|
  |
ГПЗ, некоторые вопросы |
|
|
|
13.1.2016, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.10.2015
Пользователь №: 280263

|
Здравствуйте! Необходимо создать концепцию системы вентиляции, цеха с обращающимся в технологическом цикле природным газом, категория А. Площадь около 1000м2, высота помещения 15 метров. Теплоизбытки и выделяющиеся вредности на данном этапе определить нельзя. Поэтому прикидочный расчет предполагается вести по нормируемым кратностям. 1. Таблицы в РД 39-135-94 и ВНТП 3-85 говорят о том, что нам необходима кратность воздухообмена - 10 об/час, при этом, в расчете принимаем не фактическую высоту помещения а только 6 м. То есть, производительность общеобменной системы вентиляции будет определяться как 10(об/час)*1000(м2)*6(м)=60000(м3/час) 2 ВНТП 3-85 устанавливает для нас кратность аварийной вентиляции в размере 8 об/час и уже по полному объему. то есть производительность аварийной вентиляции определяется как 8(об/час)*1000(м2)*15(м)=120000(м3/час) 3 Отопление будет выполнено гладкотрубными регистрами на расчетную температуру внутреннего воздуха +5 градусов. Догрев до +10 будет производится воздушным отоплением совмещенным с приточной системой вентиляции(калорифер в вентустановке) Тут возникает куча вопросов)) 4 Как должно быть организовано резервирование вентиляционных мощностей? Интуиция подсказывает что на таком опасном объекте должен быть предусмотрен 100% резерв по приточке и вытяжке. Технико экономические соображения подсказывают что по приточке достаточно предусмотреть резервный двигатель в вентустановке, но чем обосновать это решение (какими нормами)? более безопасно выглядит резервный вентилятор с двигателем, еще лучше прямое дублирование приточной установки, вместе с калорифером и фильтром. По вытяжной общеобменке не возникает других соображений кроме как предусмотреть 100% резерв вентиляторов, или могут быть какие то еще соображения? 5 По моим представлениям и исходя из обработанной нормативной литературы аварийная вентиляция в резервировании не нуждается и все вытяжные системы будут выглядеть так: 60тыс.м3/ч - общеобм.вытяжная + 60тыс.м3/ч - 100% резерв общеобм.вытяжной вентиляции + 120тыс.м3/ч - аварийная вытяжная вентиляция, получаем что на крыше должны находится вытяжные вентиляторы с суммарной производительностью в 240тыс.м3/час, хоть подавляющую часть времени будет задействована только четверть производительности, предполагается использовать общую производительность для, так сказать, продувки в пиковые часы жары в летний период. какие есть мнения по этому поводу? может быть есть более оптимальные и обоснованные варианты? 6 В аварийном режиме вытяжка вынесет весь воздух меньше чем за 5 минут, если не осуществить организованного возмещения вытяжного воздуха, то в холодный период года это может оказаться критично, т.к. расчетная температура наружного воздуха ниже 40оС. Как быть в такой ситуации? предусматривать дикие пиковые мощности(несколько мегаватт) для нагрева 180тыс.м3/ч воздуха от (условно) -45оС до (хотябы) +5оС ? Подскажите кто чем может, в чем я ошибаюсь, на что еще обратить внимание?
|
|
|
|
|
13.1.2016, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
По пунктам. 1, 2. Еще читать СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2013. 3. Какая куча вопросов? Это стандартный расчет воздушного отопления с дежурным водяным. 4. Вопрос снимется прочтением нормативных документов из п. 2; 5, 6. Для того и нанимают технолога и проектируют по технологическому заданию, чтобы не городить такой огород из вентиляторов. Иначе на приток должны быть отверстия в стенах с клапанами и калориферами. 7. Наймите грамотного инженера ОВ на объект.
|
|
|
|
|
13.1.2016, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.10.2015
Пользователь №: 280263

|
Цитата(Странная Белка @ 13.1.2016, 17:12)  По пунктам. 1, 2. Еще читать СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2013. 3. Какая куча вопросов? Это стандартный расчет воздушного отопления с дежурным водяным. 4. Вопрос снимется прочтением нормативных документов из п. 2; 5, 6. Для того и нанимают технолога и проектируют по технологическому заданию, чтобы не городить такой огород из вентиляторов. Иначе на приток должны быть отверстия в стенах с клапанами и калориферами. 7. Наймите грамотного инженера ОВ на объект. 1, 2. все, кажется, прочитано 3 куча вопросов которая следует ниже, в предыдущих пунктах все в порядке 4 СП 7.131...... не говорит ничего о резервировании СП 60.133..... о резервировании говорит вот что Цитата СП 60.13330.2012 п.7.2.7 Для систем воздушного отопления и систем приточной вентиляции, совмещенных с воздушным отоплением, следует предусматривать: -резервные циркуляционные насосы для воздухонагревателей и резервные вентиляторы (или электродвигатели для вентиляторов); -не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем). При выходе из строя вентилятора одного из двух агрегатов (систем) допускается снижение температуры воздуха в помещении на период проведения ремонтных работ ниже нормируемой, но не ниже допустимой температуры воздуха в нерабочее время согласно 5.2. п.7.2.11 Системы механической вытяжной общеобменной вентиляции для помещений категорий А и Б следует предусматривать с одним резервным вентилятором для каждой системы или одним резервным вентилятором для нескольких систем, обеспечивающим расход воздуха, необходимый для поддержания в помещениях концентрации горючих газов, паров или пыли, не превышающей 10 % НКПРП газо-, паро- и пылевоздушных смесей. Резервный вентилятор допускается не предусматривать: а) если при остановке системы общеобменной вентиляции может быть остановлено связанное с ней технологическое оборудование и прекращено выделение горючих газов, паров и пыли; б) если в помещении предусмотрена аварийная вентиляция с расходом воздуха не менее необходимого для обеспечения концентрации горючих газов, паров или пыли, не превышающей 10 % НКПРП газо-, паро- и пылевоздушных смесей. Если резервный вентилятор в соответствии с 7.2.11 а и б не установлен, то следует предусматривать включение аварийной сигнализации. на мой взгляд, это вата 5,6 одна из версий, клапана в стенах с воздушными подогревателями, но для них нужен забор воздуха из точки исключающей образование вредных и взрывоопасных смесей, в какой то из норм сказано что это 3 метра над уровнем кровли)) а это дополнительные воздухозаборные трубы по периметру здания и вообще сыр бор 7 я, в общем то, для того чтобы стать грамотным инженером ОВ спасибо за столь быстрый ответ!
|
|
|
|
|
13.1.2016, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
4. Обратите внимание на п. 4.13 ВНТП 3-85. Там даже для полноценного воздушного отопления разрешается уходить от резервирования при наличии 2-х и более прит. систем. У Вас большой воздухообмен – м.б. лучше предусмотреть 2 приточки по 50% каждая? И обратите внимание на п. 7.5.2 СП 60 по дисбалансу Последнее предложение п. 4.29 ВНТП наводит на вывод о необходимости резервирования вытяжки в помещениях объёмом более 500 м3. А что написано в задании от ТХ? довольно часто даже сразу в ТЗ указывается необходимость резерва для вытяжки.
5. Если у Вас именно цех (а не насосная или компрессорная), то по п. 4.39 аварийная вентиляция должна обеспечивать 8 полных объёмов совместно с общеобменной, а не в дополнение к ней. Т.е. по п. 4.40 : 60000 (1 общеобменка с резервом) + 60000 (дополнит. аварийная вытяжка) = 120000 Или по п. 4.41 : 2 общеобменки (без резерва) по 30000 + 60000 (дополнит. аварийная вытяжка) = 120000
|
|
|
|
|
13.1.2016, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Что-то у меня такое чувство, что тут большой косяк с технологией и с генпланом. Или это в существующее производство что-то пристраивают? Я последние 3 года только ГПЗ с НПЗ и занимаюсь. У них вентиляция требуется только в подстанциях, административно-бытовых зданиях и в зданиях грануляции серы какой-нибудь, которые вынесены из опасной зоны, чтобы как-раз не городить трубы и все остальное. Колитесь, что у вас за зверь. По резервированию - берите 100% на все, т.е. по 2 установки и по 2 вентилятора. Фокусы с электродвигателями в категории А не прокатывают. Как и с 50% резервом.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 13.1.2016, 18:29
|
|
|
|
|
14.1.2016, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.10.2015
Пользователь №: 280263

|
Цитата 4. Обратите внимание на п. 4.13 ВНТП 3-85. Там даже для полноценного воздушного отопления разрешается уходить от резервирования при наличии 2-х и более прит. систем. У Вас большой воздухообмен – м.б. лучше предусмотреть 2 приточки по 50% каждая? мне нравится как это звучит, но сам пункт 4.13 находится в подразделе Требования к отоплению, то есть предусмотрен он для обеспечения температуры внутреннего воздуха, соответственно он не должен быть применен к нашей задаче, так как она заключается в обеспечении необходимого воздухообмена. Цитата И обратите внимание на п. 7.5.2 СП 60 по дисбалансу Тоже хороший пункт, отрицательный дисбаланс я держу в памяти и он найдет свое применение, но только в целях избежания проникновения внутреннего воздуха цеха во вспомогательные помещения(венткамера, электропомещения), то есть во избежание обратной инфильтрации. В моем понимании, мы не можем играть с объемом подаваемого воздуха, так как его количество продиктовано нормами безопасности (разбавление вредностей, опасных концентраций взрывоопасных веществ и снятие теплоизбытков) В ТЗ сказано что все должно быть выполнено с учетом требований нормативных документов 5 конкретно, это не помещение компрессорной или насосной СГ, но это помещение где в каком то количестве будет находиться СГ, поэтому 8 крат дополнительно к общеобменной.
|
|
|
|
|
14.1.2016, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.10.2015
Пользователь №: 280263

|
Цитата Что-то у меня такое чувство, что тут большой косяк с технологией и с генпланом. Или это в существующее производство что-то пристраивают? Я последние 3 года только ГПЗ с НПЗ и занимаюсь. У них вентиляция требуется только в подстанциях, административно-бытовых зданиях и в зданиях грануляции серы какой-нибудь, которые вынесены из опасной зоны, чтобы как-раз не городить трубы и все остальное. Колитесь, что у вас за зверь. По резервированию - берите 100% на все, т.е. по 2 установки и по 2 вентилятора. Фокусы с электродвигателями в категории А не прокатывают. Как и с 50% резервом. А почему у вас возникло такое чувство? Может быть, я погорячился, назвав тему ГПЗ, это широкое понятие. Более конкретно будет звучать УПГ - установка подготовки газа, и это капитальный объект.
|
|
|
|
|
14.1.2016, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(fun @ 14.1.2016, 10:20)  Тоже хороший пункт, отрицательный дисбаланс я держу в памяти и он найдет свое применение, но только в целях избежания проникновения внутреннего воздуха цеха во вспомогательные помещения(венткамера, электропомещения), то есть во избежание обратной инфильтрации. В моем понимании, мы не можем играть с объемом подаваемого воздуха, так как его количество продиктовано нормами безопасности (разбавление вредностей, опасных концентраций взрывоопасных веществ и снятие теплоизбытков) Во-первых, это не игра, а просто соблюдение нормативных требований для Вашего помещения кат. А - именно потому Вам Странная Белка и указала на СП 60. Не забывайте, что Экспертиза проверяет ПД на соответствие действующим нормам, а не Вашим рассуждениям. Кроме того, Вы вообще пока не имеете никакого представления о вредностях, не рассчитываете по ним воздухообмен, а пользуетесь допустимой возможностью назначения кратностей. Во-вторых, в помещении (согласно законам физики) расход притока будет в итоге равен расходу вытяжки - приток будет складываться из расхода приточных систем и неорганизованного (за счёт дисбаланса) поступления приточного воздуха из смежных помещений и снаружи здания. Цитата(fun @ 14.1.2016, 10:20)  5 конкретно, это не помещение компрессорной или насосной СГ, но это помещение где в каком то количестве будет находиться СГ, поэтому 8 крат дополнительно к общеобменной. На это есть указание в нормах, в технологическом задании? Или это опять Ваше личное мнение?
|
|
|
|
|
14.1.2016, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.10.2015
Пользователь №: 280263

|
Цитата(ИОВ @ 14.1.2016, 11:32)  Во-первых, это не игра, а просто соблюдение нормативных требований для Вашего помещения кат. А - именно потому Вам Странная Белка и указала на СП 60. Не забывайте, что Экспертиза проверяет ПД на соответствие действующим нормам, а не Вашим рассуждениям. Кроме того, Вы вообще пока не имеете никакого представления о вредностях, не рассчитываете по ним воздухообмен, а пользуетесь допустимой возможностью назначения кратностей. Во-вторых, в помещении (согласно законам физики) расход притока будет в итоге равен расходу вытяжки - приток будет складываться из расхода приточных систем и неорганизованного (за счёт дисбаланса) поступления приточного воздуха из смежных помещений и снаружи здания.
На это есть указание в нормах, в технологическом задании? Или это опять Ваше личное мнение? во-первых и во-вторых, я вас услышал, спасибо! но по существу ничего нового, кроме того что вы коснулись экспертизы, это тоже волнующий момент и крайне многосторонний, это я понимаю даже из своего небольшого опыта насчет 8 крат аварийки. да на это есть прямое указание в ВНТП 3-85: Цитата 4.39. Производительность систем аварийной вентиляции следует принимать из расчета: для помещений компрессорных и насосных станций сжиженного газа, производственных помещений с обращающимися или хранящимися сжиженными газами - равной 8-кратному воздухообмену по полному внутреннему объему помещения; для остальных производственных помещений, включая нефтенасосные, аварийная вентиляция совместно с рабочей механической вентиляцией должна обеспечивать в помещении не менее 8 обменов в час по полному внутреннему объему помещения.
|
|
|
|
|
14.1.2016, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(fun @ 14.1.2016, 12:03)  А почему у вас возникло такое чувство? Может быть, я погорячился, назвав тему ГПЗ, это широкое понятие. Более конкретно будет звучать УПГ - установка подготовки газа, и это капитальный объект. Так у вас УПГ на нефтяном месторождении? Потому что ВНТП 3-85 только для нефтяных месторождений. И там уж вентиляция с отоплением разжеваны до невозможности. И вот про аварийную что сказано: 4.40. При наличии в помещении одной основной системы вентиляции, производительности которой достаточно для аварийного воздухообмена, необходимо предусматривать аварийную систему вентиляции или резервный агрегат в основной системе. 4.41. При наличии в помещении нескольких систем основной вентиляции, производительность которых достаточна для аварийного воздухообмена, резервирования вентиляционных агрегатов или систем не требуется. 4.42. Аварийная вытяжная вентиляция организованным притоком не компенсируется.
|
|
|
|
|
14.1.2016, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.10.2015
Пользователь №: 280263

|
Цитата(Странная Белка @ 14.1.2016, 15:38)  Так у вас УПГ на нефтяном месторождении? Потому что ВНТП 3-85 только для нефтяных месторождений. И там уж вентиляция с отоплением разжеваны до невозможности. И вот про аварийную что сказано:
4.40. При наличии в помещении одной основной системы вентиляции, производительности которой достаточно для аварийного воздухообмена, необходимо предусматривать аварийную систему вентиляции или резервный агрегат в основной системе.
4.41. При наличии в помещении нескольких систем основной вентиляции, производительность которых достаточна для аварийного воздухообмена, резервирования вентиляционных агрегатов или систем не требуется.
4.42. Аварийная вытяжная вентиляция организованным притоком не компенсируется. имея в виду что моя задача - разработать проект с учетом требований в том числе и ВНТП 3-85 я могу сослаться на пункт 4.42. выходит так? а что считать организованным притоком, автоматически открывающиеся клапана в стенах, например являются организованным притоком? что то мне подсказывает, что организованным притоком является любое предусмотренное проектом решение, а неорганизованным, соответственно, только инфильтрация через ограждающие конструкции. вот, например, что говорит сп60 Цитата 7.6.6 Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией, следует использовать: а) системы общеобменной приточной вентиляции с резервными вентиляторами, обеспечивающими необходимый расход воздуха; б) системы, указанные в 7.6.6 а, и дополнительно системы специальной приточной вентиляции на недостающий расход воздуха; в) специальные приточные системы с механическим или естественным побуждением на необходимый расход воздуха; г) приток наружного воздуха через автоматически открываемые проемы. как быть, подскажите
|
|
|
|
|
14.1.2016, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
В вашем случае компенсацию аварийной вытяжки надо производить приточными установками. Я бы использовала общеобменные установки в случае аварии, и предусмотрела дополнительные приточные и вытяжные установки на недостающий расход на аварийку. Не надо боятся своих желаний. Вот тут чертеж одного уважаемого нефтегазового института, та самая грануляция серы. Посмотрите сколько воздухозаборных труб, приточных и вытяжных установок. Как говорится, надо - значит надо. И полздания на венткамеры. Архитекторы потрепыхались и успокоились. Если у Заказчика потом волосы дыбом встанут, значит будут что-то менять, или в СТУ что-нибудь пропишут - не ваши проблемы.
Прикрепленные файлы
HVAC.jpg ( 396,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|