Помогите с графиком температурным., Температурный график |
|
|
|
10.1.2016, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296

|
Кто как считал . по какой литературе. Есть мини котельная . 0,5 гкал /час отапливает жилые дома длины трасс небольшие . регулировка без элеваторов в домах. Кто как делает. В книге Соколова 3 температуры т1 т2 и т3 после Элеватора!. У меня без элеваторов.
|
|
|
|
|
10.1.2016, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201

|
Цитата(lit84 @ 10.1.2016, 13:34)  Кто как считал . по какой литературе. Есть мини котельная . 0,5 гкал /час отапливает жилые дома длины трасс небольшие . регулировка без элеваторов в домах. Кто как делает. В книге Соколова 3 температуры т1 т2 и т3 после Элеватора!. У меня без элеваторов. Лично я считаю (не знаю, правильно или нет) по тем же формулам, только подставляю т1=т3.
|
|
|
|
|
10.1.2016, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296

|
Цитата(SuperPashkin @ 10.1.2016, 21:44)  Лично я считаю (не знаю, правильно или нет) по тем же формулам, только подставляю т1=т3. Ясно. Т1 подающая магистраль примерно 90 град а т2 7обратная магистраль.0 град. И как работает график. ? Только Т1 формулу берём из Т3.
|
|
|
|
|
10.1.2016, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296

|
Цитата(jota @ 10.1.2016, 22:49)  Спасибо откуда формулы взяли с какой книги. Ссылался на что Цитата(jota @ 10.1.2016, 22:49)  У меня зависимая система и без элеваторов. Я думаю подайдет
|
|
|
|
|
10.1.2016, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(lit84 @ 10.1.2016, 17:34)  Кто как считал . по какой литературе. Есть мини котельная . 0,5 гкал /час отапливает жилые дома длины трасс небольшие . регулировка без элеваторов в домах. Кто как делает. В книге Соколова 3 температуры т1 т2 и т3 после Элеватора!. У меня без элеваторов. ???? Надо знать на какой график рассчитаны СО домов. По такому же графику должна работать котельная. Как правило 95-70С.
|
|
|
|
|
10.1.2016, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296

|
Цитата(awlan @ 10.1.2016, 23:02)  ???? Надо знать на какой график рассчитаны СО домов. По такому же графику должна работать котельная. Как правило 95-70С. Все рассчитано на 90 -70 Цитата(awlan @ 10.1.2016, 23:02)  ???? Надо знать на какой график рассчитаны СО домов. По такому же графику должна работать котельная. Как правило 95-70С. По формулам Соколовского книги какие формулы применять. Подающих и обратных трубопроводов там т1 , т2 и т3
|
|
|
|
|
10.1.2016, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
10.1.2016, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296

|
Цитата(jota @ 10.1.2016, 23:24)  Спасибо буду штудировать
|
|
|
|
|
11.1.2016, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296

|
Цитата(jota @ 10.1.2016, 23:24)  можно ли пользоваться этой методикой . на что ссылатся. http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskier...endacii232.html жилищная инспекция спрашиват какай вы пользуютесь методикой для расчета температурного графика ?
|
|
|
|
|
11.1.2016, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Мне вот помнится нравилась методика из Апарцева, там и готовый есть и самому посчитать можно.
|
|
|
|
|
11.1.2016, 13:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата 16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
|
|
|
|
|
11.1.2016, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296

|
Цитата(borm @ 11.1.2016, 22:05)  Мне вот помнится нравилась методика из Апарцева, там и готовый есть и самому посчитать можно. спасибо
|
|
|
|
|
12.1.2016, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296

|
Цитата(jota @ 10.1.2016, 22:49)  График у тебя построен при качественном регулировании относительной нагрузки и зависимой схеме присоединения отпительной установок. При отсутствии смешения на абонентской вводе. Есть в файле расчёта Эксель показатель степени. Откуда взята. С какой формулы.
|
|
|
|
|
12.1.2016, 17:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(lit84 @ 12.1.2016, 12:19)  Есть в файле расчёта Эксель показатель степени. Откуда взята. С какой формулы. 0,8=1/(1+n) при n=0,25 n - постоянная, зависящая от типа нагревательного прибора
|
|
|
|
|
12.1.2016, 18:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Наверное, лучше было обозначить буквой "m". В СП 41-101-95: Цитата в системах отопления с замоноличенными стояками и конвекторами «Прогресс» следует принимать m= 0,15, а в системах отопления с конвекторами «Комфорт» и открыто проложенными стояками m= 0,32. В системах с чугунными радиаторами m = 0,25
|
|
|
|
|
  |