> система отопления 9 этажки
Alex199115
сообщение 19.1.2016, 8:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2015
Из: Саров
Пользователь №: 270108



Дорогие коллеги! нужен ваш совет!!!
проектирую систему отопления в 9 этажном жилом доме. на 1 этаже 8 квартир. идея такая: устанавливается один большой стояк на весь дом и на каждом этаже 8 врезок-ответвлений на каждую квартиру. далее в квартире устанавлвается распределительная гребенка и уже на каждый радиатор идет отдельный трубопровод... возможно ли такое? возможно ли такую систему балансировать? ваше мнение)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.1.2016, 9:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Alex199115 @ 19.1.2016, 8:06) *
Дорогие коллеги! нужен ваш совет!!!
проектирую систему отопления в 9 этажном жилом доме. на 1 этаже 8 квартир. идея такая: устанавливается один большой стояк на весь дом и на каждом этаже 8 врезок-ответвлений на каждую квартиру. далее в квартире устанавлвается распределительная гребенка и уже на каждый радиатор идет отдельный трубопровод... возможно ли такое? возможно ли такую систему балансировать? ваше мнение)

Возможно. На ответвлениях в квартиры от стояка поставить авторегуляторы перепада давления (в каждую квартиру) в этажных коллекторных шкафах под замки. В квартирах горизонтальная тройниковая двухтрубка или коллекторно-лучевая разводка.

Сообщение отредактировал Inchin - 19.1.2016, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex199115
сообщение 19.1.2016, 10:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2015
Из: Саров
Пользователь №: 270108



спасибо за ответ! а как с гидравлическим расчетом поступить? отдельно просчитать до гребенки и после гребенки, затем потери сложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.1.2016, 10:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Alex199115 @ 19.1.2016, 10:08) *
спасибо за ответ! а как с гидравлическим расчетом поступить? отдельно просчитать до гребенки и после гребенки, затем потери сложить?

Можно и вместе считать. Не понял, зачем раздельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex199115
сообщение 19.1.2016, 10:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2015
Из: Саров
Пользователь №: 270108



Была бы очень благодарна, если бы вы поделились со мной каким-нибудь аналогичным примером расчета, если такой у вас имеется!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.1.2016, 10:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Alex199115 @ 19.1.2016, 10:18) *
Была бы очень благодарна, если бы вы поделились со мной каким-нибудь аналогичным примером расчета, если такой у вас имеется!

Находил в инете гидравлический расчет в формате Аудитор СО 3.8, точнее Данфоса СО 3.8., который можно рассмотреть для изучения.

Могу выложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex199115
сообщение 19.1.2016, 10:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2015
Из: Саров
Пользователь №: 270108



давайте))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.1.2016, 11:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Alex199115 @ 19.1.2016, 10:42) *
давайте))

Только этот пример нужно еще долго править, и сложный он. Но выложу все равно - Прикрепленный файл  UdaltsovaKS.rar ( 255,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195


Попроще сначала возьмите. Из установленных примеров, смотрите №2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПрактикЪ
сообщение 19.1.2016, 12:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352



Только на каждую квартирную ветку регуляторы перепада не ставьте! Ставьте на поэтажном коллекторе. Там же и приборы учета. Просто когда Вы будете заниматься гидравликой, Вы поймете, что в случае уставновки регуляторов перепада давления на каждую поквартирную ветку перепад давления на данном клапане зачастую окажется ниже 5 кПа. Если брать арматуру ТА (к примеру), то по данным завода-изготовителя нормальная работа регулятора перепада STAP осуществляется при перепаде давлений на этом кланане выше 5кПа. Если установить регулятор перепада STAP перед коллектором, в этом случае требования завода-изготовителя выполняются.
Плюс дорого будет стоить такое кол-во арматуры. Ну и от наладчиков потом много нового о себе узнаете))).
Удачи! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.1.2016, 12:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Перепад можно увеличить и искусственно, поджав клапан партнер этого регулятора. А при общем регуляторе перепада на этажный шкаф будет происходить перераспределение теплоносителя между квартирами в хаотичном порядке за счет срабатывания термостатов в одной квартире до момента срабатывания в другой и кто-то будет платить за лишнее тепло....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.1.2016, 12:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Wiz @ 19.1.2016, 12:20) *
Перепад можно увеличить и искусственно, поджав клапан партнер этого регулятора. А при общем регуляторе перепада на этажный шкаф будет происходить перераспределение теплоносителя между квартирами в хаотичном порядке за счет срабатывания термостатов в одной квартире до момента срабатывания в другой и кто-то будет платить за лишнее тепло....

Согласен.
Добавлю, что при общем регуляторе перепада на все квартиры одного этажа, не получить в динамике (работы радиаторных термоклапанов) нужное распределение массового расхода между квартирами. Даже если жильцы не будут заниматься вандализмом. Но практика показывает, что жильцы ОБЯЗАТЕЛЬНО займутся вандализмом по отношению к системе отопления. И ОБЯЗАТЕЛЬНО "скрутят" преднастройки балансировочной арматуры на своих ОП.

И мало того, если в одной квартире, кулибины проведут "модернизацию" с заменой балансировочной арматуры на полнопроходные шаровые краны (даже просто скрутят преднастройки, что всегда происходит), то в остальных квартирах этого этажа отопление практически перестанет работать.

Лучше поставить на каждую квартиру отдельный авторегулятор перепада. С фиксированной настройкой на 10 кПа (чтобы жильцы не смогли свандальничать изменив настройку, ибо коллекторный шкаф только заваривать нужно наглухо от шаловливых ручек). Может быть даже авторегуляторы перепада и расхода.

Тогда одна квартира при всем желании заняться вандализмом, не сможет "убить" работоспособность СО в других квартирах.

Alex199115, не советую делать расчет в Данфос СО. Делайте или в Аудиторе СО или в какой-нибудь бесплатной фирменной версии.

Сообщение отредактировал Inchin - 19.1.2016, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 19.1.2016, 12:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Wiz @ 19.1.2016, 12:20) *
Перепад можно увеличить и искусственно, поджав клапан партнер этого регулятора. А при общем регуляторе перепада на этажный шкаф будет происходить перераспределение теплоносителя между квартирами в хаотичном порядке за счет срабатывания термостатов в одной квартире до момента срабатывания в другой и кто-то будет платить за лишнее тепло....


Цитата(Inchin @ 19.1.2016, 12:39) *
Лучше поставить на каждую квартиру отдельный авторегулятор перепада. С фиксированной настройкой на 10 кПа (чтобы жильцы не смогли свандальничать изменив настройку, ибо коллекторный шкаф только заваривать нужно наглухо от шаловливых ручек). Может быть даже авторегуляторы перепада и расхода.


В идеале, наверное, это самое правильное решение, но система отопления при его реализации станет "золотой". Я бы поставил по классике: регулятор перепада на этажный шкаф и ручной балансировочник на каждую квартиру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 19.1.2016, 13:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(Alex199115 @ 19.1.2016, 9:06) *
Дорогие коллеги! нужен ваш совет!!!
проектирую систему отопления в 9 этажном жилом доме. на 1 этаже 8 квартир. идея такая: устанавливается один большой стояк на весь дом и на каждом этаже 8 врезок-ответвлений на каждую квартиру. далее в квартире устанавлвается распределительная гребенка и уже на каждый радиатор идет отдельный трубопровод... возможно ли такое? возможно ли такую систему балансировать? ваше мнение)

какая принята схема теплоснабжения: поквартирная с учетом тепла поквартирно? или это ваша инициатива такую схему сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex199115
сообщение 19.1.2016, 13:17
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2015
Из: Саров
Пользователь №: 270108



Цитата(ПрактикЪ @ 19.1.2016, 12:09) *
Только на каждую квартирную ветку регуляторы перепада не ставьте! Ставьте на поэтажном коллекторе. Там же и приборы учета. Просто когда Вы будете заниматься гидравликой, Вы поймете, что в случае уставновки регуляторов перепада давления на каждую поквартирную ветку перепад давления на данном клапане зачастую окажется ниже 5 кПа. Если брать арматуру ТА (к примеру), то по данным завода-изготовителя нормальная работа регулятора перепада STAP осуществляется при перепаде давлений на этом кланане выше 5кПа. Если установить регулятор перепада STAP перед коллектором, в этом случае требования завода-изготовителя выполняются.
Плюс дорого будет стоить такое кол-во арматуры. Ну и от наладчиков потом много нового о себе узнаете))).
Удачи! biggrin.gif

Дело в том, что поэтажный коллектор не хотят ставить! а хотят именно через тройник или седелку от стояка вести отдельные ветки к гребенкам в квартиры

Цитата(Август @ 19.1.2016, 13:08) *
какая принята схема теплоснабжения: поквартирная с учетом тепла поквартирно? или это ваша инициатива такую схему сделать?

Инициатива не моя. да, основная идея учета тепла поквартирно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.1.2016, 13:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(colius @ 19.1.2016, 12:57) *
В идеале, наверное, это самое правильное решение, но система отопления при его реализации станет "золотой". Я бы поставил по классике: регулятор перепада на этажный шкаф и ручной балансировочник на каждую квартиру.

Ну какая уж там "золотая". Грубо говоря, 3,5 тыра на квартиру будут стоить авторегуляторы перепада. Кто занимается сметами, подскажите точнее. И конечно, не Данфосы же ставить, ведь можно и побюджетнее найти бренды.

А вот когда ставят один авторегулятор перепада на 3 квартиры (не говоря уж про восемь), то система при заселении жильцов гарантированно умирает. Обязательно жильцы начинают кулибинствовать. Одна квартира "утянет" обязательно почти весь массовый расход на себя, и потом к себе никого не впускает.

И даже когда в поэтажных шкафах ставят авторегуляторы перепада, находятся кулибины, пережимающие капиллярные трубки от датчика к авторегулятору. Или меняют настройку авторегулятора перепада.

Не вижу оптимальной середины, между поквартирной горизонтальной разводкой от поэтажных коллекторов, и классической однотрубной СО.

Лучше бы застройщики не делали вертикальных двухтрубных СО. Там жильцы гарантированно "убивают" такую СО. Тогда уж однотрубные бы СО делали.

Цитата(Alex199115 @ 19.1.2016, 13:17) *
Дело в том, что поэтажный коллектор не хотят ставить! а хотят именно через тройник или седелку от стояка вести отдельные ветки к гребенкам в квартиры

Непонятно. Это как так? Можно поподробнее?

Они что же, хотят сделать поквартирный учёт тепла, а систему делать как двухтрубную в "сталинке" без балансировочной арматуры?


Сообщение отредактировал Inchin - 19.1.2016, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex199115
сообщение 19.1.2016, 13:46
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2015
Из: Саров
Пользователь №: 270108



Цитата(Inchin @ 19.1.2016, 13:30) *
Ну какая уж там "золотая". Грубо говоря, 3,5 тыра на квартиру будут стоить авторегуляторы перепада. Кто занимается сметами, подскажите точнее. И конечно, не Данфосы же ставить, ведь можно и побюджетнее найти бренды.

А вот когда ставят один авторегулятор перепада на 3 квартиры (не говоря уж про восемь), то система при заселении жильцов гарантированно умирает. Обязательно жильцы начинают кулибинствовать. Одна квартира "утянет" обязательно почти весь массовый расход на себя, и потом к себе никого не впускает.

И даже когда в поэтажных шкафах ставят авторегуляторы перепада, находятся кулибины, пережимающие капиллярные трубки от датчика к авторегулятору. Или меняют настройку авторегулятора перепада.

Не вижу оптимальной середины, между поквартирной горизонтальной разводкой от поэтажных коллекторов, и классической однотрубной СО.

Лучше бы застройщики не делали вертикальных двухтрубных СО. Там жильцы гарантированно "убивают" такую СО. Тогда уж однотрубные бы СО делали.


Непонятно. Это как так? Можно поподробнее?

Они что же, хотят сделать поквартирный учёт тепла, а систему делать как двухтрубную в "сталинке" без балансировочной арматуры?



Для ясности прикрепляю вариант, какой был сначала! сколько квартир- столько стояков. затем у застройщика появилась идея (от которой он никак отказываться не хочет) объединить все стояки в один большой! так же прикрепляю фотку, которую мне начеркали, как застройщики видят систему...я тоже предложила делать коллектор на каждом этаже, но не в какую
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_________.pdf ( 579,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 19.1.2016, 13:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Inchin @ 19.1.2016, 13:30) *
А вот когда ставят один авторегулятор перепада на 3 квартиры (не говоря уж про восемь), то система при заселении жильцов гарантированно умирает. Обязательно жильцы начинают кулибинствовать. Одна квартира "утянет" обязательно почти весь массовый расход на себя, и потом к себе никого не впускает.


Цитата(colius @ 19.1.2016, 12:57) *
В идеале, наверное, это самое правильное решение, но система отопления при его реализации станет "золотой". Я бы поставил по классике: регулятор перепада на этажный шкаф и ручной балансировочник на каждую квартиру.
ручной балансировочник должен ограничить расход на квартиру до проектного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.1.2016, 14:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(colius @ 19.1.2016, 13:52) *
ручной балансировочник должен ограничить расход на квартиру до проектного

В динамике изменяющегося гидросопротивления квартир и ОП в квартирах , к сожалению, не получится обойтись ручными балансировочниками. Тем более не получиться в квартире получить хорошие авторитеты радиаторных термоклапанов.

Интересно и наглядно это можно посмотреть у Пыркова на ютубе, где он на стенде это показывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.1.2016, 15:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Alex199115 @ 19.1.2016, 13:46) *
Для ясности прикрепляю вариант, какой был сначала! сколько квартир- столько стояков. ...

Любопытно, а как в Вашем первоначальном варианте собирались выполнять обяз. по ПП РФ № 1521 пункт СП 60 ?
Цитата
6.3.4 В поквартирных системах отопления приборы учета расхода теплоты, регулирующую и запорную арматуру для каждой квартиры следует размещать в специальных шкафах на обслуживаемых этажах, обеспечивая свободный доступ к ним технического персонала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 19.1.2016, 17:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Делайте с общей гребенкой на этаже с отводом на квартиры .
В ней: отключающая арматура, фильтры, перепадник(автоматический балансир, клапан перепада ...), вздухоотводчик, дренаж. На квартиры: учет, и арматура с ручной регулировкой.
Автоматические регуляторы на каждую квартиру дорого, хотя тут деньги заказчика и ему решать. Да и решение подобрать не всегда можно. Квартиры-студии, например, что она там потребляет, один радиатор. Тут по месту, по нагрузкам смотрите, вы проектировщик.

з.ы. Сорящий денгами заказчик? Я таких не встречал, кто бы делал во благо жильца, в ущерб своим интересам. Цена за квартиру одна, а затраты выше.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.1.2016, 20:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Совершенно непонятно - зачем городить гребенки в подъездах и узлы в квартирах. Раз по 8 квартир на этаже - делайте 8 двухтрубных вертикальных раздач, на планах у входных дверей с узлами учета и распределения, как все делают. К чему такие фантазии?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 19.1.2016, 20:35
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Поквартирный учет реализован распределителями на радиаторах

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


Еще вот такой вариант, но на мой взгляд он неработоспособный. В квартирах однотрубная система на 3 радиатора - жесть!

Прикрепленный файл  __.dwg ( 2,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 464


Сообщение отредактировал shadow - 19.1.2016, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 20.1.2016, 17:43
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Inchin @ 19.1.2016, 11:34) *
Только этот пример нужно еще долго править, и сложный он. Но выложу все равно - Прикрепленный файл  UdaltsovaKS.rar ( 255,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195

Смотрю 15 скачиваний того файлика с гидравлическим расчетом в Данфос СО. Но не рассчитываемый был этот файл. Такое ощущение, что специально так сделали, чтобы невозможно было рассчитывать.

Поправил грубые ошибки из-за которых был невозможен расчёт. Теперь можно рассчитывать. Получился хороший пример для тренировки мозгов.

Если кому потребуется - выкладываю исправленный файл - Прикрепленный файл  UdaltsovaKS_____________________________________________________________._________2.rar ( 324,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163


Сообщение отредактировал Inchin - 20.1.2016, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 20.1.2016, 18:42
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Кто подскажет, какого бренда сейчас можно найти недорогие авторегуляторы перепада и/или расхода? И сколько примерно стоят? В интервале ду15-ду25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Витекя
сообщение 26.1.2016, 18:10
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.1.2016
Из: Иваново
Пользователь №: 288059



Авторегуляторы, конечно же поставить рекомендуется, но не забудьте так же, что каждый из жителей захочет, из-за повышения в последнее время тарифов, установить регуляторы тепла автономные. Так что лучше будет, я считаю, изначально произвести их установку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 27.1.2016, 1:17
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Inchin @ 20.1.2016, 16:42) *
Кто подскажет, какого бренда сейчас можно найти недорогие авторегуляторы перепада и/или расхода? И сколько примерно стоят? В интервале ду15-ду25

Cimbero за комплект 15- 178 евр. 20-185 евр. 25-230 евр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 27.1.2016, 13:08
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Inchin @ 20.1.2016, 18:42) *
Кто подскажет, какого бренда сейчас можно найти недорогие авторегуляторы перепада и/или расхода? И сколько примерно стоят? В интервале ду15-ду25
Frese
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 27.1.2016, 13:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Большое спасибо, за подсказки по стоимости авторегуляторов!

После повышения курса доллара и евро, похоже нужно переходить на дроссельные шайбы. wink.gif

В принципе, Аудитор СО легко их рассчитывает. Вот только мне неизвестно насколько корректно.

Может кто слышал, чтобы в вертикальной двухтрубке многоэтажки кольца увязывали дроссельныеми шайбами, а не преднастройками термоклапанов Данфос RA-N. Ну и стояки между собой тоже дроссельными шайбами, вместо авторегуляторов перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных