|
  |
Котельная для психоневрологического интерната |
|
|
|
13.1.2016, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Добрый день, господа! Зашел проект проектирования психоневрологического интерната для постоянного проживания лиц, имеющих психоневрологические заболевания. Теплоснабжение - блочно-модульная котельная. Вот к ней есть вопросы. Тема перемусоленная много раз, но, тем не менее, поднимаю снова. Какая категория? Самой котельной и потребителей. Наши эксперты пожали плечами и хотят всего по максимуму.
Если относить и потребителей, и котельную к первой категории, то к чему это в итоге приведет? Планируется два котла. Достаточно ли будет для данного случая: - предусмотреть установку двух котлов (на полную мощность оба задействованы), при этом один в случае аварии обеспечит работу в режиме согласно п.4.14 СП 89.13330 КУ; - установку баков аварийного топлива (дизельное на трое суток).
Возможно ли обойтись без 100% резервирования по мощности котлов, двойного газопровода на вводе после ШРП. Возможно, кто-то знает, нужен ли сухотруб теплосети или можно обойтись.
Возможно, у кого-то есть пример установки баков аварийного топлива в пристройке к котельной. И в связи с этим, требуется ли исполнения п. 10.10 СНиП 2.11.03-93 (хотелось бы увидеть, как).
Спасибо!
Сообщение отредактировал sometimes - 13.1.2016, 10:40
|
|
|
|
|
13.1.2016, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Категорию потребителя тепла нужно прописать в Задании на проектирование (о чем собственно и сказано в СП 89.13330) - чтобы заказчик также брал не себя ответственность за реализуемые решения. Лучше первую, так как проживающие в интернате - люди беспомощные. по СП 124.13330 можно в качестве резервного источника предусмотреть и передвижной источник теплоснабжения (котельную), но передвижной источник должен быть или закуплен и храниться на складе интерната или у сторонней теплоснабжающей организации, которая могла бы предоставить котельную в аренду (договор с ней заключить).
По СП89.13330 теперь все отдельностоящие котельные, являющиеся единственным источником теплоснабжения, являются 1 категории.
PS СНиП 2.11.03-93 в топку. Заменен.
|
|
|
|
|
13.1.2016, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 11:44)  Категорию потребителя тепла нужно прописать в Задании на проектирование (о чем собственно и сказано в СП 89.13330) - чтобы заказчик также брал не себя ответственность за реализуемые решения. Лучше первую, так как проживающие в интернате - люди беспомощные. по СП 124.13330 можно в качестве резервного источника предусмотреть и передвижной источник теплоснабжения (котельную), но передвижной источник должен быть или закуплен и храниться на складе интерната или у сторонней теплоснабжающей организации, которая могла бы предоставить котельную в аренду (договор с ней заключить). выходит, по СП 124.13330 мне необходимо либо закупить, либо построить рядом аналогичную котельную (100% резервирование), либо в этой котельной предусмотреть установку не двух, а четырех котлов, два из которых законсервировать? Одним п. 4.14 отделаться нельзя? Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 11:44)  PS СНиП 2.11.03-93 в топку. Заменен. а у меня NormaCS выдает как действующий
|
|
|
|
|
13.1.2016, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
АИТ в СП рассматривается изначально как резервный источник при наличии централизованного теплоснабжения. Государству стало невыгодно, чтобы население и организации теплоснабжались от собственных АИТ. Насчет СНиП - см. СП 110.13330.2011: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10Q53.htmlпараллельно действует МЧСовский СП155.13130.2014 и РТНское Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (Приказ от 26 декабря 2012 г. № 777) PS одна котельная = один источник (вне зависимости от количества котлов)
Сообщение отредактировал timofeyprof - 13.1.2016, 12:49
|
|
|
|
|
13.1.2016, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 12:48)  АИТ в СП рассматривается изначально как резервный источник при наличии централизованного теплоснабжения. Государству стало невыгодно, чтобы население и организации теплоснабжались от собственных АИТ.
PS одна котельная = один источник (вне зависимости от количества котлов) Логично, но интернат в селе, ничего централизованного там и близко нет. А по категории вот к первой попадает и все тут. Где взять второй источник?
|
|
|
|
|
13.1.2016, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(sometimes @ 13.1.2016, 13:53)  Где взять второй источник? Цитата(sometimes @ 13.1.2016, 13:39)  выходит, по СП 124.13330 мне необходимо либо закупить, либо построить рядом аналогичную котельную (100% резервирование) Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 12:44)  по СП 124.13330 можно в качестве резервного источника предусмотреть и передвижной источник теплоснабжения (котельную), но передвижной источник должен быть или закуплен и храниться на складе интерната или у сторонней теплоснабжающей организации, которая могла бы предоставить котельную в аренду (договор с ней заключить). сами же повторили ранее полученный ответ.
|
|
|
|
|
13.1.2016, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 13:03)  сами же повторили ранее полученный ответ. Было бы неплохо ограничится одной котельной, в этом дело. Вторую строить никто не будет. Задача в том, чтобы при наличии одной котельной максимально выполнить требования действующих норм.
|
|
|
|
|
21.1.2016, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(sometimes @ 13.1.2016, 10:38)  Возможно, у кого-то есть пример установки баков аварийного топлива в пристройке к котельной. И в связи с этим, требуется ли исполнения п. 10.10 СНиП 2.11.03-93 (хотелось бы увидеть, как). Резервный склад для газовой котельной. Горелки жидкого тплива хранятся в помещении котельной.
|
|
|
|
|
27.1.2016, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Цитата(спец @ 21.1.2016, 11:26)  Резервный склад для газовой котельной. Горелки жидкого тплива хранятся в помещении котельной. вот спасибо Вам, добрый человек!
|
|
|
|
|
27.1.2016, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(спец @ 21.1.2016, 12:26)  Резервный склад для газовой котельной. Горелки жидкого тплива хранятся в помещении котельной. дешевле предусмотреть комбинированные горелки...
|
|
|
|
|
27.1.2016, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Цитата(timofeyprof @ 27.1.2016, 9:32)  дешевле предусмотреть комбинированные горелки... да, у нас будут комбинированные, но вопрос был как раз в организации помещения. много вопросов от экспертов, которые просят совместить слив от заправочной автоцистерны и слив от склада ДТ. организация, которая будет изготовлять блочно-модульный склад топлива - на данном этапе только определяется на тендере. а ПД сдаем этим месяцем. Вот и выкручиваемся, как можем, с миру по нитке.
|
|
|
|
|
28.1.2016, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2010
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556

|
В 2009 г. выполняли аналогичный проект блочной котельной к центральной районной больницы. Подвод диз. топлива делали первый раз поэтому такое количество замечаний. В итоге экспертизу прошли, котельная давно смонтирована, нареканий нет. Может пригодится в качестве примера.
|
|
|
|
|
28.1.2016, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Цитата(Svetlana_okt @ 28.1.2016, 7:51)  В 2009 г. выполняли аналогичный проект блочной котельной к центральной районной больницы. Подвод диз. топлива делали первый раз поэтому такое количество замечаний. В итоге экспертизу прошли, котельная давно смонтирована, нареканий нет. Может пригодится в качестве примера. спасибо! в части решений о резервировании котельной для первой категории и первой категории потребителя принято следующее: - резервирование котельной в части топлива (аварийное - дизельное топливо, запас три дня работы); - резервирование котлов согласно п. 4.14 СП 89.13330: из двух котлов в случае аварии одного второй обеспечивает отпуск тепловой энергии в количестве, предусмотренном п.4.14; - резервирование тепловой сети - трехтрубка, резервный теплопровод (сухотруб), в случае аварии берет на себя роль выбывшего из строя. Пока так. Экспертиза не против.
Сообщение отредактировал sometimes - 28.1.2016, 11:21
|
|
|
|
|
28.1.2016, 16:03
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Странно, что экспертиза не против одной резервной трубы. Обычно прокладывают еще одну двухтрубку резервную.
|
|
|
|
|
29.1.2016, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Цитата(Vano @ 28.1.2016, 16:03)  Странно, что экспертиза не против одной резервной трубы. Обычно прокладывают еще одну двухтрубку резервную. Это пока по предварительным консультациям. В ходе пьесы, если изменится что-то, отпишусь. Потому как помимо второй нитки теплотрассы думали и над резервным котлом в котельной, который бы обеспечил 100% подачу тепловой энергии в случае выхода из строя одного из рабочих котлов.
|
|
|
|
|
29.1.2016, 13:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Там вот еще в чем может быть проблема. Резервирование ГВС. Если интернат сущ, то можно резервировать электронагревателями в местах водоразбора. Но может не хватить мощности электры. В ИТП у меня был случай запретили резервировать установкой одного эл водонагревателя в госжкспертизе классифицируя его как эл котел. Ставил резервный ТО на ГВС - вот из этих соображений тоже выходит вторая нитка ТС.
|
|
|
|
|
29.1.2016, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Цитата(Vano @ 29.1.2016, 13:35)  Там вот еще в чем может быть проблема. Резервирование ГВС. Если интернат сущ, то можно резервировать электронагревателями в местах водоразбора. Но может не хватить мощности электры. В ИТП у меня был случай запретили резервировать установкой одного эл водонагревателя в госжкспертизе классифицируя его как эл котел. Ставил резервный ТО на ГВС - вот из этих соображений тоже выходит вторая нитка ТС. ГСВ - делает другой отдел, приготовление в ИТП. Но насколько я поняла, электрообогреватели ставить нельзя для наших потребителей (интернат с нуля). А чем они будут резервировать - не знаю, нужно уточнять, будет ли вообще у них резервирование.
|
|
|
|
|
29.1.2016, 16:51
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Что будет - это точно - требование в нормах. Либо электрой в ИТП либо резервным ТО и тут как раз через резервную ТС от резервного котла и с резервированием топлива.
|
|
|
|
|
15.2.2016, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Проект прошел экспертизу. В итоге по проектным решением (может кому пригодится): - ТС трехтрубка с резервным сухотрубом, переключение в котельной и ИТП потребителя; - резервное топливо - дизельное на трое суток работы в пристроенном помещении к котельной; - общую мощность котельной уменьшили, осталось так же два рабочих котла, один из которых в случае аварии перекрывает потребность на ОВ по максимуму и ГСВ среднечасовой (как положено при выборе мощности котельной) (общая мощность котельной в итоге сложилась из всех максимальных часовых нагрузок), по замечаниям экспертизы резали нагрузки и мы уже выкручивались как могли. - на счет резервирования ГВС - в ИТП второй резервный теплообменник.
|
|
|
|
|
15.2.2016, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
странно что эксперты пропустили 3-дневный запас на резервное топливоснабжение. на 3 дня только аварийное может быть...
|
|
|
|
|
15.2.2016, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Цитата(timofeyprof @ 15.2.2016, 17:05)  странно что эксперты пропустили 3-дневный запас на резервное топливоснабжение. на 3 дня только аварийное может быть... да, вы правы, аварийное )
|
|
|
|
|
19.2.2016, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(timofeyprof @ 27.1.2016, 9:32)  дешевле предусмотреть комбинированные горелки... В данном случае склад делали на существующую котельную и заменять горелки дороже.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|