> Единовременная заправка автомобилей СУГ
Butaforii
сообщение 11.1.2016, 10:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 285792



Всех участников форума с прошедшими новогодними праздниками.

Согласно СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности пункт 8.14 На одном заправочном островке СУГ или КПГ должна предусматриваться единовременная заправка только одного автомобиля.
согласно этим же СП п.3.14 заправочный островок: Технологическая площадка, предназначенная для установки транспортного средства под заправку.
Вопрос такой - у одной ТРК, оснащенной двумя заправочными струбцинами, имеется два заправочных островка(с каждой стороны ТРК)?

ну примерно так нарисовал (принцип бензиновой ТРК)

/запр.остр./ {ТРК} /заправ.остр/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roma52125
сообщение 12.1.2016, 19:15
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.1.2016
Пользователь №: 286724



У ТРК с двумя заправочными рукавами могут быть организованы два заправочных островка, как вы и нарисовали, но согласно п. 8.15 вы должны будете установить между ними экран из негорючего материала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Osvlad
сообщение 21.12.2018, 11:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.6.2007
Пользователь №: 9736



Цитата(roma52125 @ 12.1.2016, 19:15) *
У ТРК согласно п. 8.15 вы должны будете установить между ними экран из негорючего материала.

Вопрос возник после посещения пожарного инспектора, который потребовал доказать пригодность защитного экрана к исполнению требований пожбезопасности. Причем в протоколе записал, что защитный экран между заправочными островками должен иметь предел огнестойкости EI-45. Это ведь получается преграда 1-го типа.
Где указаны требования к конструкции защитного экрана? так как в НПБ-111 и СП 156 есть только фраза защитные экраны из негорючего материала (экраны из негорючего материала)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных