Цитата(Лазанья @ 15.1.2016, 11:25)

Здравствуйте.
Прошу совета тех, кто сталкивался. Имеется магазин двухэтажный. С чердаком и цокольным этажом.
Там будет продажа кафеля. Площадь торгового зала на двух этажах более 400м2.
Вопрос такой. Обязательно ли там делать возмещение вытяжки притоком и делать ли раздельными первый и второй этаж вытяжной вентиляцией? Нужна ли там рекуперация тепла? Думаю, что с ней будет много проблем. Хотела бы отдельно сделать приток и вытяжку.
Насколько помню, Вы из РК?
1. В РФ мы выполняем
п. 7.5.1 СП 602. По
разделу 7.2 СП 60 делаем общую систему
3.
Вопрос не корректен. Вероятно, следует говорить о целесообразности и окупаемости, а также учитывать ТЗ и наличие на объекте энергоресурсов.