал "лучше", а просто нормально. Как и должно быть.

Возьмем презираемую ныне однотрубную систему с П-образными стояками. Допустим, в среднем расход тепла на этажестойк 1000 ккал/ч, всего 18000 ккал/ч, расход воды 720 кг/ч. Вот при таком расходе нет проблем с "растеканием" по радиатору и тем более по конвектору. И скорость в стояке Ду 20 нормальная, и потери в стояке (примерно 1.5 - 2 м) хорошие, и гидравлическая устойчивость обеспечивается. А при регулировании "по воздуху" еще и нет проблем с неравномерным расходом.

А что имеем в аналогичной двухтрубной системе? Здесь на каждый прибор будет уже всего 40 кг/ч. При этом еще надо умудрится распределить по приборам "скока надо". При этом еще и регуляторы будут стоять, сокращающие расход. Вот и начинаются проблемы и придумывание всяких "распределителей". На радость продавцам - вместо "ничего" надо покупать несколько изделий на каждый ОП.

Что касается термограмм, то их картинки относительные. У меня полно термограмм на обычные чугунные радиаторы в горизонтальной системе. Присоединены по однотрубной схеме к разводке Ду 50 или 65 по схеме "снизу-вниз". Безо всякой арматуры, "сжимов" и прочего. "По науке" такая система вообще не должна работать или иметь минимальный коэффициент затекания. Но на самом деле радиатор любой длины прекрасно прогревается и внизу и вверху. Дело именно в расходе.

Гы-гы-гы, а расчетная теплоотдача на какую дельту Т считается? Ваши 1000 ккал/ч - это при дельте 20 всего 50 л/ч. Делим на 11 секций нашего страдальца - получаем, что по Вашему "тип-топ" получается 4,5 л/ч на одну секцию. Ну это не 10-20 л/ч и не рекомендуемые учебниками гидравлические нагрузки на стояк Ду20 при стандартном температурном графике 95/70 (170...200 кг/ч), а намного далеко не Ваши 750 кг/ч. И,... причем здесь горизонтальная однотрубка Ду50?

Сообщение отредактировал испытатель - 8.1.2016, 19:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 8.1.2016, 22:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(испытатель @ 8.1.2016, 21:57) *
Гы-гы-гы, а расчетная теплоотдача на какую дельту Т считается? Ваши 1000 ккал/ч - это при дельте 20 всего 50 л/ч. Делим на 11 секций нашего страдальца - получаем, что по Вашему "тип-топ" получается 4,5 л/ч на одну секцию. Ну это не 10-20 л/ч и не рекомендуемые учебниками гидравлические нагрузки на стояк Ду20 при стандартном температурном графике 95/70 (170...200 кг/ч), а намного далеко не Ваши 750 кг/ч. И,... причем здесь горизонтальная однотрубка Ду50?

Я Вам дико удивляюсь. Ясно же написано - система однотрубная. Через каждый ОП проходит весь расход стояка. Т.е. 720 кг/ч.

А горизонтальную однотрубку я привела для примера - что при большом расходе воды и при самом невыгодном присоединении прогреваются все секции ОП на всю высоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.1.2016, 22:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ясно написано другое - стояк Ду20 и на восходящем потоке - а это с байпасом. Не идет через прибор столько и не протянет Ду20 во внутрянке 720 кг/ч, даже если меня придушить за несогласие. И, кстати, почему вы для двух-трубки отопительному прибору меньше теплоносителя "дарите", чем прибору на однотрубке такой же мощности и конструкции. Мистика? В вашем примере - гравитационное затекание, а не проток. Надежная как танк система, но для автоматического регулирования - уже не очень пригодна. А по сегодняшним нормам ( без автоматики) объекты с мощностью выше 50 кВт не сдать комиссии в эксплуатацию.

Сообщение отредактировал испытатель - 8.1.2016, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.1.2016, 2:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12654
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(испытатель @ 8.1.2016, 22:14) *
... И, кстати, почему вы для двух-трубки отопительному прибору меньше теплоносителя "дарите", чем прибору на однотрубке такой же мощности и конструкции. Мистика?

Даже дико такое читать thumbdown.gif Неужели Вы не знаете, что в 2-х-трубке весь температурный перепад "дарится" каждому прибору (допустим, 20 °С), а в однотрубке этот же перепад приходится на все приборы по стояку? Т.о. каждому из приборов в однотрубке при 16 этажах достанется только ∆Т ≈ 1,2 °С. Так что всё ещё справедлива древняя ф-ла Gпр = Qпр/∆Тпр, и никакой мистики - сплошная физика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.1.2016, 6:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(испытатель @ 9.1.2016, 0:14) *
Ясно написано другое - стояк Ду20 и на восходящем потоке - а это с байпасом. Не идет через прибор столько и не протянет Ду20 во внутрянке 720 кг/ч, даже если меня придушить за несогласие. И, кстати, почему вы для двух-трубки отопительному прибору меньше теплоносителя "дарите", чем прибору на однотрубке такой же мощности и конструкции.

А я-то думала, что благородный дон знаком с основами отопления... Ну да ладно, живите с "а это с байпасом" и "не потянет". Душить не буду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.1.2016, 9:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.1.2016, 4:24) *
А я-то думала, что благородный дон знаком с основами отопления... Ну да ладно, живите с "а это с байпасом" и "не потянет". Душить не буду...

Нет - просто измеряет и книжки перечитывает, смысла оспаривать которые пока не нашел.
Классическое (по учебнику определение) потребного расхода на 1 ЭКМ 17.5 кг/ч. Даже старенькие и "водоемкие" М-90 требуют, по книжке (1 секция=0,26ЭКМ) 4.5 кг/ч, но и "стояки"- до кучи. (В кавычки взял, чтобы не приписали двусмысленность)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.1.2016, 11:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(испытатель @ 9.1.2016, 11:57) *
Нет - просто измеряет и книжки перечитывает, смысла оспаривать которые пока не нашел.
Классическое (по учебнику определение) потребного расхода на 1 ЭКМ 17.5 кг/ч. Даже старенькие и "водоемкие" М-90 требуют, по книжке (1 секция=0,26ЭКМ) 4.5 кг/ч, но и "стояки"- до кучи. (В кавычки взял, чтобы не приписали двусмысленность)

О, да всё ещё хуже... Книжки перечитываем, а в смысл не вникаем.... Что такое ЭКМ (теперь кВт), для каких целей их выдумали не понимаем.... Для чего именно 17.5 кг назначили...

Но главное-то - не расход под ЭКМ (кВт) подбирают, а мощность (поверхность) ОП под теплопотери, с учетом схемы системы, температур и расходов воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radrigez98
сообщение 9.1.2016, 11:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Из обсуждения понял что надо через радиатор гонять как можно больше теплоносителя то есть менять регуляторы с малым проходным сечением на регуляторы с большим проходным сечением. А с удлинителем протока в нижний коллектор с отверстиями в вертикальный канал каждой секции вопрос видимо совсем не изученный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.1.2016, 16:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а мне показалось, что вывод должен был бы быть другим, например таким: прежде чем что-то или кого-то лечить, подумай, ты доктор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radrigez98
сообщение 9.1.2016, 23:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Цитата(v-david @ 9.1.2016, 17:51) *
а мне показалось, что вывод должен был бы быть другим, например таким: прежде чем что-то или кого-то лечить, подумай, ты доктор?

Был бы "доктором" уж давно вылечил бы)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.1.2016, 7:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Radrigez98 @ 9.1.2016, 13:44) *
Из обсуждения понял что надо через радиатор гонять как можно больше теплоносителя то есть менять регуляторы с малым проходным сечением на регуляторы с большим проходным сечением. А с удлинителем протока в нижний коллектор с отверстиями в вертикальный канал каждой секции вопрос видимо совсем не изученный.

Вы сначала подумайте - а нужен ли Вам вообще этот регулятор?

А если уж нужен, то надо ставить правильный. У Вас ссылка на "китальянское" изделие, в описании которого написано "для любых систем". Без указания каких-либо гидравлических характеристик. Но так не бывает.

Если же взять солидную фирму, например Danfoss, то у неё четкое разделение на клапаны с повышенной пропускной способностью (для однотрубных систем), причем с указанием технических характеристик, и клапаны для двухтрубных систем с повышенным сопротивлением.

А при наличии замыкающего участка сопротивление арматуры на подводке очень сильно влияет на затекание в радиатор и, соответственно, на его прогрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radrigez98
сообщение 10.1.2016, 9:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247



Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.1.2016, 8:47) *
Вы сначала подумайте - а нужен ли Вам вообще этот регулятор?

А если уж нужен, то надо ставить правильный. У Вас ссылка на "китальянское" изделие, в описании которого написано "для любых систем". Без указания каких-либо гидравлических характеристик. Но так не бывает.

Если же взять солидную фирму, например Danfoss, то у неё четкое разделение на клапаны с повышенной пропускной способностью (для однотрубных систем), причем с указанием технических характеристик, и клапаны для двухтрубных систем с повышенным сопротивлением.

А при наличии замыкающего участка сопротивление арматуры на подводке очень сильно влияет на затекание в радиатор и, соответственно, на его прогрев.

Регулятор конечно нужен, тем более если производительность радиаторов увеличится после замены и модернизации удлинителя протока то в какие то моменты жарко станет. Вот нашёл такие регуляторы RVC Pro с проходом больше чем в Данфосе)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 9.3.2016, 15:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.1.2016, 8:47) *
А при наличии замыкающего участка сопротивление арматуры на подводке очень сильно влияет на затекание в радиатор и, соответственно, на его прогрев.

Вопрос к уважаемой Татьяне Удальцовой : В какой программе можно посчитать реальный коэффициент затекания в ОП с замыкающим участком ( однотрубка) ? Пробовал Аудитор С.О. - не считает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.3.2016, 17:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Помоему, для начала нужно понимание физики.. с разницей температуры - меняется вес жидкости, масса и объем разные вещи. И потом уже программы использовать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 9.3.2016, 18:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



С чего Вы взяли, что я с физику не понимаю ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.3.2016, 19:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Андрей Серегин @ 9.3.2016, 12:16) *
Вопрос к уважаемой Татьяне Удальцовой : В какой программе можно посчитать реальный коэффициент затекания в ОП с замыкающим участком ( однотрубка) ? Пробовал Аудитор С.О. - не считает...

Danfoss C.O. считает и еще к тому учитывает размер диафрагмы на перемычке. "Удлинитель потока" улучшает затекание, но вряд ли оправдывает целесообразность применения, поскольку осложняет процесс промывки систем. Все остальные рассуждения - в пользу бедных и не больше чем "турусы на колесах".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 9.3.2016, 19:47
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Цитата(испытатель @ 9.3.2016, 20:01) *
Danfoss C.O. считает

Может нучите, я завтра файл скину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 10.3.2016, 8:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Файл от Валтек С.О. если нужно могу переделать подобное в Данфосс С.О.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.rar ( 47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 12.3.2016, 9:09
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Испытатель, Вы где ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 13.3.2016, 23:05
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Андрей Серегин @ 12.3.2016, 9:09) *
Испытатель, Вы где ?

Извините, но делать подключение радиаторов "низ-низ" - неграмотно и неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.3.2016, 1:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Нужна версия, где в каталогах есть RTD-BR, которые можно в схему вставить. Я сам не считаю, а проверяю результаты. Но это в вертикальных однотрубных. Горизонтальные однотрубные применяем крайне редко (для гравитационных систем или складов каких -нибудь)

Сообщение отредактировал испытатель - 14.3.2016, 1:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 15.3.2016, 15:15
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата(Андрей Серегин @ 10.3.2016, 0:23) *
С чего Вы взяли, что я с не понимаю ?

извините, я говорил вообще об общем........ ищут удобную программу, сами ничего не зная... а вы знаете, чтобы написать такую прогу, нужно знать и программирование и саму теплотехнику... чтобы знать чего писать...
да и проргамма такая, если есть, разлагает понимания сути.. признаю, что у сервисных служб должна быть, которые прошли обучение, инструктаж
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 16.3.2016, 18:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Цитата(испытатель @ 14.3.2016, 2:09) *
Я сам не считаю, а проверяю результаты.

А как коэффициент затекания в однотрубке проверяете, если не секрет ?

Цитата(Inchin @ 14.3.2016, 0:05) *
Извините, но делать подключение радиаторов "низ-низ" - неграмотно и неправильно.

Главное , что экономично и все работает по факту, а вот прога реально не считает затекание в ОП. т.е невозможно рассчитать кол- во секций и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 16.3.2016, 19:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Inchin @ 13.3.2016, 23:05) *
Извините, но делать подключение радиаторов "низ-низ" - неграмотно и неправильно.


Цитата(Андрей Серегин @ 16.3.2016, 18:27) *
Главное , что экономично и все работает по факту, а вот прога реально не считает затекание в ОП. т.е невозможно рассчитать кол- во секций и т.д.

1. Откройте тайну в чём экономичность подключения радиаторов "низ-низ". И по сравнению с каким подключением?

2. И по факту, подключение "низ-низ" очень часто работает криво и неправильно. К примеру на биметаллических радиаторах небольшой секционности.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных