Удлинитель протока |
|
|
|
8.1.2016, 1:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247

|
Вот нашёл такую термограмму с применением удлинителя протока. В первом случае в верхнем коллекторе а во втором в нижнем но заглушенный и с отверстиями разного диаметра по всей длине. Стоит ли делать по второму варианту если радиатор 13 секций не прогревается полностью снизу при наличии удлинителя протока до середины последней секции в верхнем коллекторе? Есть ли необходимость замены таких вот регуляторов http://diango.ru/detail/353/ и на что менять? Система однотрубная, подача нижняя, радиатор алюминиевый Global Iseo 500 13 секций, 16 этажей, дом серии П44.
Сообщение отредактировал Radrigez98 - 8.1.2016, 1:33
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
8.1.2016, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Поменяйте подачу с обраткой и все нормализуется.
|
|
|
|
|
8.1.2016, 11:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
для того, чтобы весь ОП был прогрет равномерно нужно соблюсти простое правило ~ 10...20 литров в час на секцию естественно что при замене 7секционой батареи на 13и прогретыми будут только верхние части. расход то никто не поменял...
|
|
|
|
|
8.1.2016, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(LordN @ 8.1.2016, 9:59)  для того, чтобы весь ОП был прогрет равномерно нужно соблюсти простое правило ~ 10...20 литров в час на секцию естественно что при замене 7секционой батареи на 13и прогретыми будут только верхние части. расход то никто не поменял... Ну это Вы раз в десять пожелали лучшего чем нормально. И в коллективной системе увеличить проток чтобы улучшить затекание - проблема не разрешимая. Или удлинитель или "химия с подводками" Или так, или "низ-низ" (с кранами Маевского, естественно)
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
8.1.2016, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247

|
Цитата(LordN @ 8.1.2016, 11:59)  для того, чтобы весь ОП был прогрет равномерно нужно соблюсти простое правило ~ 10...20 литров в час на секцию естественно что при замене 7секционой батареи на 13и прогретыми будут только верхние части. расход то никто не поменял... Стоял конвертор стальной 1,2м длиной без регуляторов, стояк 3/4 и подводка к радиатору 3/4, байпас 1/2. Может регуляторы тормозят поток? В другой комнате всё тоже самое только стояк дюймовый и радиатор 12 секций, греется равномерно разброс температур по площади радиатора не более 7 градусов Цитата(испытатель @ 8.1.2016, 16:40)  Ну это Вы раз в десять пожелали лучшего чем нормально. И в коллективной системе увеличить проток чтобы улучшить затекание - проблема не разрешимая. Или удлинитель или "химия с подводками" Или так, или "низ-низ" (с кранами Маевского, естественно) Что бы химичить с подводками придется рушить гипсокартоновую обшивку(
|
|
|
|
|
8.1.2016, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(испытатель @ 8.1.2016, 18:40)  Ну это Вы раз в десять пожелали лучшего чем нормально. Как раз ничего благородный LordN не пожелал "лучше", а просто нормально. Как и должно быть. Возьмем презираемую ныне однотрубную систему с П-образными стояками. Допустим, в среднем расход тепла на этажестойк 1000 ккал/ч, всего 18000 ккал/ч, расход воды 720 кг/ч. Вот при таком расходе нет проблем с "растеканием" по радиатору и тем более по конвектору. И скорость в стояке Ду 20 нормальная, и потери в стояке (примерно 1.5 - 2 м) хорошие, и гидравлическая устойчивость обеспечивается. А при регулировании "по воздуху" еще и нет проблем с неравномерным расходом. А что имеем в аналогичной двухтрубной системе? Здесь на каждый прибор будет уже всего 40 кг/ч. При этом еще надо умудрится распределить по приборам "скока надо". При этом еще и регуляторы будут стоять, сокращающие расход. Вот и начинаются проблемы и придумывание всяких "распределителей". На радость продавцам - вместо "ничего" надо покупать несколько изделий на каждый ОП. Что касается термограмм, то их картинки относительные. У меня полно термограмм на обычные чугунные радиаторы в горизонтальной системе. Присоединены по однотрубной схеме к разводке Ду 50 или 65 по схеме "снизу-вниз". Безо всякой арматуры, "сжимов" и прочего. "По науке" такая система вообще не должна работать или иметь минимальный коэффициент затекания. Но на самом деле радиатор любой длины прекрасно прогревается и внизу и вверху. Дело именно в расходе.
|
|
|
|
|
8.1.2016, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.1.2016, 17:19)  Как раз ничего благородный LordN не пожелал "лучше", а просто нормально. Как и должно быть.
Возьмем презираемую ныне однотрубную систему с П-образными стояками. Допустим, в среднем расход тепла на этажестойк 1000 ккал/ч, всего 18000 ккал/ч, расход воды 720 кг/ч. Вот при таком расходе нет проблем с "растеканием" по радиатору и тем более по конвектору. И скорость в стояке Ду 20 нормальная, и потери в стояке (примерно 1.5 - 2 м) хорошие, и гидравлическая устойчивость обеспечивается. А при регулировании "по воздуху" еще и нет проблем с неравномерным расходом.
А что имеем в аналогичной двухтрубной системе? Здесь на каждый прибор будет уже всего 40 кг/ч. При этом еще надо умудрится распределить по приборам "скока надо". При этом еще и регуляторы будут стоять, сокращающие расход. Вот и начинаются проблемы и придумывание всяких "распределителей". На радость продавцам - вместо "ничего" надо покупать несколько изделий на каждый ОП.
Что касается термограмм, то их картинки относительные. У меня полно термограмм на обычные чугунные радиаторы в горизонтальной системе. Присоединены по однотрубной схеме к разводке Ду 50 или 65 по схеме "снизу-вниз". Безо всякой арматуры, "сжимов" и прочего. "По науке" такая система вообще не должна работать или иметь минимальный коэффициент затекания. Но на самом деле радиатор любой длины прекрасно прогревается и внизу и вверху. Дело именно в расходе. Гы-гы-гы, а расчетная теплоотдача на какую дельту Т считается? Ваши 1000 ккал/ч - это при дельте 20 всего 50 л/ч. Делим на 11 секций нашего страдальца - получаем, что по Вашему "тип-топ" получается 4,5 л/ч на одну секцию. Ну это не 10-20 л/ч и не рекомендуемые учебниками гидравлические нагрузки на стояк Ду20 при стандартном температурном графике 95/70 (170...200 кг/ч), а намного далеко не Ваши 750 кг/ч. И,... причем здесь горизонтальная однотрубка Ду50?
Сообщение отредактировал испытатель - 8.1.2016, 19:58
|
|
|
|
|
8.1.2016, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(испытатель @ 8.1.2016, 21:57)  Гы-гы-гы, а расчетная теплоотдача на какую дельту Т считается? Ваши 1000 ккал/ч - это при дельте 20 всего 50 л/ч. Делим на 11 секций нашего страдальца - получаем, что по Вашему "тип-топ" получается 4,5 л/ч на одну секцию. Ну это не 10-20 л/ч и не рекомендуемые учебниками гидравлические нагрузки на стояк Ду20 при стандартном температурном графике 95/70 (170...200 кг/ч), а намного далеко не Ваши 750 кг/ч. И,... причем здесь горизонтальная однотрубка Ду50? Я Вам дико удивляюсь. Ясно же написано - система однотрубная. Через каждый ОП проходит весь расход стояка. Т.е. 720 кг/ч. А горизонтальную однотрубку я привела для примера - что при большом расходе воды и при самом невыгодном присоединении прогреваются все секции ОП на всю высоту.
|
|
|
|
|
8.1.2016, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Ясно написано другое - стояк Ду20 и на восходящем потоке - а это с байпасом. Не идет через прибор столько и не протянет Ду20 во внутрянке 720 кг/ч, даже если меня придушить за несогласие. И, кстати, почему вы для двух-трубки отопительному прибору меньше теплоносителя "дарите", чем прибору на однотрубке такой же мощности и конструкции. Мистика? В вашем примере - гравитационное затекание, а не проток. Надежная как танк система, но для автоматического регулирования - уже не очень пригодна. А по сегодняшним нормам ( без автоматики) объекты с мощностью выше 50 кВт не сдать комиссии в эксплуатацию.
Сообщение отредактировал испытатель - 8.1.2016, 22:21
|
|
|
|
|
9.1.2016, 2:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12654
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(испытатель @ 8.1.2016, 22:14)  ... И, кстати, почему вы для двух-трубки отопительному прибору меньше теплоносителя "дарите", чем прибору на однотрубке такой же мощности и конструкции. Мистика? Даже дико такое читать  Неужели Вы не знаете, что в 2-х-трубке весь температурный перепад "дарится" каждому прибору (допустим, 20 °С), а в однотрубке этот же перепад приходится на все приборы по стояку? Т.о. каждому из приборов в однотрубке при 16 этажах достанется только ∆Т ≈ 1,2 °С. Так что всё ещё справедлива древняя ф-ла Gпр = Qпр/∆Тпр, и никакой мистики - сплошная физика.
|
|
|
|
|
9.1.2016, 6:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(испытатель @ 9.1.2016, 0:14)  Ясно написано другое - стояк Ду20 и на восходящем потоке - а это с байпасом. Не идет через прибор столько и не протянет Ду20 во внутрянке 720 кг/ч, даже если меня придушить за несогласие. И, кстати, почему вы для двух-трубки отопительному прибору меньше теплоносителя "дарите", чем прибору на однотрубке такой же мощности и конструкции. А я-то думала, что благородный дон знаком с основами отопления... Ну да ладно, живите с "а это с байпасом" и "не потянет". Душить не буду...
|
|
|
|
|
9.1.2016, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.1.2016, 4:24)  А я-то думала, что благородный дон знаком с основами отопления... Ну да ладно, живите с "а это с байпасом" и "не потянет". Душить не буду... Нет - просто измеряет и книжки перечитывает, смысла оспаривать которые пока не нашел. Классическое (по учебнику определение) потребного расхода на 1 ЭКМ 17.5 кг/ч. Даже старенькие и "водоемкие" М-90 требуют, по книжке (1 секция=0,26ЭКМ) 4.5 кг/ч, но и "стояки"- до кучи. (В кавычки взял, чтобы не приписали двусмысленность)
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
9.1.2016, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(испытатель @ 9.1.2016, 11:57)  Нет - просто измеряет и книжки перечитывает, смысла оспаривать которые пока не нашел. Классическое (по учебнику определение) потребного расхода на 1 ЭКМ 17.5 кг/ч. Даже старенькие и "водоемкие" М-90 требуют, по книжке (1 секция=0,26ЭКМ) 4.5 кг/ч, но и "стояки"- до кучи. (В кавычки взял, чтобы не приписали двусмысленность) О, да всё ещё хуже... Книжки перечитываем, а в смысл не вникаем.... Что такое ЭКМ (теперь кВт), для каких целей их выдумали не понимаем.... Для чего именно 17.5 кг назначили... Но главное-то - не расход под ЭКМ (кВт) подбирают, а мощность (поверхность) ОП под теплопотери, с учетом схемы системы, температур и расходов воды.
|
|
|
|
|
9.1.2016, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247

|
Из обсуждения понял что надо через радиатор гонять как можно больше теплоносителя то есть менять регуляторы с малым проходным сечением на регуляторы с большим проходным сечением. А с удлинителем протока в нижний коллектор с отверстиями в вертикальный канал каждой секции вопрос видимо совсем не изученный.
|
|
|
|
|
9.1.2016, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
а мне показалось, что вывод должен был бы быть другим, например таким: прежде чем что-то или кого-то лечить, подумай, ты доктор?
|
|
|
|
|
9.1.2016, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247

|
Цитата(v-david @ 9.1.2016, 17:51)  а мне показалось, что вывод должен был бы быть другим, например таким: прежде чем что-то или кого-то лечить, подумай, ты доктор? Был бы "доктором" уж давно вылечил бы)))
|
|
|
|
|
10.1.2016, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Radrigez98 @ 9.1.2016, 13:44)  Из обсуждения понял что надо через радиатор гонять как можно больше теплоносителя то есть менять регуляторы с малым проходным сечением на регуляторы с большим проходным сечением. А с удлинителем протока в нижний коллектор с отверстиями в вертикальный канал каждой секции вопрос видимо совсем не изученный. Вы сначала подумайте - а нужен ли Вам вообще этот регулятор? А если уж нужен, то надо ставить правильный. У Вас ссылка на "китальянское" изделие, в описании которого написано "для любых систем". Без указания каких-либо гидравлических характеристик. Но так не бывает. Если же взять солидную фирму, например Danfoss, то у неё четкое разделение на клапаны с повышенной пропускной способностью (для однотрубных систем), причем с указанием технических характеристик, и клапаны для двухтрубных систем с повышенным сопротивлением. А при наличии замыкающего участка сопротивление арматуры на подводке очень сильно влияет на затекание в радиатор и, соответственно, на его прогрев.
|
|
|
|
|
10.1.2016, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278247

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.1.2016, 8:47)  Вы сначала подумайте - а нужен ли Вам вообще этот регулятор?
А если уж нужен, то надо ставить правильный. У Вас ссылка на "китальянское" изделие, в описании которого написано "для любых систем". Без указания каких-либо гидравлических характеристик. Но так не бывает.
Если же взять солидную фирму, например Danfoss, то у неё четкое разделение на клапаны с повышенной пропускной способностью (для однотрубных систем), причем с указанием технических характеристик, и клапаны для двухтрубных систем с повышенным сопротивлением.
А при наличии замыкающего участка сопротивление арматуры на подводке очень сильно влияет на затекание в радиатор и, соответственно, на его прогрев. Регулятор конечно нужен, тем более если производительность радиаторов увеличится после замены и модернизации удлинителя протока то в какие то моменты жарко станет. Вот нашёл такие регуляторы RVC Pro с проходом больше чем в Данфосе)
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
9.3.2016, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.1.2016, 8:47)  А при наличии замыкающего участка сопротивление арматуры на подводке очень сильно влияет на затекание в радиатор и, соответственно, на его прогрев. Вопрос к уважаемой Татьяне Удальцовой : В какой программе можно посчитать реальный коэффициент затекания в ОП с замыкающим участком ( однотрубка) ? Пробовал Аудитор С.О. - не считает...
|
|
|
|
|
9.3.2016, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Помоему, для начала нужно понимание физики.. с разницей температуры - меняется вес жидкости, масса и объем разные вещи. И потом уже программы использовать...
|
|
|
|
|
9.3.2016, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506

|
С чего Вы взяли, что я с физику не понимаю ?
|
|
|
|
|
9.3.2016, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Андрей Серегин @ 9.3.2016, 12:16)  Вопрос к уважаемой Татьяне Удальцовой : В какой программе можно посчитать реальный коэффициент затекания в ОП с замыкающим участком ( однотрубка) ? Пробовал Аудитор С.О. - не считает... Danfoss C.O. считает и еще к тому учитывает размер диафрагмы на перемычке. "Удлинитель потока" улучшает затекание, но вряд ли оправдывает целесообразность применения, поскольку осложняет процесс промывки систем. Все остальные рассуждения - в пользу бедных и не больше чем "турусы на колесах".
|
|
|
|
|
9.3.2016, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506

|
Цитата(испытатель @ 9.3.2016, 20:01)  Danfoss C.O. считает Может нучите, я завтра файл скину.
|
|
|
|
|
10.3.2016, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506

|
Файл от Валтек С.О. если нужно могу переделать подобное в Данфосс С.О.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
12.3.2016, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506

|
Испытатель, Вы где ?
|
|
|
|
|
13.3.2016, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Андрей Серегин @ 12.3.2016, 9:09)  Испытатель, Вы где ? Извините, но делать подключение радиаторов "низ-низ" - неграмотно и неправильно.
|
|
|
|
|
14.3.2016, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Нужна версия, где в каталогах есть RTD-BR, которые можно в схему вставить. Я сам не считаю, а проверяю результаты. Но это в вертикальных однотрубных. Горизонтальные однотрубные применяем крайне редко (для гравитационных систем или складов каких -нибудь)
Сообщение отредактировал испытатель - 14.3.2016, 1:12
|
|
|
|
|
15.3.2016, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата(Андрей Серегин @ 10.3.2016, 0:23)  С чего Вы взяли, что я с не понимаю ? извините, я говорил вообще об общем........ ищут удобную программу, сами ничего не зная... а вы знаете, чтобы написать такую прогу, нужно знать и программирование и саму теплотехнику... чтобы знать чего писать... да и проргамма такая, если есть, разлагает понимания сути.. признаю, что у сервисных служб должна быть, которые прошли обучение, инструктаж
|
|
|
|
|
16.3.2016, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506

|
Цитата(испытатель @ 14.3.2016, 2:09)  Я сам не считаю, а проверяю результаты. А как коэффициент затекания в однотрубке проверяете, если не секрет ? Цитата(Inchin @ 14.3.2016, 0:05)  Извините, но делать подключение радиаторов "низ-низ" - неграмотно и неправильно. Главное , что экономично и все работает по факту, а вот прога реально не считает затекание в ОП. т.е невозможно рассчитать кол- во секций и т.д.
|
|
|
|
|
16.3.2016, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Inchin @ 13.3.2016, 23:05)  Извините, но делать подключение радиаторов "низ-низ" - неграмотно и неправильно. Цитата(Андрей Серегин @ 16.3.2016, 18:27)  Главное , что экономично и все работает по факту, а вот прога реально не считает затекание в ОП. т.е невозможно рассчитать кол- во секций и т.д. 1. Откройте тайну в чём экономичность подключения радиаторов "низ-низ". И по сравнению с каким подключением? 2. И по факту, подключение "низ-низ" очень часто работает криво и неправильно. К примеру на биметаллических радиаторах небольшой секционности.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|