Добрый день. Помогите разобраться.
Есть 140 м теплотрассы в ППМ изоляции от котельной до здания.
Возле котельной планируется тепловая камера в низшей точке для обеспечения слива воды.
Как поступить грамотно:
- поставить в камере секционирующие краны, и по обе стороны от них обеспечить спускные устройства (для возможности слива воды отдельно от котельной, отдельно от здания);
- поставить просто спускные устройства для опорожнения системы полностью.

И ткните носом, пожалуйста, где посмотреть нормы по обеспечению опорожнения системы - как часто должен быть обеспечен этот слив (зависимость от диаметров, расстояний).

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zelenoff
сообщение 18.1.2016, 11:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.9.2013
Пользователь №: 204080



Я бы просто поставил спускники. Немного не понял вопрос: как часто должен быть обеспечен этот слив, могу только подсказать про продолжительность . Есть в сп по тепловым сетям пункт 10.19, продолжительность спуска зависит от диаметра и составляет от 2 часов. А в справочнике проектировщика Николаева глава 5 пункт 5.1. Там есть и таблицы диаметров спускников в зависимости от диаметра трубы, и расчётные формулы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 18.1.2016, 12:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(Zelenoff @ 18.1.2016, 11:59) *
Я бы просто поставил спускники. Немного не понял вопрос: как часто должен быть обеспечен этот слив, могу только подсказать про продолжительность . Есть в сп по тепловым сетям пункт 10.19, продолжительность спуска зависит от диаметра и составляет от 2 часов. А в справочнике проектировщика Николаева глава 5 пункт 5.1. Там есть и таблицы диаметров спускников в зависимости от диаметра трубы, и расчётные формулы.


да-да, этот пункт видела и в связи с ним как раз хотела узнать, как просчитать расстояние для определенного диаметра. Может есть расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zelenoff
сообщение 18.1.2016, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.9.2013
Пользователь №: 204080



Расчёт, как я уже написал, есть в справочнике проектировщика под редакцией Николаева
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 18.1.2016, 17:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(Zelenoff @ 18.1.2016, 14:53) *
Расчёт, как я уже написал, есть в справочнике проектировщика под редакцией Николаева


спасибо Вам, нашла )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных