> Вентиляция в гостинице, г-ца 4 звезды реконструируется в жилой дом
yang_s
сообщение 18.1.2016, 14:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212



Проектирую 16-ти этажную гостиницу 4 звезды, которая потом будет реконструироваться в жилой дом.
Уважаемые специалисты, прошу поделиться опытом: какое решение будет наилучшим?
На время работы гостиницы вытяжная вентиляция – механическая, организуется посредством вентблоков; приток – с помощью саморегулируемых оконных приточных клапанов. После перехода в жилой дом, вентиляция планируется естественная.
Вопрос в следующем: как лучше организовать механическую вентиляцию в гостинице – с помощью индивидуальных вентиляторов, встроенных в вентблоки на каждом этаже или одним общим вентилятором, установленным на теплом чердаке (тогда каким образом соединить вентблоки с вентилятором – посредством воздуховодов или есть еще какие-нибудь решения?)

Есть еще вопросы по организации вентиляции в помещении бытового обслуживания в гостинице и в гардеробных в жилом доме. (см. вложенные файлы).
1. Можно ли соединить помещение бытового обслуживания каналом под потолком в строительном исполнении с вентблоком, расположенным в пом. КУИ? (Рис.1)
2. Нужно ли проектировать отдельные вентканалы в гардеробных или достаточно поставить переточную решетку над дверью? (Рис.2,3)

Прикрепленный файл  ____._____.1_.jpg ( 161,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63


Прикрепленный файл  ____._____.jpg ( 172,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50


Прикрепленный файл  ____.____.2_.jpg ( 171,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yang_s
сообщение 21.1.2016, 11:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212



Аууу! Кто-нибудь! Неужели никто не скажет своего мнения по данной теме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 22.1.2016, 15:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Что то очень плохо у вас, начнем с гардероба, обычно делается так: воздух с коридора попадает в гардероб и оттуда удаляется вытяжной вентиляцией, у вас все наоборот, и если "забить" на запах в коридоре, то есть один вопрос: откра возьмется воздух в гардеробе, что бы он через переточную решетку попал в коридор?
по второму скрину непонятно, вы соединили два помещения и что это за короб (вытяжка/приток,... механическая/естественная), если естественная то вы просто "убрали" стену которая соединяет эти два помещения, сделали в нем окно...
классика "как лучше организовать механическую вентиляцию в гостинице –" вентилятор в С/У, ванне, если есть кухня и все. Если один вентилятор на все - то вы будете тратить электроэнергию на незаселенные номера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yang_s
сообщение 26.1.2016, 17:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212



baron.od, спасибо за участие в теме, Ваши советы мне пригодятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных