Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Котельная для психоневрологического интерната
sometimes
сообщение 13.1.2016, 10:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Добрый день, господа!
Зашел проект проектирования психоневрологического интерната для постоянного проживания лиц, имеющих психоневрологические заболевания.
Теплоснабжение - блочно-модульная котельная.
Вот к ней есть вопросы. Тема перемусоленная много раз, но, тем не менее, поднимаю снова.
Какая категория? Самой котельной и потребителей. Наши эксперты пожали плечами и хотят всего по максимуму.

Если относить и потребителей, и котельную к первой категории, то к чему это в итоге приведет?
Планируется два котла.
Достаточно ли будет для данного случая:
- предусмотреть установку двух котлов (на полную мощность оба задействованы), при этом один в случае аварии обеспечит работу в режиме согласно п.4.14 СП 89.13330 КУ;
- установку баков аварийного топлива (дизельное на трое суток).

Возможно ли обойтись без 100% резервирования по мощности котлов, двойного газопровода на вводе после ШРП.
Возможно, кто-то знает, нужен ли сухотруб теплосети или можно обойтись.

Возможно, у кого-то есть пример установки баков аварийного топлива в пристройке к котельной.
И в связи с этим, требуется ли исполнения п. 10.10 СНиП 2.11.03-93 (хотелось бы увидеть, как).

Спасибо!

Сообщение отредактировал sometimes - 13.1.2016, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 13.1.2016, 11:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Категорию потребителя тепла нужно прописать в Задании на проектирование (о чем собственно и сказано в СП 89.13330) - чтобы заказчик также брал не себя ответственность за реализуемые решения. Лучше первую, так как проживающие в интернате - люди беспомощные.
по СП 124.13330 можно в качестве резервного источника предусмотреть и передвижной источник теплоснабжения (котельную), но передвижной источник должен быть или закуплен и храниться на складе интерната или у сторонней теплоснабжающей организации, которая могла бы предоставить котельную в аренду (договор с ней заключить).

По СП89.13330 теперь все отдельностоящие котельные, являющиеся единственным источником теплоснабжения, являются 1 категории.

PS СНиП 2.11.03-93 в топку. Заменен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 13.1.2016, 12:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 11:44) *
Категорию потребителя тепла нужно прописать в Задании на проектирование (о чем собственно и сказано в СП 89.13330) - чтобы заказчик также брал не себя ответственность за реализуемые решения. Лучше первую, так как проживающие в интернате - люди беспомощные.
по СП 124.13330 можно в качестве резервного источника предусмотреть и передвижной источник теплоснабжения (котельную), но передвижной источник должен быть или закуплен и храниться на складе интерната или у сторонней теплоснабжающей организации, которая могла бы предоставить котельную в аренду (договор с ней заключить).


выходит, по СП 124.13330 мне необходимо либо закупить, либо построить рядом аналогичную котельную (100% резервирование), либо в этой котельной предусмотреть установку не двух, а четырех котлов, два из которых законсервировать?
Одним п. 4.14 отделаться нельзя?

Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 11:44) *
PS СНиП 2.11.03-93 в топку. Заменен.


а у меня NormaCS выдает как действующий unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 13.1.2016, 12:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



АИТ в СП рассматривается изначально как резервный источник при наличии централизованного теплоснабжения. Государству стало невыгодно, чтобы население и организации теплоснабжались от собственных АИТ.

Насчет СНиП - см. СП 110.13330.2011:
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10Q53.html

параллельно действует МЧСовский СП155.13130.2014 и РТНское Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (Приказ от 26 декабря 2012 г. № 777)

PS одна котельная = один источник (вне зависимости от количества котлов)

Сообщение отредактировал timofeyprof - 13.1.2016, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 13.1.2016, 12:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 12:48) *
АИТ в СП рассматривается изначально как резервный источник при наличии централизованного теплоснабжения. Государству стало невыгодно, чтобы население и организации теплоснабжались от собственных АИТ.

PS одна котельная = один источник (вне зависимости от количества котлов)


Логично, но интернат в селе, ничего централизованного там и близко нет. А по категории вот к первой попадает и все тут. Где взять второй источник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 13.1.2016, 13:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(sometimes @ 13.1.2016, 13:53) *
Где взять второй источник?


Цитата(sometimes @ 13.1.2016, 13:39) *
выходит, по СП 124.13330 мне необходимо либо закупить, либо построить рядом аналогичную котельную (100% резервирование)


Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 12:44) *
по СП 124.13330 можно в качестве резервного источника предусмотреть и передвижной источник теплоснабжения (котельную), но передвижной источник должен быть или закуплен и храниться на складе интерната или у сторонней теплоснабжающей организации, которая могла бы предоставить котельную в аренду (договор с ней заключить).


сами же повторили ранее полученный ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 13.1.2016, 13:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 13:03) *
сами же повторили ранее полученный ответ.


Было бы неплохо ограничится одной котельной, в этом дело. Вторую строить никто не будет.
Задача в том, чтобы при наличии одной котельной максимально выполнить требования действующих норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 21.1.2016, 11:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(sometimes @ 13.1.2016, 10:38) *
Возможно, у кого-то есть пример установки баков аварийного топлива в пристройке к котельной.
И в связи с этим, требуется ли исполнения п. 10.10 СНиП 2.11.03-93 (хотелось бы увидеть, как).

Резервный склад для газовой котельной. Горелки жидкого тплива хранятся в помещении котельной.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________________.pdf ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 27.1.2016, 9:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(спец @ 21.1.2016, 11:26) *
Резервный склад для газовой котельной. Горелки жидкого тплива хранятся в помещении котельной.


вот спасибо Вам, добрый человек!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.1.2016, 9:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(спец @ 21.1.2016, 12:26) *
Резервный склад для газовой котельной. Горелки жидкого тплива хранятся в помещении котельной.

дешевле предусмотреть комбинированные горелки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 27.1.2016, 10:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(timofeyprof @ 27.1.2016, 9:32) *
дешевле предусмотреть комбинированные горелки...


да, у нас будут комбинированные, но вопрос был как раз в организации помещения.
много вопросов от экспертов, которые просят совместить слив от заправочной автоцистерны и слив от склада ДТ.
организация, которая будет изготовлять блочно-модульный склад топлива - на данном этапе только определяется на тендере.
а ПД сдаем этим месяцем. Вот и выкручиваемся, как можем, с миру по нитке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana_okt
сообщение 28.1.2016, 7:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2010
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556



В 2009 г. выполняли аналогичный проект блочной котельной к центральной районной больницы. Подвод диз. топлива делали первый раз поэтому такое количество замечаний. В итоге экспертизу прошли, котельная давно смонтирована, нареканий нет. Может пригодится в качестве примера.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 2,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 176,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 28.1.2016, 11:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(Svetlana_okt @ 28.1.2016, 7:51) *
В 2009 г. выполняли аналогичный проект блочной котельной к центральной районной больницы. Подвод диз. топлива делали первый раз поэтому такое количество замечаний. В итоге экспертизу прошли, котельная давно смонтирована, нареканий нет. Может пригодится в качестве примера.


спасибо!

в части решений о резервировании котельной для первой категории и первой категории потребителя принято следующее:
- резервирование котельной в части топлива (аварийное - дизельное топливо, запас три дня работы);
- резервирование котлов согласно п. 4.14 СП 89.13330: из двух котлов в случае аварии одного второй обеспечивает отпуск тепловой энергии в количестве, предусмотренном п.4.14;
- резервирование тепловой сети - трехтрубка, резервный теплопровод (сухотруб), в случае аварии берет на себя роль выбывшего из строя.

Пока так. Экспертиза не против.

Сообщение отредактировал sometimes - 28.1.2016, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.1.2016, 16:03
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Странно, что экспертиза не против одной резервной трубы.
Обычно прокладывают еще одну двухтрубку резервную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 29.1.2016, 11:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(Vano @ 28.1.2016, 16:03) *
Странно, что экспертиза не против одной резервной трубы.
Обычно прокладывают еще одну двухтрубку резервную.


Это пока по предварительным консультациям. В ходе пьесы, если изменится что-то, отпишусь.
Потому как помимо второй нитки теплотрассы думали и над резервным котлом в котельной, который бы обеспечил 100% подачу тепловой энергии в случае выхода из строя одного из рабочих котлов.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.1.2016, 13:35
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Там вот еще в чем может быть проблема.
Резервирование ГВС.
Если интернат сущ, то можно резервировать электронагревателями в местах водоразбора.
Но может не хватить мощности электры.
В ИТП у меня был случай запретили резервировать установкой одного эл водонагревателя в госжкспертизе классифицируя его как эл котел.
Ставил резервный ТО на ГВС - вот из этих соображений тоже выходит вторая нитка ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 29.1.2016, 14:10
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(Vano @ 29.1.2016, 13:35) *
Там вот еще в чем может быть проблема.
Резервирование ГВС.
Если интернат сущ, то можно резервировать электронагревателями в местах водоразбора.
Но может не хватить мощности электры.
В ИТП у меня был случай запретили резервировать установкой одного эл водонагревателя в госжкспертизе классифицируя его как эл котел.
Ставил резервный ТО на ГВС - вот из этих соображений тоже выходит вторая нитка ТС.


ГСВ - делает другой отдел, приготовление в ИТП.
Но насколько я поняла, электрообогреватели ставить нельзя для наших потребителей (интернат с нуля).
А чем они будут резервировать - не знаю, нужно уточнять, будет ли вообще у них резервирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.1.2016, 16:51
Сообщение #18


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Что будет - это точно - требование в нормах.
Либо электрой в ИТП либо резервным ТО и тут как раз через резервную ТС от резервного котла и с резервированием топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 15.2.2016, 16:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Проект прошел экспертизу. В итоге по проектным решением (может кому пригодится):
- ТС трехтрубка с резервным сухотрубом, переключение в котельной и ИТП потребителя;
- резервное топливо - дизельное на трое суток работы в пристроенном помещении к котельной;
- общую мощность котельной уменьшили, осталось так же два рабочих котла, один из которых в случае аварии перекрывает потребность на ОВ по максимуму и ГСВ среднечасовой (как положено при выборе мощности котельной)
(общая мощность котельной в итоге сложилась из всех максимальных часовых нагрузок), по замечаниям экспертизы резали нагрузки и мы уже выкручивались как могли.
- на счет резервирования ГВС - в ИТП второй резервный теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.2.2016, 17:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



странно что эксперты пропустили 3-дневный запас на резервное топливоснабжение. на 3 дня только аварийное может быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 15.2.2016, 17:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(timofeyprof @ 15.2.2016, 17:05) *
странно что эксперты пропустили 3-дневный запас на резервное топливоснабжение. на 3 дня только аварийное может быть...


да, вы правы, аварийное )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 19.2.2016, 19:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(timofeyprof @ 27.1.2016, 9:32) *
дешевле предусмотреть комбинированные горелки...

В данном случае склад делали на существующую котельную и заменять горелки дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 13:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных