Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет компенсации ППУ
tatutik
сообщение 11.1.2016, 17:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.5.2009
Пользователь №: 33298



Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с условно неподвижными опорами.
Проектирую тепловую сеть бесканально в ППУ изоляции диаметр 150, глубина заложения 1,5м. Неподвижную опору ставлю на выходе из котельной и в тепловой камере где происходит ответвление на здание и далее уменьшается диаметр. Думаю что на отрезке 57.5 необходимо поставить СКУ. Как рассчитать компенсацию? Расчетной программы на работе нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 101,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-gazkombud
сообщение 11.1.2016, 17:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093



Такую сложную трассу, вручную - никак. Посчитайте дома в старте. Может и не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cRAB
сообщение 11.1.2016, 17:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Цитата(igor-gazkombud @ 11.1.2016, 16:43) *
Посчитайте дома в старте.

Наверняка человеку за "РАСЧЕТЫ ДОМА" никто не платит и он не хочет их там делать ? =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatutik
сообщение 11.1.2016, 21:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.5.2009
Пользователь №: 33298



Была бы программа вопросов бы не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 12.1.2016, 10:37
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(tatutik @ 11.1.2016, 19:00) *
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с условно неподвижными опорами.
Проектирую тепловую сеть бесканально в ППУ изоляции диаметр 150, глубина заложения 1,5м. Неподвижную опору ставлю на выходе из котельной и в тепловой камере где происходит ответвление на здание и далее уменьшается диаметр. Думаю что на отрезке 57.5 необходимо поставить СКУ. Как рассчитать компенсацию? Расчетной программы на работе нет.

Какой температурный график?
Но при всём при этом...
Трасса АБСОЛЮТНО не качественная!
Надо понимать, что при бесканальной прокладки углы поворот менее 600 практически не компенсационные, у Вас же вся трасса из таких углов.

СКУ - Вам там ненужен нигде, Вам надо пересмотреть всю трассу.

Сообщение отредактировал nik4t - 12.1.2016, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatutik
сообщение 12.1.2016, 18:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.5.2009
Пользователь №: 33298



Температурный график 95-70. Большой возможности изменить трассу нет. Как быть???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barn
сообщение 12.1.2016, 19:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043



Цитата(tatutik @ 12.1.2016, 19:21) *
Температурный график 95-70. Большой возможности изменить трассу нет. Как быть???

Если вы проектировщик в проектной организации, то самое важное покинуть данное место работы до выдачи рабочки монтажной организации. Трасса в СТАРТе не пройдет, можно даже не вводить. Отводы меньше 45 градусов это скорее проблема чем дополнительный компенсатор.

Сообщение отредактировал Barn - 12.1.2016, 19:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 12.1.2016, 23:51
Сообщение #8


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(tatutik @ 12.1.2016, 19:21)
Температурный график 95-70. Большой возможности изменить трассу нет. Как быть???

Искать такую возможность.
Изменить трассу, это будет самоё дешёвое решение.

Сообщение отредактировал nik4t - 12.1.2016, 23:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 13.1.2016, 0:38
Сообщение #9


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



? дешёвое решение с изменением трассы ?

видимо спрашивающего интересует

дешёвое из дорогих решений без изменений трассы

Сообщение отредактировал дренаж - 13.1.2016, 0:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.1.2016, 0:54
Сообщение #10


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(дренаж @ 13.1.2016, 1:38)
? дешёвое решение с изменением трассы ?

видимо спрашивающего интересует

дешёвое из дорогих решений без изменений трассы

отсутствие опыта в проектировании, повлекшее рождение не приемлемого решения...
дешёвое из дорогих?
Варианты есть.
... но, мне кажется это будет экспорт из моей головы в чужую...
... ответ на топик вопрос получен...

Сообщение отредактировал nik4t - 13.1.2016, 0:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatutik
сообщение 13.1.2016, 9:07
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.5.2009
Пользователь №: 33298



А если вот так поменять трассировку?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.dwg ( 91,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 13.1.2016, 9:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



ППУИ заменить на NNNфлекс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 13.1.2016, 9:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(tatutik @ 13.1.2016, 9:07) *
А если вот так поменять трассировку?

Будет ещё хуже. Ищите более рациональные варианты трассировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatutik
сообщение 13.1.2016, 13:42
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.5.2009
Пользователь №: 33298



А что вы скажете если это будет не бесканально, а в канале? И заменено ППУ на минвату?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.1.2016, 18:53
Сообщение #15


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(nagger @ 13.1.2016, 11:30) *
ППУИ заменить на NNNфлекс?

Вариант.

Цитата(tatutik @ 13.1.2016, 15:42) *
А что вы скажете если это будет не бесканально, а в канале? И заменено ППУ на минвату?

Вариант №2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных