|
  |
Не работает задержка алармов в прецизионнике Uniflair |
|
|
|
19.1.2016, 11:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.12.2013
Из: Казань
Пользователь №: 216575

|
Добрый день!
Коллеги, у меня проблема такого характера Недавно смонтировали два прецизионных кондиционера Uniflair TDAR 1122 с конденсаторными блоками CAP1802 с зимним комплектом LT Kit (-45C). Почему то не работает задержка сигнализации об аварии по Low Pressure. Выставляю в меню: СЛУЖЕБНОЕ МЕНЮ->HARDWARE SETTINGS-> LOW PRESS. SETTINGS Alarm Delay следующее значение:
- After Compr ON - 240 s (максимально возможное значение задержки в секундах).
Параметр задержки после включения компрессора "After Compr ON ", выставленный на 4 минуты, НЕ ОТРАБАТЫВАЕТСЯ и авария выдается примерно секунд через 10. Получается, что кондиционер остановленный по ротации, при запуске не успевает выйти на рабочий режим и сразу рубится по низкому давлению кипения. Обращался в службу поддержки поставщика, они мне ничего внятно не ответили. Посоветовали сократить время простоя по ротации до одного часа (первоначально было установлено переключение раз в сутки) и немного поднять давление конденсации с 22 до 26 бар. При умеренных морозах это помогало, за час простоя кондиционер не успевал остыть и запускался и работал стабильно. Но вот пришли морозы до -25 и кондиционеры опять перестали нормально запускаться.
Если кто сталкивался с подобной проблемой и нашел выход - прошу откликнуться. Интересует именно причина несрабатывания таймаута по аварии LP и методы её решения (может я что-то упустил и надо еще какие-нибудь настройки изменить?).
С уважением, Виталий.
Сообщение отредактировал Viteck116 - 19.1.2016, 11:38
|
|
|
|
|
19.1.2016, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
LOW PRESS.SETTINGS Этот экран виден только при наличии электронного расширительного клапана, позволяет задать включение тревоги по низкому давлению от датчика низкого давления, подключенного к приводу: Normal Limit: номинальное рабочее давление. Alarm Diff.: дифференциальное давление для включения тревоги. Alarm Delay After Compr. ON: время задержки включения тревоги ВР от ON компрессора. Alarm Delay Normal Working: время задержки включения тревоги ВР от во время нормальной работы.
LOW PRESS.SETTINGSЭтот экран виден только при наличии механического расширительного клапана, позволяет задать включение тревоги по низкому давлению от датчика давления, подключенного к ID6: Alarm Delay After Compr. ON: время задержки включения тревоги ВР от ON компрессора. Alarm Delay Normal Working: время задержки включения тревоги ВР от во время нормальной работы.
И посмотрите, какой фреон у Вашего кондиционера прописан в контроллере - настройки разные.
|
|
|
|
|
20.1.2016, 2:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
да. она там не работает. пишите письма продаванам.
|
|
|
|
|
20.1.2016, 8:30
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.12.2013
Из: Казань
Пользователь №: 216575

|
Цитата(SSA @ 19.1.2016, 21:42)  LOW PRESS.SETTINGS Этот экран виден только при наличии электронного расширительного клапана, позволяет задать включение тревоги по низкому давлению от датчика низкого давления, подключенного к приводу: Normal Limit: номинальное рабочее давление. Alarm Diff.: дифференциальное давление для включения тревоги. Alarm Delay After Compr. ON: время задержки включения тревоги ВР от ON компрессора. Alarm Delay Normal Working: время задержки включения тревоги ВР от во время нормальной работы.
LOW PRESS.SETTINGSЭтот экран виден только при наличии механического расширительного клапана, позволяет задать включение тревоги по низкому давлению от датчика давления, подключенного к ID6: Alarm Delay After Compr. ON: время задержки включения тревоги ВР от ON компрессора. Alarm Delay Normal Working: время задержки включения тревоги ВР от во время нормальной работы.
И посмотрите, какой фреон у Вашего кондиционера прописан в контроллере - настройки разные. Да, все именно так. У меня электронный ТРВ, поэтому настройки делаю по первому экрану, который Вы указали. Однако, опция "Alarm Delay After Compr. ON: время задержки включения тревоги ВР от ON компрессора." НЕ РАБОТАЕТ! Фреон выставлен правильно, уже проверял, когда звонил в техподдержку. Цитата(LordN) да. она там не работает. пишите письма продаванам. Чем они мне помогут? Я так понимаю, присутствует какой-то баг в ПО контроллера? Вышлют специалиста чтобы перепрошить? Мне интересно, как другие решали эту проблему. Не один же я монтировал такие кондиционеры. Думаю, если врезать обратный клапан, между ресивером наружного блока и теплообменником конденсатора, чтобы при остановке кондиционера фреон уходил, хотя бы не дальше ресивера. Но это затратный путь, заказчик мне дополнительные расходы не оплатит, ему по барабану мои проблемы.
Сообщение отредактировал Viteck116 - 20.1.2016, 8:43
|
|
|
|
|
20.1.2016, 11:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
никто и никак в юнифлейрах эту проблему не решает, продавцам пофик. решают специалисты. там весь ПК - сплошной баг.
|
|
|
|
|
22.1.2016, 8:34
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.12.2013
Из: Казань
Пользователь №: 216575

|
Цитата(LordN @ 20.1.2016, 12:22)  ...решают специалисты... Для того и написал на этом форуме, чтобы обратится за консультацией к специалистам, которые решали данную проблему. Пока, к сожалению, результатов нет.
|
|
|
|
|
22.1.2016, 9:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
проблему решают не на форуме, а на железе и за деньги.
|
|
|
|
|
22.1.2016, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Nomoneynohoney
|
|
|
|
|
22.1.2016, 11:41
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.12.2013
Из: Казань
Пользователь №: 216575

|
Цитата(LordN @ 22.1.2016, 10:11)  проблему решают не на форуме, а на железе и за деньги. По всякому бывает. Иногда и подсказка на форуме может помочь. Я тоже не первый день на свете живу и работаю, знаете ли. Что касается денег, за адекватную помощь можно и деньги заплатить. У меня уже был такой случай - проблемы с cиcтемой диспетчеризации PlantWisorPro. Здесь же на этом форуме нашел человека, который мне помог, за разумную сумму. Человек разговаривал конкретно - "я могу решить твою проблему, это будет столько то стоить." И мы договорились. Сейчас же никакой конкретики нет, ни за деньги, ни без денег, одно бла-бла-бла...
Сообщение отредактировал Viteck116 - 22.1.2016, 11:45
|
|
|
|
|
22.1.2016, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Да потому что на 146% уверен, заказчик не станет вливать баблос в этот юнифлейр. это затратный путь, заказчик мне дополнительные расходы не оплатит, ему по барабану мои проблемы. А если у вас нет лишних денех даже на обратный клапан ( ооо это адовы расходы), то о чем можно вообще говорить? О каких суммах? 1 руб на телефон?)) Зимой льем зимний, летом - летний фреон, и всем нас рать. Даже после замены 7го или 8го горшка на одном объекте - нас рать. А тут всего лишь реле LP срабатывает. Какая мелочь. Лейте, лейте.
Сообщение отредактировал airwave - 22.1.2016, 23:21
|
|
|
|
|
23.1.2016, 11:02
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.12.2013
Из: Казань
Пользователь №: 216575

|
Удивляюсь я некоторым. Сами за меня все домыслили, потом за эти же "мысли" сами раскритиковали, облили грязью с ног до головы. А я-то всего лишь попросил помощи, разъяснить почему в кондиционере не работает тайм-аут по Low Pressure и как это можно победить.
Я все еще надеюсь на помощь от адекватных участников форума.
Всяких "гуру", сидящих на этом форуме годами и видящих свое призвание в том, чтобы тыкать носом в дерьмо новичков, прошу не писать, вас сюда не звали.
Сообщение отредактировал Viteck116 - 23.1.2016, 11:03
|
|
|
|
|
23.1.2016, 11:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата разъяснить почему в кондиционере не работает тайм-аут по Low Pressure и как это можно победить. 1. потому что его там нету. 2. многое переделать.
|
|
|
|
|
23.1.2016, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Адекватные участники не в курсе как решить эту проблему). Так что остается лить фреон. Да так чтобы ресивер и конденсатор были забиты по самые помидоры. Летом сольете обратно.
|
|
|
|
|
24.1.2016, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Viteck116 @ 22.1.2016, 13:41)  Я тоже не первый день на свете живу и работаю, знаете ли. Сейчас же никакой конкретики нет, ......., одно бла-бла-бла... Я, я... Сами то что-нибудь конкретное написали? Типа, изменение давления в различных точках? Если не первый день - сами додумаетесь, где мерить.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
24.1.2016, 12:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Viteck116 @ 23.1.2016, 9:02)  Удивляюсь я некоторым. Сами за меня все домыслили, потом за эти же "мысли" сами раскритиковали, облили грязью с ног до головы. А я-то всего лишь попросил помощи, разъяснить почему в кондиционере не работает тайм-аут по Low Pressure и как это можно победить.
Я все еще надеюсь на помощь от адекватных участников форума.
Всяких "гуру", сидящих на этом форуме годами и видящих свое призвание в том, чтобы тыкать носом в дерьмо новичков, прошу не писать, вас сюда не звали. Можно таймер задержки прикрутить , если не получается решить вопрос с программой.
Сообщение отредактировал Blade runner - 24.1.2016, 12:05
|
|
|
|
|
24.1.2016, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Человек то бывалый, уж таймер то мне кажется это первое о чем думать надо. Правда с гарантии снимется сразу. пы.сы. официалов пинать бесполезно.
|
|
|
|
|
24.1.2016, 16:13
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.12.2013
Из: Казань
Пользователь №: 216575

|
Цитата(SSA @ 24.1.2016, 12:35)  Я, я... Сами то что-нибудь конкретное написали? Типа, изменение давления в различных точках? Если не первый день - сами додумаетесь, где мерить.  Прошу Вас понять, у меня вопрос был не про давление и не про заправку фреоном и прочие премудрости работы холодильного контура, а про отсутствие задержки аларма по LP при пуске компрессора, хотя она как бы должна была быть судя по тех. описанию. Я выше конкретно написал, какие параметры в каком окне выставляю и как они не отрабатываются. Просто подумал, что может кто-то уже сталкивался с этой проблемой, не может быть, чтобы я был единственный, кто монтировал эти кондиционеры. ------------------------------------------ Цитата(Blade runner) Можно таймер задержки прикрутить , если не получается решить вопрос с программой. Про таймер думал, только как его прикрутить, не знаю. Там не реле LP стоит, которое контакты размыкает, как было в старых Юнифлейрах (тут бы я без проблем прикрутил), а именно датчик давления, он передает значение давления в контроллер, а тот уже сам отключает. ------------------------------------------- Цитата(airwave) Так что остается лить фреон. Да так чтобы ресивер и конденсатор были забиты по самые помидоры. Летом сольете обратно. Вы знаете, я так и сделал). Переохлаждение дикое идет, но зато пока работает. Все-таки думаю, врезать обратный клапан между конденсатором и ресивером и утеплить сам ресивер теплоизоляцией, тогда может и летом фреон сливать не придется.
|
|
|
|
|
24.1.2016, 18:57
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
 только осторожней с о.к. Цитата может кто-то уже сталкивался с этой проблемой, не может быть, чтобы я был единственный, кто монтировал эти кондиционеры. вы читать не уметее чтоли? Цитата она там не работает
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|