> Тушение двигателей автобусов
Yulia_1
сообщение 10.1.2016, 15:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286909



Добрый день
Озадачилась способом тушения двигателей автобусов
Нашла в интернете "Cистема пожаротушения моторного отсека PROTENG" которая представляет собой запаянную с двух сторон полиамидную трубку длиной 2,2 м, заполненную огнетушащим газом в жидкой фазе (Хладон 227 еа).
Так вот что думаю- хладоны ведь тушат объемным способом а двигатель находится не в закрытом пространстве и как минимум с 2х сторон есть открытые "проемы" , по этому сомневаюсь в эффективности.
Помогите, пожалуйста, развеять сомнения!!!
И если я все таки права, то каким веществом правильно тушить мотор автобуса?

Заранее всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.1.2016, 9:32
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Yulia_1 @ 10.1.2016, 15:36) *
Добрый день
Озадачилась способом тушения двигателей автобусов
Нашла в интернете "Cистема пожаротушения моторного отсека PROTENG" которая представляет собой запаянную с двух сторон полиамидную трубку длиной 2,2 м, заполненную огнетушащим газом в жидкой фазе (Хладон 227 еа).
Так вот что думаю- хладоны ведь тушат объемным способом а двигатель находится не в закрытом пространстве и как минимум с 2х сторон есть открытые "проемы" , по этому сомневаюсь в эффективности.
Помогите, пожалуйста, развеять сомнения!!!
И если я все таки права, то каким веществом правильно тушить мотор автобуса?

Заранее всем спасибо!

Для газового пожаротушения отсек должен быть герметичным. Двери с притворами закрыты. Если помещение не закрыто, то газовое пожаротушение не проходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yulia_1
сообщение 11.1.2016, 13:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286909



Цитата(Водяной @ 11.1.2016, 8:32) *
Для газового пожаротушения отсек должен быть герметичным. Двери с притворами закрыты. Если помещение не закрыто, то газовое пожаротушение не проходит.

Спасибо за ответ. Я разделяю Ваше мнение.
Но у этой системы есть сертификаты и недавно встречала в интернете как баллонами с хладоном и трубкой FireTrace тушили двигатели автобусов.
И в то же время не нахожу информации, ГОСТов или чего-то более менее достоверного о том чем же эффективно тушить двигатели sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.1.2016, 15:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Для газового пожаротушения герметичный объём не обязателен. Существует и локальное пожаротушение по объёму. Другой вопрос, что для такого тушения требуется подача огнетушащего вещества в защищаемый объём в течение некоторого времени. Здесь это время не превышает секунды, что, к.м.к., маловато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yulia_1
сообщение 12.1.2016, 11:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286909



Цитата(Sindarkon @ 11.1.2016, 14:27) *
Для газового пожаротушения герметичный объём не обязателен. Существует и локальное пожаротушение по объёму. Другой вопрос, что для такого тушения требуется подача огнетушащего вещества в защищаемый объём в течение некоторого времени. Здесь это время не превышает секунды, что, к.м.к., маловато.




Sindarkon, Спасибо за ответ!
Вы могли бы дать ссылку на информацию о том, сколько нужно времени для подачи вещества в защищаемый объем, если речь идет о ФМ200 при негерметичном объеме ( я о моторном отсеке автобуса)?

Заранее очень благодарна!

Сообщение отредактировал Yulia_1 - 12.1.2016, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.1.2016, 12:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Такой информации нет. По российским нормативам локальное пожаротушение предусматривается только углекислотой (СП5, п.8.15).
Этот "Протенг" относится скорее к автономным установкам пожаротушения (СП5, п.11), но какими стандартами они регулируются (и регулируются ли вообще), я не имею понятия. Нужно смотреть сертификат соответствия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yulia_1
сообщение 13.1.2016, 17:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286909



huh.gif спасибо
будем искать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 21:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных