> приблизительный расчёт сопротивления создаваемого сетью воэдуховодов
Гость_OVKT_*
сообщение 29.12.2006, 17:09
Сообщение #31





Guest Forum






Набор "Сделай сам" для подбора воздуховодов. Распечатайте рисунок в масштабе (есть линейки), лучше всего вставив картинку в Word. Там в прорезь видно по номограмме оптимальное сечение и др. Если сумеете сделать, должно помочь. Но самостоятельные проектировщики такую таблицу держат в уме, само считается. Авторы: Ventus VTS Clima.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vts22.JPG ( 158,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 30.12.2006, 1:24
Сообщение #32





Guest Forum






к Алекс_Глoz

Спасибо, за интересное сообщение. Оно раскрывает подход к "быстрому" определению сопротивления вентсети на Западе. smile.gif
У меня подход примерно такой же, за исключение того, что набрасываю дополнительно 30-50 Па на клапаны на входе и выходе вентустановки, и на решётки беру 10-30 Па (наружная и на выходе, т.е. на каждую), плюс некоторую долю (интуитивно) на "самостийность" принятия решений по изменению конфигурации вентсети монтажниками. biggrin.gif
----------------
Господа, для информации:
практически любая программа подбора вентустановок (и - любого производителя) имеет возможность при указании параметров задать сопротивление фильтра при среднем загрязнении (обычно это порядка 60-65% от полной).
Это позволять взять за модель в эконом-варианте некий усреднённый случай (и согласиться с тем, что вначале эксплуатации фильтра будет некоторый "перебор" по расходу, а в конце - "недобор").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ryan Muller_*
сообщение 17.1.2007, 12:43
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата
Давно говорят, что каждую работу должны делать специально обученные люди. Я лично не берусь делать то, что не умею делать очень хорошо - стыдно потом будет., как в песне про сапожника и кого там, пирожника, что ли? Найдите специалиста, оплатите его труд и все.


Ох как как я поддерживаю данное выступление. clap.gif В буржуиндии давно так и делают. Только в Лапотной Рассии до сих пор все перректум делается. Просто за державу обидно! bang.gif

Читаешь иногда форум и оторопь берет. Кто только не береться делать вентиляцию. Да фиг бы сней с офисной вентиляцией, так они в аспирацию умудряются встрять. Давеча прибегает один деятель и орет, что у него движки вентиляторов горят даже когда они от сети (не электрической) отключены.
Мы его, говорит, отмотали от воздуховода, а фуфайки там нету :wacko: , и воздух летит как надо blink.gif , а движок греется так, что можно картошку на нем жарить.

Так как перед этим он пальцы гнул, что чего там считать-то? Я его просто послал. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных