Цитата(tatutik @ 11.1.2016, 19:00)

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с условно неподвижными опорами.
Проектирую тепловую сеть бесканально в ППУ изоляции диаметр 150, глубина заложения 1,5м. Неподвижную опору ставлю на выходе из котельной и в тепловой камере где происходит ответвление на здание и далее уменьшается диаметр. Думаю что на отрезке 57.5 необходимо поставить СКУ. Как рассчитать компенсацию? Расчетной программы на работе нет.
Какой температурный график?
Но при всём при этом...
Трасса АБСОЛЮТНО не качественная!
Надо понимать, что при бесканальной прокладки углы поворот менее 60
0 практически не компенсационные, у Вас же вся трасса из таких углов.
СКУ - Вам там ненужен нигде, Вам надо пересмотреть всю трассу.
Сообщение отредактировал nik4t - 12.1.2016, 10:38